隨著中國市場經濟的不斷發展變化,建筑業開展的項目數量也在逐步增加。這些包括招標,承包等諸多方面。所有方面都面臨著風險,并且將很少被忽略,造成嚴重損失。臨時用電技術在建筑物的建設中起著至關重要的作用。因此,本文討論安全管理和安全用電的注意事項。接下來小編簡單介紹一篇優秀建筑施工論文。
1引言
建筑施工的工程項目在眾多因素的影響下,存在著諸多風險,低質用電技術很容易導致人員發生觸電,影響工程的順利開展。所以,務必對臨時用電技術加強監督并嚴格管理制度,對臨時施工用電過程中發現的問題加以仔細思考,將其合理解決并總結出有效的預防方法。
2背景及意義
施工項目中存在著各種風險,只有加以管理才能得到有效控制。要想保證工程施工能夠順利進行,施工過程中的臨時用電尚存較大的不安全因素,如果期望工程施工開展過程能夠一帆風順,必須對其加強管理,如此才可以獲得較大的經濟收益。當今的社會背景下,關于建筑工程施工的競爭性逐漸增加,所以只有確保安全用電技術的規范性和安全性,才能使施工正常進行。
3施工現場臨時用電的原則
3.1兩級保護原則
臨時用電要依照相關技術規范的兩級保護原則來進行。也就是說,在施工現場,漏電保護裝置一定要有,且必須安裝在全部用電負荷線的開始端(保護接零除外)。
3.2三級配電原則
所謂三級配電原則就是依據配電箱的等級來進行劃分設置,開關箱連接設備,開關箱上再連接分配電箱,然后在分配電箱的上邊安裝總配電箱。這種配電方法層次清晰,很容易進行管理并發現故障。另外,分配電箱與開關箱相距必須小于30米。配電箱和開關箱要加以隔離,防止受到外來物撞擊和震動,并保證環境處于常溫,干燥性和通風性良好。
3.3電器裝置的四個裝設原則
電器裝設應遵守四個原則,即“一機一閘一漏一箱”原則,意思就是每一臺用電設備上都要單獨配備專用的開關箱,同時要設有獨立的開關隔離裝置和漏電保護裝置。不管在何時何地都要把開關設備與電源分隔開來,額定數值一定要和控制用電的額定數值想適合;切記不可在沒有任何介質的情況下將兩臺以上的機器設備直接與同一開關相連接;在箱內開關上張貼標有設備編號和名稱的標識;箱內接線端禁止虛接,務必壓接牢固。
4臨時用電技術的特點
4.1用電設備種類繁多
在現實作業過程中,大多數的建筑施工環境都是露天的場地,而臨時的用電設備往往電容量都比較大并且都是不同類型的設備,況且,施工過程中幾乎每一臺機器的使用都需要用到電,因此,加強供電系統的工作勢在必行,有科學先進的新型供電儀器時一定要及時引入,保證建筑施工能夠正常和高質的運行下去。
4.2電能存在安全隱患
由于電能的能量十分巨大,使用稍有不慎就會導致極大損傷甚至造成人員傷亡。所以,施工企業在使用臨時用電設備時務必要加強相關技術管理,不能掉以輕心,降低觸電傷亡率。施工現場的機器設備大多使用電能控制,如果施工人員技術不嫻熟、操作不細心極易發生觸電事故。只有最大限度地降低用電技術的可控危險因素,才能使工程施工獲得較大效益。
5臨時用電的管理要求
臨時用電管理包括安全用電和使安全供用電更加可靠兩個方面,其要以保障生命財產安全為核心,建立相關設施時要以人身安全為首位。
5.1建立安全技術檔案
務必定期對施工現場的各項供用電設備進行檢修,同時把相應的數據和情況進行總結并記錄下來,建立相應的檔案管理系統并加以管理和完善,使以后的設備維修和更新工作能夠順利進行。如果發現設備有問題,應立即維修并做好檔案記錄,必要時需購買新機器,避免設備出現問題而影響施工。因此,對臨時用電實施管理的整個程序中,構建起良好的技術檔案是至關重要的。
5.2實行分級配電
堅持三級配電原則對配電系統進行分級配電,開關箱配置在末端分配電箱上。不得私自拉接電線,連接用電設備時不得使用花線。要將配電箱和開關箱固定牢靠并有預防被臺風刮倒和防止小動物鉆入的相關設施。電纜的固定和敷設外架要有絕緣設施,不得將裸露的金屬線直接纏繞在金屬外架上。
5.3電氣設備的防護
在施工過程中,塔吊的外側離外部架空電線的距離必須在合理的范圍內,其外側邊緣離小于10kV的架空線路的水平距離必須大于2m,不能安全距離時務必要有防保護網,圍欄等防護設施,并設有警示牌,避免發生危險。電氣設備的防護工作往往工期都很長,而且管理大都是動態的過程,一些交叉作業現象時有發生并伴有隱蔽工程的現象,故監管工作存在難度,但是一定要加以重視,防止因不按相關標準進行施工而導致安全隱患的產生。
5.4電氣設備的操作與維修人員要求
只有經過專業的技能培訓、考核合格并持有上崗證的人員才能夠從事臨時用電的安裝與維修工作,初級電工不具備上崗的資格。相關工作人員應定期對臨時用電設施的安全性能進行檢測,并將實際情況一一記錄下來,避免發生類似的安全事故。對已發安全事故要進行分析分析和總結,采取相關措施進行預防,與此同時,一定要把相關的工作人員集中組織起來培訓專員知識,加強專業技能。
5.5嚴把用電質量和用電安全關
用電設備質量的好壞關系每個人的生命安全,不容忽視!只有采購安全合格的供電設備,才能使工程的質量和施工人員的安全性得到保障。在施工進行前一定要進行完整的規劃,合理設計大局,把風險系數降低,使每一個相關的工作人員都提高安全施工方面的意識。配備專門的安全監督機構進行檢查監督,嚴保各處安全性能良好。為了降低損失,建議為施工人員購買安全方面的保險險種。
6結束語
我國正處于社會主義經濟建設的新時期,建筑工程展現出嶄新的新形象,日趨激烈的競爭時刻警示著我們,只有發現自己的不足之處并加以改進,才能跟上時代進步的腳步。建筑施工項目的安全性更是不容小覷,每一項施工建設的過程中都不可避免地存有不同程度的風險,只有將臨時用電技術加以重視,降低安全隱患,才可以使施工工程能夠順利進行下去,相關企業才能收獲較大的經濟效益。只有不斷提高風險管控水平,才能將工程損失降到最低。
參考文獻:
[1]鄭團結.施工現場臨時用電安全管理的實踐與思考[J].石油庫與加油站,2014(4).
[2]田亮,施工現場臨時安全用電與安全防護標準化管理問題探究[J].科技視界.2012(26).
閱讀期刊:中國建筑防水
《中國建筑防水》雜志主要內容:國內外建筑防水行業現狀、趨勢及前景分析;建筑防水材料及主要原材料科研、生產、工藝設備、產品應用情況介紹;建筑防水工程設計、施工技術總結;防水行業產業政策、標準規范、動態、產品價格等各類信息薈萃。
相關論文