隨著城市建設的逐步加快,如何保障建筑自來水管道工程施工質量,成為社會各界普遍關注的焦點。研究總結了當前自來水管道施工現狀和通病,針對自來水管道工程施工技術與防治措施進行探討,以期為居民生活飲用水質量提供保證。
關鍵詞:建筑;自來水管道工程;施工通病;防治策略
1建筑自來水管道工程施工技術
1.1施工測量
建筑自來水管道工程施工前,需要提前做好施工測量準備工作,科學精準的測量直接影響著后續施工環節。在施工測量過程中,施工人員須確保測量工作的專業度,應嚴格遵循施工方案的要求,分步對軸線控制點、高程控制點進行測量,測量結束之后,應進行二次測量及復算作業,從而確保測量的精準度。
1.2溝槽開挖
施工測量后,需要對自來水管道溝槽進行挖掘,主要方式有:譹訛放坡開挖;譺訛鋼板樁支護開挖。開挖前施工人員必須遵循施工現場地質情況及周邊環境,科學選擇適合的挖掘方式。對于地下水位相對較高的施工現場,由于土質密實度達不到要求,通常需要先進行降水處理。根據自來水管道工程溝槽挖掘與管道安裝的要求,為防止四周塌方,必須進行支護設置;同時,為方便施工人員對管道底部縫隙進行焊接,設計過程中需要預留鋼管焊接工作坑,在管道溝槽挖掘時,可按照設計及規范要求進行作業,同時做好現場管理工作,防止土方隨意堆放或塌方等事故,保證施工過程的安全性與高效性。
1.3管道敷設
溝槽挖掘成功后,施工人員需要對管道進行敷設。重點是控制好管底坡度與標高,要在坡度板中心點連線,為垂球掛設施工做好準備工作。與此同時,施工方要選擇科學的焊接方式,如無縫焊接等技術,焊接前要提前做好程序控制,以防焊接過程中出現縫隙,及時對焊道四周、坡口處銹跡、油污等進行清除,以保障焊接過程的緊密度。
1.4管道安裝
管道敷設完成后,施工人員在管道安裝過程中必須做好以下幾點:譹訛確保定管、動管的軸心線處在同一直線上,防止密封圈遭受擠壓;譺訛管道安裝時,要嚴格按照安裝順序進行,即根據插口安設、密封圈壓實、倒鏈設置、鋼絲繩設置、倒鏈拉緊的流程進行安裝;譻訛若選擇在冬季進行管道安裝,必須提前采用熱水對密封圈進行浸泡處理,待其軟化之后再安裝。
1.5檢查井修筑
在檢查井修筑前,施工人員必須提前對其施工位置進行確定,明確修筑高度,以防施工中出現紕漏:譹訛施工人員在修筑過程中要借助掛線方式對檢查井圓度、內徑等進行測量校核;譺訛施工人員必須重點對收口段高度進行檢測,若檢測過程中發現收口段高度出現偏差,必須及時糾正;譻訛在爬梯安裝過程中,施工人員必須始終秉持“隨砌隨裝”的基本原則,以保障砌筑位置的科學性、精準性。
2建筑自來水管道工程施工通病與防治策略
2.1施工質量通病與防治策略
2.1.1管道基礎施工自來水管道工程施工前,施工人員需要對管道地基地質進行勘探,以保障其滿足管道基礎承載力。常見地基類型包括砂石、灰土、粉煤地基等,若地基地質較好,可采用原狀土作為地基;若開挖后發現地質不能滿足施工設計要求,需要壓實回填土,并對地基進行加固處理;若施工現場地基土質與施工設計要求不符,需要采用水泥攪拌樁等方法對地基進行改造。在很多建筑工程中,由于自來水管道距離較長,部分地段采用原狀土,還有部分地段采用水泥攪拌樁等地基,導致施工中出現地基裂縫、管道破裂、漏水、整體結構變形、基礎不達標等質量通病。為了防止此類情況發生,在水泥攪拌樁施工中要確保地基徹底凝結后,再行挖掘和敷設作業,且在處理砂墊層、砂弧基礎過程中,要先進行溝槽降水處理,確保基礎處理各項要求滿足規定,由此保障管道工程的基礎施工質量。2.1.2臨時水準點測量在管道工程施工中,臨時水準點測量環節也易出現問題。一方面,由于配套管線需要以道路水準點、中心線為基準進行安裝,而部分施工人員對測量、復核缺乏足夠的重視,為便于操作選取臨時水準點、道路中線、雨污水管位、已成型基準面等進行高程與軸線放樣,且未按期進行臨時水準點復核,導致軸線控制點、高程控制點出現偏差,應采取以下方法防治此類通病:譹訛建設方可委托第三方勘測單位提供專業、精準的臨時水準點,嚴格按照水準點和道路中線進行測量放樣,并按期做好復核記錄;譺訛為了防止多重累計偏差出現,在標高、軸線測量、放樣時切忌以雨污水管位、基層相對距離、高差等為標準進行測量放樣;譻訛為保證管道安裝過程中管頂標高的科學性、精準性,管道安裝過程中要利用水準儀等專業工具進行高程測量,將測量結果控制在允許的偏差范圍內。2.1.3軸線及標高控制在軸線及標高控制中,由于地下管位、周圍障礙物與設計點發生沖突,需要設置水平、上下彎頭,或在某一范圍內依循管道允許的借轉角度調整管道位置,但在管道位置、范圍的調整、變更過程中,施工企業未按要求出具完整的變更手續,也未在施工資料、竣工圖中明晰施工情況。為了防治此類通病,施工人員必須嚴格按照施工設計變更及時性的要求,對管位調整情況及時反饋、告知監理進行簽證,確保施工的有序性和資料的完善性;同時,施工人員要對隱蔽工程增設圖像資料、具體說明等,并將其補充在竣工資料之中,以便于施工管理。2.1.4預留口、割接點施工預留口、割接點施工不當也極易引發質量通病,如其未按圖紙要求嚴格施工,則會導致管道施工過程中重新挖除新建路面、人行道、綠化帶等;割接點位置雖達到要求,但由于管道材質與設計要求不符,且未及時上報建設方、設計方,導致部分管道未被成功改造,對供水安全性造成嚴重危害。為了防治此類通病,施工人員要以道路中線為預留口基準點,根據圖紙要求嚴格施工,確保其在道路外側lm以上,若因拆遷不到位等因素導致預留口與圖紙要求不符,必須及時上報相關單位,根據設計意見實施;若割接點管道材質與設計圖紙要求不符,也應及時上報解決。2.1.5法蘭部位連接在法蘭連接處常發生螺栓安裝不緊固等情況,橡膠墊片安裝缺乏嚴密性直接為管道后續使用埋下滲漏水等隱患。此類通病的防治需要加強對施工人員的技術交底,提升其施工質量意識,同時加強施工審核力度,一旦發現問題立即糾正。在管道水壓試驗之前,施工人員要對各設施井內閥門等配件安裝情況進行復查,試驗管段應確保各敞口點全部堵死,切忌利用閥門作為堵板,對法蘭連接點安裝嚴密性進行檢驗。
2.2施工管理通病與防治策略
2.2.1材料管理材料管理通病主要有以下幾點:譹訛原材料缺乏合格證,部分材料雖有合格證卻未標注材質、質量與規格;譺訛用以連接的法蘭、螺絲等部件數量錯誤,石灰、水泥數量與采購單不相符。為了防治此類通病,管理人員必須對原材料進場進行嚴格管理,要求每種材料都有合格證,確保進場材料數量、質量達標。2.2.2管道處理管道溝槽挖掘過程中會導致石頭、砂漿等雜物進入管道,若不及時清理將嚴重影響自來水供水質量。此外,很多施工人員不注重管道的防腐工作,在水泥砂漿內防腐層施工時未嚴格根據要求進行處理,導致防腐材料裂紋、干縮,嚴重影響了管道防腐效果。針對此類通病,應注意以下2點:譹訛在管道材料堆放時要選擇盡可能高的位置,確保管材、配件處在平整、堅實的地面,管材安裝前要對管道進行檢查清理,隨后檢查溝槽排水情況,若存在積水要及時處理;譺訛為了避免管道腐蝕,需要利用石油瀝青、環氧煤瀝青、環氧樹脂玻璃鋼、塑化瀝青防腐蝕膠帶以及水泥砂漿等做好管道內外防腐。
3結語
建筑自來水管道工程施工與居民生活密切相關,因此,必須對此給予足夠重視,針對自來水管道工程施工質量與施工管理通病,采取行之有效的防治措施,以保障工程整體質量,充分發揮自來水管道工程的社會價值。
參考文獻:
[1]趙耀龍.自來水管道工程施工的通病與防治[J].山西建筑,2018,44(34):92-94.
[2]張勇,肖雷.自來水管道工程施工的通病與防治分析[J].建材與裝飾,2018(16):2-3.
[3]王曉強,楊振仁,張吉?核電站不銹鋼管道貫穿孔原因分析[J].城市住宅,2017,24(9):119-120.
[4]尹海梅,曹恩剛.建筑中自來水管道工程施工的通病與防治[J].居業,2015(10):107-108.
[5]楊海波,楊松.自來水管道工程施工通病與防治[J].黑龍江科學,2014,5(7):59.
[6]顧鳳嵐.杭州市自來水管道工程施工中存在的通病及防治措施[J].價值工程,2011,30(3):78.
[7]莫卓豪.自來水管道工程施工的通病與防治措施研究[J].建材與裝飾,2017(51):14-15.
作者:張濤 單位:天津市自來水集團津南水務有限公司