摘要:腳手架是建筑行業中常見的施工工具,但卻關系著整個工程項目的施工安全和進度。采取合理的預防措施,對減少腳手架安全事故的發生至關重要。
關鍵詞:腳手架,安全事故,原因分析,預防措施
建筑行業是高危行業、事故多發行業。近年來,隨著建設規模的逐年擴大,建筑施工中發生的傷亡事故和死亡人數也有所上升,其中由腳手架問題造成的群死群傷事故尤為頻發。一方面,建筑產品的單件性、多樣性,施工生產的復雜性、流動性決定了建筑在施工過程中存在著難以避免的不確定性因素,使施工環境和施工條件呈現出必然的多變狀態;另一方面,腳手架的搭設者和使用者都是從事體力繁重的手工勞動者,其綜合素質和專業技能水平都普遍較低,自身的行為和行為的結果狀態均或多或少地隱含著一定的不安全因素,因而建筑施工腳手架易發生安全事故。據統計,在高處墜落安全事故中,腳手架安全事故的死亡人數僅次于臨邊、洞口事故中的死亡人數。因此,針對腳手架安全事故發生的原因,積極采取科學合理的預防措施,對減少腳手架安全事故的頻發、多發至關重要。
一、施工腳手架安全事故案例
1、局部傾覆
某家屬樓工程,地下2 層,地上18 層,框架-剪力墻結構。外墻北立面裝飾裝修用腳手架為一字形鋼管腳手架,腳手架東西向全長61m,總高54m。腳手架鋼管一部分屬于施工單位自有,一部分來自鋼管租賃公司。租來的鋼管進場時施工項目部的技術負責人和安全員發現該批鋼管全部是新鋼管,就沒有對其質量進行檢查,也沒有查驗產品合格證和質量檢測證書,并告知架子工該批鋼管可以使用。為便于日后歸還,該批鋼管被全部用在外墻北立面的架體上。腳手架投入使用的第二天,在其東西向的中部約12m 范圍內有幾根立桿突然脆斷,相應部位的架體隨之向外傾覆,正在架子上作業的3名工人被傾覆力拋出架外,沖開安全網,墜落身亡。
2、架體倒塌
某市客運中心工程,長66m,寬38m,高32m。屋面為球形節點網架結構。由于施工總承包單位不具備網架施工能力,建設單位便將屋面網架工程分包給一家專業網架生產安裝廠。在建設單位的協調溝通下,施工總包單位與網架分包單位達成協議,由總包單位搭設高空組裝網架用的滿堂腳手架,架高26m。腳手架搭設前,搭設方案未經監理單位批準。搭設完成后,為搶施工進度,網架廠在腳手架未進行驗收和接受安全交底的情況下,就將運到施工現場的網架部件連夜全部成捆地吊上了滿堂腳手架,全部重量約38t。次日上午網架安裝人員登上腳手架,開始用撬棍解捆。當剛剛解到第3捆時,腳手架驟然失穩、傾斜、倒塌,造成1人重傷,6人死亡。其中有2名死者是總包單位在其地面加固腳手架的人員。
3、 拆除失穩
某承包商承建的商品房開發小區B 標段3#號,系11層、框架結構,建筑面積6390m2,外墻保溫施工時搭設了雙排鋼管腳手架。施工結束后項目經理部安排了腳手架的拆除工作。由于第一天的實際拆除工作量不能滿足計劃要求的拆除任務,架子工班長私下從瓦工班借來3名剛進場的工人,幫助第二天參與拆架。該3名工人并非專業架子工,進場時沒有接受三級安全教育,為了多干點活,拆除作業前架子工班長只對他們簡單地說了幾句注意安全的話,就讓他們登上了架子。一開始拆得較順利,當拆除到18m時,腳手架突然發生嚴重傾斜,5名工人在晃動中全部墜地,1人死亡,2人受重傷。
二、安全事故的原因分析
1、鋼管斷裂
寫字樓工程腳手架局部傾覆事故發生的主要原因是租來的腳手架鋼管材料質量不符合要求,使用中突然斷裂,導致了操作者墜落身亡。次要原因是施工項目部技術負責人和安全員沒有對租來的鋼管進行質量檢查,沒有在源頭上對這起安全事故加以控制,使劣質鋼管得以進入架體。后經查驗該批鋼管無產品合格證,無質量檢測報告,生產產家不明,是典型的“三無”產品。施工項目部在對腳手架驗收時發現,該腳手架連墻件極少,且均設置在腳手架的中部,頂部沒有設置,有的連墻件采用了“柔”性連接,但這些問題直到事故發生時也未能整改到位;另外,腳手架的層間兜網和安全網設置的不牢固等,也是造成該起事故的原因。
2、盲目施工
造成某體育館中心網架結構安裝用滿堂腳手架倒塌事故的主要原因是盲目施工,具體表現在到場的安裝構件一次性全部吊運到腳手架上,集中荷載超過了腳手架的極限承載力,導致了事故的發生。次要原因有吊運到腳手架上的安裝構件沒有及時解捆以有效分散荷載的集中;腳手架搭設完成后未經搭設單位自檢,未經監理單位驗收即投入使用;網架安裝單位在沒有與腳手架搭設單位進行書面或口頭交接和安全交底的情況下,擅自使用腳手架;未得到批準的腳手架搭設方案實施的結果是:滿堂腳手架立桿、大小橫桿的間距,每步架的高度,鋼管的連接均不符合規范要求;架上有人作業,架下也有人作業,作業安排不合理。
3、違章作業
導致商品房開發小區A 標段9號樓腳手架拆除過程發生的重大安全事故的直接原因是違章作業。拆除人員首先將腳手架的連墻件拆除,上、下層同時作業,引起局部腳手架嚴重傾斜、失穩,導致了事故的發生。間接原因有出事的5名腳手架拆除人員不是架子工,沒有特殊工種操作上崗證,不具備拆除腳手架的技能,不懂得拆除腳手架的危險性,安全意識淡薄,是“無知者無畏,是活都能干”的典型表現。除此之外,其他原因有施工項目部未對進場的新工人進行三級安全教育,架子工班長對拆除人員的交底不徹底、不到位,只進行了口頭上的簡單安全說教,而沒有進行實質性的拆除技術交底,交底變成了不同專業同事間的打招呼。
三、安全事故的預防措施
1、控制材質
鋼管腳手架的質量來自于兩個方面,一方面是鋼管的材料質量,另一方面是腳手架的搭設質量。因此,針對由鋼管脆斷導致鋼管腳手架發生的局部傾覆事故,應采取的預防措施有控制鋼管原材的質量,使其壁厚、內外徑等指標符合規范要求;控制腳手架的搭設質量,使其局部和整體穩定性符合要求。施工項目部要對進入施工現場待用的腳手架鋼管作逐項檢查。從產品合格證到質量保證資料要一應俱全,從外觀質量到內在物質組成要全部合格,無論是自購的還是租用的都要一視同仁。對自檢過程中查到的搭設質量問題要嚴肅認真整改,未整改或整改不全面,即帶“病”的腳手架不得投入使用,特別是連墻件、安全網和層間兜網對腳手架的穩定性和安全性有較大影響,應加大對這些方面的檢查和整改的力度。腳手架的連墻件應剛性連接,安全網和層間兜網應安裝牢固。
2、規范施工
盲目施工造成了網架結構安裝用滿堂腳手架倒塌事故的發生,可采用的主要預防措施是規范施工。滿堂腳手架搭設前,搭設方案應由施工單位技術負責人和監理單位總監理工程師審批;搭設完成后,施工單位項目經理應組織安全員和施工員對腳手架的搭設質量進行自檢,自檢合格后通知監理人員驗收,只有驗收合格的腳手架才能投入使用。腳手架交付使用時,應有技術和安全兩個方面的書面交底。滿堂腳手架的立桿、大小橫桿間距、每步架的高度,其誤差應控制在規范允許的誤差范圍內。由于腳手架的主要用途是高處作業,所能承擔的荷載很有限,因此,施工中應力避腳手架滿負荷。根據安全要求,高處作業下方不再安排施工人員從事任何工種的作業。
3、遵章拆除
大量的腳手架安全事故表明,拆除腳手架比搭設腳手架更容易出事故。腳手架的拆除工作應由持證上崗的架子工承擔,非架子工從事腳手架的拆除本身就存在著極大的冒險。預防違章作業引起C 標段6號樓腳手架嚴重傾斜致人死亡的安全事故,應采取的措施是遵章拆除。腳手架的拆除要嚴格按照規范規定的拆除順序拆除,先搭的后拆,后搭的先拆;上、下層不同時拆,松動有危險的加固后再拆;先拆的決不后拆,后拆的決不先拆。對進場的新工人要進行“三級安全教育”,特種作業人員需經過專門培訓,考試合格方可上崗。安全技術交底不應停留在口頭形式,同事間的相互關照更是難以代替正式交底的作用。安全教育培訓工作應落到實處,施工人員的安全意識提高了,才能改“無知”為“有智”,變“無畏”為“有為”。
四、結束語
安全生產是建筑企業的生命線,發生事故不但給企業造成嚴重的經濟損失,同時又會造成家庭的不幸和悲痛,影響企業的聲譽,制約企業的生存和發展,甚至會影響社會的穩定。因此,在建筑施工安全管理中,腳手架的安全管理顯得尤為重要。面對近年來腳手架安全事故常發的現狀,住建部和有關部門加大了對建筑施工安全的監管力度,先后出臺了一系列關于安全施工的政策、法規,目前全國的建筑安全生產形勢有了較大的好轉。“保安全千日不足,出事故一日有余”。安全警鐘只有在各類管理和施工人員中長鳴,才能做到在施工中不傷害自己,不傷害他人,不被他人傷害;只有廣泛地加強安全教育,不斷提高安全意識,調動全員參與安全管理的積極性、主動性、創造性,采取有效的預控措施,以形成預防安全事故發生的強大合力,才能逐步減少或避免腳手架群死群傷惡性事故的發生。
相關論文