在线观看日产精品_成人性生交大片免费看中文网站_神马影院午夜我不卡_亚洲国产精品久久久久久

中英文核心期刊咨詢網提供中英文核心期刊目錄大全,最新2023中文核心期刊目錄查詢,英文論文發表期刊咨詢服務。
中文核心期刊咨詢網

消防給水論文高層建筑室外消火栓設置

作者: shicong2017-08-19閱讀:文章來源:中文核心期刊咨詢網

  消防車到達高層建筑火災現場之后,這篇消防給水論文通過消火栓取水,輸送到室內的消防管網中,以保證管網能夠及時供水,一方面可以節約救火時間,另一方面避免消防人員登到高處救火而延誤時間,錯過最佳滅火時機。為了能夠在短時間內將火災撲滅,將由于火災而造成的損失降到最低,在高層建筑中設置水泵接合器,以方便消防隊達到火災現場后向建筑物的管網供水。《消防科學與技術》由中國消防界知名的專家、學者組成編委會指導辦刊工作,編委會有院士一名。擁有全國各級消防管理機構、消防科研所、高等院校、建筑設計院、消防企業和消防工程公司、保險公司等最廣泛的作者群和讀者群,刊登國際和國內的稿件。

消防科學與技術

  摘要:建筑消防給水系統中,消防水泵接合器是重要的裝置。使用的過程中借助消防管網即可,而不需要配備水龍帶,從而可以使消防用水的輸水效率有所提高。本論文針對高層建筑消防水泵接合器設置進行探究。

  關鍵詞:高層建筑;消防給水系統;水泵接合器;設置

  當高層建筑發生火災的時候,消防隊員要能夠在火災現場及時救火,且能夠保證消防用水充足,就要到達火災現場后,通過消防水泵接合器供水,以在第一時間將火勢控制住。使用消防水泵接合器既可以解決水壓不足的問題,還能夠確保在滅火中水量充足。在高層建筑中設置消防水泵接合器,可以為消防隊員的火災救援操作帶來方便,而且還節省了消防投資成本。

  一、工程概況

  本次研究的工程項目為江蘇省宜興市的宜興大劇院,位于宜興市宜城街道東氿大道和解放東路交叉處,大劇院的建筑設計為:地上6層,地下1層,高度為40米、建筑面積為34974平方米。本工程于2011年12月審核圖紙,經過5年的建設,于2015年12月申報驗收。根據《江蘇省民用建筑系統設計規范》(DGJ32/J92-2009)中第10.1條規范和條文的規定,宜興大劇院的現場施工符合標準。在大劇院消防范圍內共有4個室外消火栓,室外消火栓型號為SS100/65-1.6。另有一部分室外消火栓位于大劇院、科技館附近,都可以提供消防使用。大劇院所安裝的消防水泵接合器為地上式的,是興化市方圓消防器材有限公司生產。

  二、水泵接合器的設置要求

  (一)《建筑設計防火規范》關于室外消防管網的規定

  按照《建筑設計防火規范》中關于消防管網的規定,要求管網應設置為環形。如果給水量要低于每秒15升,就可以設計為枝狀。為了避免消防管網發生故障,進水管設計要多于2條,以滿足消防用水要求。所設計的環形管網每一個獨立段都應該有閥門設計,且每一段的消防栓都要控制在5個以內。對于室外管網的規格設計,管徑要超過DN100。

  (二)《建筑設計防火規范》關于室外消防栓布置的規定

  在《建筑設計防火規范》中,對室外消防栓的布置有嚴格規定。如果室外消火栓是沿街設置的,寬度超過60米的道路,可以將消火栓設置在道路兩旁,最好設置在十字路口的位置,且間距局限于120米之內。室外消火栓的保護半徑限制在150米以內。如果室外消防用水不會達到每秒15升,可以不需要設置室外消火栓。按照關于室外消火栓的保護半徑和消防水的使用量設置防火栓的數量。如果受保護建筑的防火距離為10米至40米的范圍內,可以將防火栓記入到室外消火栓數量。室外消火栓以地上式消火栓為主,栓口的設計上可以是DN150栓口1個,或者是DN65栓口2個。如果為室外地下式消火栓,在栓口的設計上可以是DN100栓口1個和DN65栓口1個。

  (三)《建筑設計防火規范》關于消防水泵接合器等設置的規定

  建筑的消防水泵接合器的設置地點要設計有永久性發固定標識。

  三、高層建筑消防水泵接合器的設置

  由于高層建筑樓層高,設置消防水泵接合器可以使消防人員在建筑火災現場滅火的時候,能夠對建筑內的消防設施以有效利用。

  (一)高層建筑消防水泵接合器的設置位置

  高層建筑消防水泵接合器的設置要考慮到消防車的水源輸送是否方便。按照目前的《建筑設計防火規范》要求,消防水泵接合器所在位置與救援現場的距離不能超過40米。此外,還要考慮到消防車停靠的安全性,確保滅火的過程中不會因消防水泵接合器所在位置不方便而妨礙到正常的消防救援。如果消防水泵接合器所在位置不合適,諸如,將其位置設置在停車場中、道路的中央以及與建筑物的距離不足4米,當建筑物發生火災,水泵接合器所在位置是非常危險的,不利于火災救援。

  (二)高層建筑消防水泵接合器要

  做好永久性標志高層建筑結構復雜,特別是多個高層建筑所在區域,水泵接合器的數量會非常多。如果沒有對水泵接合器做好標識,就會導致消防救援的關鍵時刻因水泵接合器難以快速找到而延誤救火時機。比如,對宜興市宜興大劇院的自動噴水滅火系統進行設計,在地上4層和地下1層均設置,用水量為每秒30升。共安裝有水泵接合器8個,其中部分水泵接合器的標識模糊不清。監督管理人員發現之后,就提出了限期整改。這樣做的目的就是為了保證建筑物一旦有火災發生,水泵接合器可以被充分利用。

  (三)高層建筑需要合理設置水泵接合器數量

  通常而言,如果建筑的給水系統為市政管網設計,即為常高壓消防給水系統,就不需要在建筑中設置水泵接合器,而是通過市政給水管網就可以獲得消防用水。對于高度低于23米的建筑,消防水帶沿著窗口就可以鋪設,或者沿著樓梯鋪設即可。因此,采用直接供水方式就可以進行消防救援,而不需要水泵接合器。所以,按照《建筑設計防火規范》,要按照建筑的室內消防用水量確定設置水泵接合器的數量。按照水泵接合器的消防水量為每秒10升至15升計算,如果室內的消防用水量超過了室外的消防用水量,可以按照室內消防用水量設置消防水泵接合器數量,但需要在設置的過程中考慮室外消防用水量。根據需要設置水泵接合器,而不可以因設置數量繁多而影響滅火效果。宜興大劇院的室外消防用水量為每秒30升,室內消防栓按照每秒30升的用水量設計。按照《建筑設計防火規范》,建筑設可以設置室外消防栓4個,室內消防栓8個。那么,在火災救援的時候,就需要出動4輛消防車從4個室外消防栓獲得水源用于消防救災。剛好符合宜興市建筑火災首次出動消防車數量。可見,水泵接合器的所設置的數量合適,能夠獲得良好的建筑滅火效果。

  (四)建筑自動噴水滅火系統中水泵接合器所在位置

  宜興大劇院建筑中設置有自動噴水滅火系統。關于自動噴水滅火系統的設置,要使其滅火功能能夠充分地發揮出來,就要考慮到其與濕式報警閥之間的位置關系。1.將水泵接合器設置在濕式報警閥的后面在濕式報警閥的后面設置水泵接合器,就要先將濕式報警閥設置好。在濕式報警閥中都要將止回閥設計在適當的位置,以確保在其后設置水泵接合器時不會出現水回流的現象。由于消防車達到火災現場之后向建筑內的自動噴水滅火系統輸送消防水是通過水泵接合器來完成的,此時,消防隊對火情已經有所掌握了,并不需要通過警鈴報警做出消防用水不足的警告,當然也不需要將消防水泵再一次啟動。2.將水泵接合器設置在濕式報警閥的前面如果為多組濕式報警閥組,則是在設置水泵接合器之后,再對濕式報警閥進行設置。這種設置方式會導致水泵接合器無法公用。但在濕式報警閥設置結束后再設置水泵接合器,就會造成一定的浪費,而且水泵接合器設置得太多,也會在消防隊救災的時候造成麻煩。所以,在設置水泵接合器的時候,要考慮到濕式報警閥的數量,并根據建筑布局對位置進行合理調整。

  (五)水泵接合器的分區設置

  當消防隊進行消防救援的過程中,如果出現水泵接合器供水不足,就會對救援產生不利影響。按照《高層建筑設計防火規范》,為了確保消防車供水充足,需要在水泵接合器的設置上做好消防分區,消防栓以及自動噴灑水滅火系統都不需要進行水泵接合器設置,但是可以采用接力設施對水泵接合器進行合理布局。通常經驗豐富的設計人員會根據建筑的高度對消防接合器所在位置進行設計。消防車的供水高度為50米,如果超過50米,則以100米為標準。為了避免在設計中存在盲目性,可以采用對水帶進行垂直鋪設的方式進行演習,確定垂直鋪設水帶的有效性,并據此而進行水泵接合器設置,以確保水泵接合器能夠有效使用。

相關論文

主站蜘蛛池模板: 抚松县| 密山市| 武宁县| 拜城县| 大厂| 涟源市| 视频| 桐庐县| 永吉县| 明溪县| 中超| 东丽区| 荔浦县| 融水| 贵阳市| 扎赉特旗| 吉木乃县| 珠海市| 新津县| 原平市| 集安市| 绥棱县| 罗源县| 盐城市| 霍林郭勒市| 大冶市| 永州市| 枝江市| 静宁县| 华阴市| 当雄县| 新干县| 都江堰市| 南京市| 蒲江县| 玛沁县| 新田县| 鲁甸县| 炉霍县| 通渭县| 南部县|