建筑施工評職范文淺議CFG樁的應用

作者: admin2013-06-27閱讀:文章來源:未知

  摘要:結合工程實例,根據CFG樁設計原理,本文著重介紹CFG樁施工工藝、要點,實踐證明工程CFG樁能夠滿足設計、規范要求,并且能夠顯著地降低工程成本,不失為一種經濟適用的樁基礎形式。

  關鍵詞:CFG樁,地基,基礎,應用

  一、工程概況

  某舊城改造項目共5棟住宅樓,分別為1、5、6、7、8號樓,建筑面積90281m2,共756戶。其中1號樓為臨街商住樓,東西長為127.20m,南北寬15.30m。分為東樓和西樓,室外地面以上東樓19層、西樓15層,地下以下為1層地下室。

  以下為該項目的地質資料:

  根據工程勘察報告,其建筑場地地貌位于邊緣地帶,次級地貌單元屬黃土層。

  地基土從上至下分述如下:

  第(1)層:素填土,具中等--高壓縮性,具濕陷性。該層層厚0.70—3.9m,層底標高791.80—794.84m。

  第(2)層:濕陷性黃土,以黃土狀粉土為主、黃土狀粉質粘土為輔。該層層厚0.9—4.1m,層底標高789.40—791.40m。

  第(3)層:粉土、粉質粘土。粉土:層厚1.10—4.10m,層底標高786.56—789.50m;粉質粘土:層厚1.4—2.70m,層底標高788.24—789.60m;

  第(4)層:細中砂、粉土。細中砂:層厚0.9—4.70m,層底標高779.78—787.04m;粉土:層厚1.4—8.60m,層底標高779.87—786.43m;

  第(5)層:粉土、粉質粘土互層。該層層厚2.30—5.90m,層底標高776.35—778.70m;

  第(6)層:細中砂。該層層厚1.60—6.70m,層底標高770.24—775.61m;

  第(7)層:粉質粘土、粉土互層。該層層厚1.70—17.30m,層底標高759.81—768.13m;

  本場區場地土類型為中軟場地土,具有濕陷性,需要進行地基處理。結合地質勘查資料得知,本工程的持力層位于第(3)層--粉土層,地基承載力特征值fak=110 kPa,而設計要求:東樓復合地基承載力特征值要求達到320kPa,西樓復合地基承載力特征值要求達到270kPa,所以,實際地基承載力特征值不能滿足設計要求,需要進一步采取措施進行處理。

  二、設計方案的比選

  (一)、樁型的選擇

  目前,樁的類型很多,所以,在選擇采用何種樁型時,要綜合考慮許多因素,如:

  因受力的不同、工程地質條件的不同、施工工藝的不同、現場環境情況的不同、工程造價的差異、工期的不同等等,都直接影響樁型的選擇。

  綜合考慮本工程的實際情況以及以上各方面因素的影響,最終在采用CFG樁復合地基方案和灌注樁基礎方案中進行最終的方案比選:

  1、在受力方面:CFG樁利用其樁間土的作用,可以使地基的壓縮模量增大,復合地基沉降變形減小,且在樁徑、樁長相同的情況下,CFG樁復合地基每根樁所承擔的面積是灌注樁樁基礎的2倍以上。這就充分說明灌注樁樁基礎中樁間土的承載力得不到充分發揮,易造成浪費。

  2、在施工工藝方面:CFG樁的施工灌注方便,施工效率高,因此工程質量容易控制。而灌注樁樁基礎,則這方面的優勢不明顯。

  3、在工程造價方面:CFG樁樁體材料摻入工業廢料粉煤灰、不用配鋼筋以及充分發揮樁間土的承載力,因此,在工程造價方面要明顯優于灌注樁樁基礎方案。

  綜合以上因素,最終選定采用CFG樁復合地基進行地基處理。

  (二)、主要參數確定

  經與設計單位溝通,對1號樓地基采用CFG樁進行處理。共799根樁,樁徑0.4m,有效樁長15.0m,采用梅花形布樁。東樓樁間距1.6m,西樓樁間距1.8m。

  (三)、樁體材料的選用

  水泥:采用42.5級普通硅酸鹽水泥,摻入量不大于200kg/m3;

  碎石或卵石粗骨料:滿足級配要求,松散堆積密度大于1500kg/m3,長螺旋鉆孔,泵壓法碎石最大粒徑不大于25mm。

  砂:采用潔凈的中粗河砂,砂含泥量小于5%;

  石屑:中等粒徑骨料;

  粉煤灰:粉煤灰細度(0.045mm方孔篩篩余百分率)比不大于45%,等級要求III級或III級以上,摻量為70~90 kg/m3。

  泵送劑:選用合適泵送劑,混和料坍落度為160~200mm。

  (四)、綜合建筑場區周邊環境條件和場區土質情況,最終采用長螺旋鉆孔—管內泵壓砼灌注成樁工藝。

  三、施工工序及方法

  (一)、施工順序

  結合CFG樁結構布局特點及現場地質條件,本工程采取:從一邊向另一邊推進施工,根據具體情況,更為了減小樁間土的擾動,控制施工工藝,如發現特殊情況,再適當改變相應的施工順序,必要時采取間隔跳打的施工方式。

  (二)、工藝流程及操作要點

  1、工藝流程圖

  2、操作要點

  (1)、鉆機就位

  鉆機就位后,應使鉆桿垂直對準樁位中心,采用在鉆架上掛垂球的方法,在鉆架上刻上明顯的對照位置線,確保CFG樁垂直度容許偏差不大于1%。每根樁施工前都有專門的人員進行樁位對中及垂直度檢查,滿足要求后,才可以開始施工。

  (2)、混和料攪拌

  按試驗配合比要求進行配料。每盤料攪拌時間按普通混凝土的攪拌時間進行控制,控制在60~120s,坍落度控制在160~200mm。

  (3)、成孔

  鉆孔先慢后快,同時檢查鉆孔的偏差并及時糾正。在成孔過程中,發現鉆桿搖晃或難鉆時,放慢進尺,防止樁孔偏斜、位移。根據鉆桿上的進尺標記,成孔達到設計標高時,停止鉆進。

  為加強工程地質復核,加密設計地勘斷面,在施工前先在規劃好的斷面位置進行地質復核,并進行詳細記錄繪制成地質縱斷面圖,作為施工參考;或在一定區域范圍內第一個孔進行地質復核,作為本區域CFG樁施工的依據。

  在鉆進時,記錄每米電流變化并記錄電流突變位置的電流值,作為地質復核情況的參考,樁尖必須鉆至持力層上并保證有效設計樁長。

  (4)、灌注及拔管

  鉆孔至設計標高后,停止鉆進,開始混和料泵送,每根樁的投料量應不少于設計灌注量。長螺旋鉆孔成樁邊灌注邊提鉆,泵送量應與拔管速度相配合,保持連續灌注,均勻提升,做到鉆頭始終埋入混凝土內1m左右。施工樁頂高程宜高出設計高程0.5m,灌注成樁后,樁頂蓋土封頂予以保護。

  (5)、移機

  上一根樁施工完畢,鉆機頭進行保護,移位,進行下一根樁的施工,施工時由于CFG樁排出的土較多,經常將臨近的樁位覆蓋,有時還會因鉆機支撐時支撐腳壓在樁位旁使原標定的樁位發生移動,因此,下一根樁施工時,還應根據軸線或周圍樁的位置對下一樁位進行復核,保證樁位準確。

  (6)、現場試驗

  對于每盤混和料,試驗人員都要進行坍落度的檢測,合格后方可進行混和料的投料,在成樁過程中抽樣做混和料塊,每臺班做1組試塊,測定其28天抗壓強度。

  (7)、清理樁頭

  清土包括CFG樁鉆孔棄土清運和保護土層清運兩部分,現場采用人工清運的方式以防止對樁體和樁間土產生不良影響。

  (8)、樁頭處理

  CFG樁成樁后達到一定強度(3~7天)時,開挖表土先找出樁頂設計標高,然后人工用鋼釬等將多余樁頭鑿除,嚴禁用挖掘機抓斗觸碰樁頭,以免造成淺層斷樁。截樁時不得造成樁頂設計標高以下的樁體斷裂和擾動樁間土。

  (9)、鋪設褥墊層

  樁檢測合格、樁頭剃鑿完畢后鋪設200 mm褥墊層,采用靜力壓實法進行施工。材料選用碎石(最大粒徑不大于20mm),夯填度(即:夯實后的褥墊層厚度與虛鋪厚度的比值)為0.9。

  (10)、其他

  因在進行1號樓地基處理施工時,為當年的11月份,正處于冬季施工的特殊時期,因此,結合冬季施工的特點,在拌合物內加入了防凍劑,以防止在初凝前凍結。同時,利用草簾、草袋將樁頭和樁間土進行有效覆蓋,防止其凍裂;另外,對于機具設備如:泵頭、泵管也相應采取保溫措施,以確保施工的順利進行。

  四、處理效果

  為了驗證采用CFG樁進行地基處理后,復合地基是否滿足設計要求,在施工完28天后,對其進行了檢測。

  主要進行了復合地基靜載試驗和低應變動力檢測,以下為檢測情況:

  (一)、檢測目的:

  通過復合地基靜載荷試驗,確定復合地基承載力特征值是否滿足設計要求;

  通過低應變測試,對樁身完整性進行評價,判定樁身缺陷程度及位置。

  (二)、檢測數量

  復合地基靜載試驗:9組,占工程樁總樁數的1.1%;

  低應變動力檢測:86根,占工程樁總樁數的10.8%;

  (三)、檢測結果分析:

  本次檢測對1號樓東樓、西樓分別按照設計承載力進行了2組單樁復合地基靜載荷試驗。

  以東樓的檢測為例,其檢測結果如下:

  東樓試1點:

  從試驗結果可以看出,P—S曲線為光滑平緩曲線,加荷至640kN時,累計沉降量為22.72mm。P—S曲線未出現明顯拐點,已達到設計承載力的2倍試驗終止。確定該試驗點復合地基極限承載力實測值為640kPa。

  東樓試2點:

  從試驗結果可以看出,P—S曲線為光滑平緩曲線,加荷至640kN時,累計沉降量為25.03mm。P—S曲線未出現明顯拐點,已達到設計承載力的2倍試驗終止。確定該試驗點復合地基極限承載力實測值為640kPa。

  東樓試3點:

  從試驗結果可以看出,P—S曲線為光滑平緩曲線,加荷至640kN時,累計沉降量為20.02mm。P—S曲線未出現明顯拐點,已達到設計承載力的2倍試驗終止。確定該試驗點復合地基極限承載力實測值為640kPa。

  按照上述方法,確定3組復合地基的極限承載力實測值為:

  PU1=640 kPa,PU2=640 kPa,PU3=640 kPa.

  從3組復合地基豎向靜載荷試驗來看,極限承載力實測值為640 kPa,其平均值為640 kPa。標準差為0,其級差為0,則該場地復合地基極限承載力特征值為640 kPa,復合地基承載力特征值取其極限承載力特征值的一半為320 kPa,承載力特征值滿足設計要求。

  低應變動力檢測:

  本次低應變檢測采用錘擊反射波法對樁身進行質量檢測。根據檢測結果,該樓CFG樁樁身混凝土應力波速在1869—2815m/s之間,檢測樁大部分樁樁身完整性較好。

  根據樁身完整性,檢測樁類別統計如下:

  Ⅰ類樁:70根,占檢測樁總數的81.4%;

  Ⅱ類樁:10根,占檢測樁總數的11.6%;

  Ⅲ類樁:6根,占檢測樁總數的7%;

  根據檢測結果,部分樁體上部斷裂,其原因是開挖或截樁時碰撞所致,建議將該部分樁斷裂部分挖除,清洗干凈后,采用混凝土灌至樁頂設計標高即可。

  結論及建議:

  1、工程樁復合地基承載力特征值滿足設計要求;

  2、綜合分析低應變檢測結果,說明樁身結構的完整性符合規范要求。

  五、其余四棟樓的地基處理情況

  根據整個小區的施工組織安排,先進行1號樓的地基處理施工,然后再進行其余四棟樓的地基處理施工。因此,在進行其余各樓的施工前,針對1號樓的成功經驗,對其施工方案進行了進一步優化,使得其余四棟樓地基處理的施工進度、施工質量等都取得了更顯著的進步,各項檢測結果均達到了設計要求,為下一步的施工奠定了堅實的基礎。

  六、結語

  通過采用CFG樁對舊城改造中高層住宅樓進行地基處理,證明其對濕陷性黃土地基處理的作用是有效的,既消除了處理深度范圍內土層的自重濕陷性,又提高了地基承載力,施工技術成熟、經濟快捷、工程質量保證,是一種進度快,造價低廉的地基處理方式。

  參考文獻:

  [1] 李少和,易發成;CFG樁復合地基的基本原理及工程應用[J];西部探礦工程;2005年09期.

  [2] 孔位學,陸新;強夯法加固軟土地基有效加固深度研究[J];四川建筑科學研究;2001年04期.

  [3] 孟非,熊巨華,楊敏;素混凝土樁復合地基的工程實踐[J];四川建筑科學研究;2004年02期.

  [4] 熊學斌;;軟土地基的問題及處理技術[J];安徽建筑;2006年06期.