可縮性U型鋼支架在斜井表土及軟巖施工中的應用

作者: admin2013-06-27閱讀:文章來源:未知

  摘要:主斜井所穿過地層,巖石硬度系數≤4,工程地質條件差,采用了可縮性U型鋼支架作為支護的一部分,可有效的提高工程質量,便于拉開斷長,提高施工速度

  關鍵字:斜井,U29型鋼支架,應用

  一、工程概況

  山西潞安環能股份有限公司五陽煤礦主斜井井筒,設計坡度為-16°,全長1283.196m。根據潞安環能公司地質勘查大隊編制的《五陽煤礦主斜井井筒地質報告》,主斜井所穿過地層80%左右為泥巖,易風化且具有一定的膨脹性,整體巖石硬度系數≤4,工程地質條件差。在原設計中,暗硐段108m采用鋼筋混凝土支護,440m采用素混凝土支護,若采用此種支護方法則巷道易發生底鼓、片幫、冒頂,從而影響施工安全、施工質量,增加巷道投產以后的維護費用。

  二、原設計難以滿足施工安全、質量的分析

  1、原設計支護方案:暗硐雙層鋼筋混凝土支護段全長108m,鋼筋Φ20@300,支護厚度為400㎜。素砼段全長440m,支護厚度為400㎜。

  此種設計支護方案存在如下幾種缺陷:

  1)暗硐段仍在原始地表中掘進,圍巖依次為黃土、回填土和風化巖石夾層、風化巖石,掘進后泥土不斷脫落,出現自然垮落現象。

  2)雙層鋼筋綁扎,工序繁雜,圍巖暴露時間長,容易造成風化、脫落。

  3)揭露的泥巖遇風風化,遇水膨脹,施工時只能短掘短砌,易造成井壁接茬多,接茬處出現滲、漏水現象。

  4)底板基礎為500㎜厚三七灰土,掏槽進兩幫各800㎜,現場不易操作且易出現片幫。

  5)素砼支護段隨著工作面距井口距離增遠,遠距離運輸混凝土,容易造成離析、沉淀,造成混凝土強度降低。

  6)砼支護時必須加強臨時支護,如采用錨網噴臨時支護,勢必增加支護費用,提高工程造價。

  綜上所述,雙層鋼筋砼、素砼支護不適合在表土層及軟巖中使用。

  三、變更支護方案

  1)變更方案:采用可縮性U型鋼支架+水泥背板+現澆混凝土支護。可縮性U型鋼支架采用U29型鋼加工而成,金屬棚棚距500㎜,圍巖較穩定時采用U29金屬棚+水泥背板+噴射混凝土支護,金屬棚棚距為500㎜或750㎜;每兩架棚之間用五道拉桿連接固定,水泥背板規格為700×200×50㎜、1000×200×50㎜,間距為800㎜,三花布置;現澆混凝土強度等級為C25,混凝土支護厚度400㎜,噴射混凝土強度等級為C25,混凝土支護厚度250㎜。

  與原設計支護比較:

  (1)金屬棚上敷設水泥背板接頂背幫,(不能接頂背幫時,在水泥背板后側用木背板接頂背幫,)既加強臨時支護,減少泥塊落入混凝土中,又有效控制了片幫冒頂。

  (2)U29金屬棚+水泥背板+澆筑混凝土支護可加長施工段長,減少支模工序,減少井壁接茬。

  (3)U29金屬棚+水泥背板+噴射混凝土支護,拉長掘、支距離,便于實行掘、支平行作業,加快施工速度。

  (4)在表土段,U型棚混凝土直接坐落在實地上,取消三七灰土墊層和掏槽,加長澆筑段長,能夠增加井壁的整體性,防止井壁下沉和減少巷道開挖量。

  (5)該支護施工方便,便于操作,為快速施工節省了寶貴的時間。

  四、幾點體會

  斜井井筒表土及軟巖段分別采用U29金屬棚+水泥背板+現澆混凝土支護、U29型金屬棚+水泥背板+噴射混凝土支護與傳統的鋼筋混凝土支護相比較,加長了澆注段長,能夠實行掘支平行作業,減少了施工工序,減少了井壁接茬,增強了支護效果,降低了臨支費用,為類似地質條件工程施工積累了經驗。