隨著我國建筑事業的發展和人口的快速增長,住房需求越來越大,在有限的土地面積上建造更多可以居住使用的房屋成為有效解決土地不足問題的方案,即建造高層建筑。而空調作為現代建筑中不可或缺的電器,空調送風口結露造成的困擾逐漸成為急需解決的問題;诖耍恼轮荚谔接懡鉀Q高層建筑中空調的送風口結露問題的有效方法。
關鍵詞:高層建筑;空調送風口;結露問題;應對措施
在我國,無論是在哪一座城市,高層建筑往往都是城市的地標。作為目前最便捷的同時具備供暖和制冷的設備,空調在每一個高層建筑中都大量存在,而空調送風口的結露問題則成為空調運作時的一大弊端,影響美觀,甚至干擾人們的使用。
1高層建筑中的空調
1.1設計參數
位于室內的空調分布的場所包括影劇院、酒店、商場、商業大廈等,夏季時溫度往往被控制在24~28℃,冬季時大多被控制在16~20℃。位于大型商場等的中央空調對空氣質量參數也有具體要求,如停車場的排風量需要大于每小時6次、送風量大于每小時4次,衛生間內的排氣量需要大于每小時10次等。在大于50層的超高層建筑物中,樓梯或者消防電梯等還需要加設加壓送風系統。
1.2分布范圍
空調面積是量化描述空調分布的參數,指的是空調機位數量在商品房中占用的整個建筑面積的大小,85%的建筑面積是被人們所使用的,而空調面積也被包含在其中。不同類型的建筑內空調面積的大小是有一定差異的,如在酒店餐廳中空調面積一般占建筑面積的70%~80%,而在醫院中空調面積往往只占建筑面積的15%~35%,這種差異是與建筑不同的使用功能息息相關的。而即使同為高層建筑,在不同層高的建筑中,設備層的數量也是不同的。
1.3安裝位置
在高層建筑中的高層住宅中,一般是將空調的外掛機安裝在陽臺上?照{的安裝位置往往會避開惡劣的自然環境如風沙、油煙、高溫、太陽直射等,以延長空調的使用壽命。同時,室外機與室內機一般安裝距離較近,安裝面需要足夠堅固結實,具有較好的承載能力。
2空調送風口
空調送風口又叫出風口,空調的風口有兩個,包括出風口和回風口,冷空氣由空調的出風口吹出,而回風口負責吸收室內空氣。安裝在外墻上的新風排風口主要將室內空氣排到室外,因此大多采用軸流風機?照{的出風口不帶過濾網,但回風口帶有過濾網,由于出風口具有多層結構,故可拆卸,其大多是方形散流器?照{風口的尺寸可以根據實際安裝需求及安裝過程靈活調節,并且出風口和回風口的大小是與室內機的容量成正比的?照{風口的尺寸選擇不當會影響使用體驗,例如,如果風口尺寸設計得過小,吹出氣流的速度就會相應增大,當風直接吹到人體上時容易引起不適,甚至會造成過大的噪聲干擾。而對于中央空調系統,空調分為集中式空調和半集中式空調。對于前者,兩類風口被集中設置在機房之中并且與安裝空調的場所直接相連以處理分配場所內的空氣;而對于半集中式空調,新風進入房間之中并且由機房處理分配,位于房間內的空氣則是由房間內的其他裝置處理。出風口與散風罩是共同工作的,冷風從出風口中出來后途經位于散風罩底部的散風孔排出,散風孔是弧形的突起,增加了冷風向四周的擴散范圍以更好地制冷。
3空調送風口結露問題及應對措施
3.1形成原因
空調送風口結露的原因多種多樣,主要分為以下四點。第一,空調所處的區域內空氣的相對濕度高達60%,過大的空氣濕度容易引起結露。第二,當排風系統的設置不夠合理時也容易產生送風口結露。過大的排風量會導致負壓過大,雖然結露點并不因為溫度而改變,但是當室外的尚未經過冷卻的濕熱空氣進入室內時,空氣的濕度會升高,壓力的變化也會導致結露點的變化。第三,大溫差送風與排風是空調的特點,而當機器的送風量不足以與制造的冷量相匹配,即室內回風面積不足、風量過小、冷量過大時,結露現象也容易出現。第四,有些空調自身的設計存在不合理性,如采用鋁制材料制造出風口,而鋁的導熱性能好,在制冷效果下風口溫度必然降低,因此風口材料表面會結露。
3.2不良影響
高層建筑的空調送風口結露問題會帶來一定程度的不良影響,例如,在餐廳就餐時空調送風口處不時有水滴掉落,影響消費者的就餐體驗,甚至在有些空調設計不合理的情況中,水會滴入消費者的就餐區域影響消費者就餐。另一個常見的高層空調送風口結露現象多發生在商業大廈的入口處,由于夏季空調的大量使用,而冷熱風幕裝置往往位于大廈大門處,因此在入口處時常出現水滴連續滴落影響過路行人的現象?紤]到結露現象的不良影響,研究以及采取應對措施便顯得尤為重要。
3.3應對措施
結露問題的解決可以從多個方面入手,而冷凝水的出現源于溫差,即物體附近空氣的溫度高于物體表面的溫度,因此還是要通過調控送風的參數防止結露產生,具體的實施辦法如下。通過控制出風溫度增大送風量以減少送風溫差,如果條件滿足,還可以用薄PE保溫板貼在風口處。如果是在自己家中,可以通過降低開關門的頻率并且加強室內與外界的隔離密封性,使其調節送風的速度達到最高或者盡可能打開調節閥以加大送風強度和送風量。同時,不同風口的風向也決定了結露的問題所在,如果風口是側向運輸空氣,應該盡可能使橫向百葉改變方向進而轉變風向使空氣向上吹出,這種做法還能有效防止結露外流。對于人員操控空調方面也有方法可循,如在空調開機時適當調高出風口出風的溫度并等待送風口附近的空氣溫度逐漸降低,當降低至一定值時,再以階梯式逐漸調低送風溫度以最后達到預期的溫度。該方法的本質還是減少溫差,通過逐步適應分級調節的方式減少溫差帶來的結露現象。適當增加送風口的送風速度或者提高預期的送風溫度也可以減少結露的發生,而冷凍水的作用就是降低送風溫度,故相應減少冷凍水流經送風口的流量就可以對這一過程加以控制。對用材選取加以改善,選用特制專用送風口材料替代傳統的鋁制材料,或者選用PVC材料和熱傳導系數相對較低的木制材料可以提高出風口的溫度以減少溫差。除此之外,室內裝修材料的改變如更多地采用木制材料、木制家具,不僅可以與木制送風口相協調,解決材料不統一的違和感,還可以有效解決空調送風口結露這一問題。但是木制家具不為部分用戶所接受,這是該方案實施的困難所在以及迄今為止木制送風口未得到廣泛應用的根本原因所在。為了減少向風口處傳遞的冷空氣量以使送風口溫度增加,在送風口處粘貼部分保溫材料也是防止結露的有效辦法,并且耗費的改裝費用較低,不會改變房間原有布局和設計基調。室內的濕度的降低是另一個對結露現象有顯著影響的因素,當室內濕度負荷過高時,盡管送風溫度高且達到了防止結露的臨界要求,結露依然會發生。對此可以采取的解決措施是購買除濕機以降低室內濕度,或者購買再熱器制造熱量以使送風溫度適當升高,除此之外,適當調整送風與回風的比例也可以降低結露發生的概率?照{打開時,門窗緊閉不僅可以減少冷氣的流失,還能防止濕熱空氣進入室內進而到達送風口造成風口的結露?照{生產商合理調整空調的構造,增加兩個風口之間連接管道的長度以減少熱空氣和冷空氣接觸時的溫差大小,也可以有效減少空調送風口結露現象的產生。
4結束語
高層建筑在現代社會中隨處可見,而作為比高層建筑更廣泛的存在,空調的應用源于其供暖和制冷的便捷性和優勢性。但作為困擾用戶的一大問題,送風口結露在很大程度上影響了建筑的美觀性,對人們的日常室內活動和室外過路行人造成干擾?傊,溫差是結露形成的核心原因,文章提出的一系列解決結露問題的措施也都是從該原因入手加以分析處理,從設施構造和室內裝修等維度提供解決結露問題的有效方法。
參考文獻:
[1]曲志君.某酒吧空調送風口結露分析與設計探討[J].建筑熱能通風空調,2018,37(6):50-52.
[2]黃炳榮,馬立.空調送風口結露問題及解決方法[J].制冷與空調(四川),2015,29(1):74-77.
[3]紀斯榮.醫院病房空調送風口結露的分析與設計對策[J].制冷,2014,33(4):71-76.
[4]田清劍.中央空調系統運行中的故障分析與解決方法[J].成組技術與生產現代化,2009(4):59-60.
[5]余深旺.空調工程結露現象及處理技術[J].中國建設信息供熱制冷,2006(5):56-58.
作者:韋競