摘 要: 城市給排水管理是城市管理的重要內容之一。城市給水系統就像人的血液系統一樣,為城市的每一個細胞( 居民) 輸人了源源不斷的生命之水;城市排水系統就像人的消化系統一樣,把利用過的水順暢地排出城市。在實際工作中, 還存在著一些問題,就城市給排水管理情況給點建議。
關鍵詞:給排水,施工,管理
城市給排水系統的大部分管網是埋在地下的,一旦出現問題將會影響生產裝置正常生產,甚至造成火災、爆炸事故,而且發現問題與解決問題需要較長的時間。因此,給排水工程在施工過程中,管理是也是十分必要的。
1 實現給排水工程合理施工管理的優勢
實施對城市供排水、節水和污水處理的統一管理具有一定的優勢。首先,供水、污水設施建設大發展。城市供水能力可以得到迅猛發展,滿足地區用水需求。其次,給排水近、中、遠期發展規劃銜接緊密,將明顯加強專業管理能力。如編制城市供水、節水、雨水排放和污水處理各種規劃。還可提出區域供水課題,探討實施區域供水的可能性。供排水有機配合,可以有效解決市區低洼地區積水、老水表改造等一些關系到國計民生的給排水方面的突出問題。
2 給排水工程施工質量管理要點
公用給排水工程可分為三個子系統:供水系統、排水系統和循環水系統。供水系統主要包括高壓消防給水管、生產生活給水管和泡沫消防管;水系統主要包括生產污水排水管、生活污水管和雨水及清凈下水排水管;循環系統主要包括循環冷卻水給水管和循環冷卻水回水管。
2.1 施工準備階段
2.1.1 編制施工計劃
根據總體工程“先地下、后地上”的施工原則,首先安排給排水工程開工,其目的是完成“三通一平”中的水通和場地平整,并使排水系統及早具備排水能力, 為施工現場的防洪、排澇發揮作用, 為主體工程施工創造條件。根據工程總體安排,在編制給排水工程詳細施工計劃時,應注意:每條給水管線應在其服務的工號或裝配試車之前完工;排水系統優先安排,其施工順序為:排水泵房→排水主管線→排水支管線;凡是與混凝土水池相連接的各類管道,必須等待混凝土水池試水沉降合格后,再相互連接密封。
2.1.2 劃分施工任務
明確劃分各施工區域界線,并以招投標方式確定各區域的施工單位。工程招投標書中對各區域內地下、地上工程由同一個單位施工,以利于地下與地上工程相互銜接性和提高施工場地利用率。因此,施工任務應按“區域自治”和“接口明確”原則劃分。
2.1.3 會審施工圖紙
施工前建設單位、總承包單位、設計單位和施工單位應共同審核施工圖紙,應注意下列問題:地下管線較多時要防止管線相撞和管線兩者之間的間距不夠的現象發生,同時還要保證排水管線具有足夠的坡度;給排水專業圖紙與土建、設備、儀表、工藝管線等專業圖紙相互銜接處,必須保持一致性,要逐個檢查每個銜接部位的管徑大小、空間位置與配管數量;大口徑地埋的穩定性是由管道本身性質和土的變形模量共同確定的,當有可能出現失穩時,應采取措施避免。
2.2 施工階段
2.2.1 材料檢驗
首先依據有關施工規范和設計文件,進行材料的幾何尺寸、強度和密封試驗,杜絕使用劣質施工材料事件發生。其次對各類施工材料,按設計要求核對其材質、型號、規格,并進行外觀檢查。
2.2.2 施工現場管理
總承包單位要加強施工現場的管理。①由總承包單位組織協調各施工單位對在相鄰施工區分界處的同類管線碰頭事宜,要具體落實施工日期、施工地點、施工人員、質量檢驗等事項;②總承包單位對各施工單位施工進度統一協調指導,各施工單位在同一時期內在各自承擔的施工區域內完成施工任務。必要時由總承包單位與各施工單位協商,調整部分施工任務,以達到準時完成施工進度計劃的要求;③總承包單位統一調度各施工單位用電、用水量,雨季施工對全段統一安排防洪排澇措施, 并且保障施工道路暢通。
2.2.3 施工質量管理
總承包單位在工程施工中,應會同建設單位和各施工單位質量管理部門,按照質量管理計劃,管理施工質量。①對工程施工全過程實行“停、檢、檢”制度,施工每到一個質量控制點后暫停施工,首先由施工單位質量管理部門進行質量檢驗,檢驗合格后通知總承包單位質量管理部門到施工現場聯合檢驗,檢驗合格后方可進行下一道施工工序。②監督檢查各施工單位質量保證體系是否完善以及正常運轉和施工單位能否在施工現場嚴格執行施工紀律,并且定期開展質量檢驗評比活動,使用經濟手段獎優罰劣。③對給排水系統中易出現問題,造成損壞的部位,采取以下有效措施予以保護:一是地下管網中非金屬管道穿越公路管段,做C20混凝土澆筑360°包箍;二是對已施工完畢的地下井,可在井口四周堆起土圍墻,防止施工車輛碾壓或撞壞和污水流入井內。對已施工完畢的非金屬地下管線,應在管線回填土表面上,每間隔20m長度插立一塊警示牌,嚴禁大型車輛碾壓;三是對已施工完畢的消防器材四周圍設置臨時護圍欄桿和一塊警示牌,防止來往的施工車輛碰撞;四是對地下管網中碳鋼金屬管道進行防腐作業,由總承包單位委托具有較高專業水平的防腐公司,進入施工現場,集中進行機械化批量防腐作業,總承包單位質量檢驗員每天到現場檢驗,既可提高管道防腐質量,又可以降低工程成本。
2.3 試驗與驗收管理
工程施工后期總承包單位應邀請建設單位有關人員積極參與工程收尾工作。碳鋼金屬管道在分段進行強度、嚴密性試驗合格后,管段與管段相互聯結的焊口和管段與管網聯結的焊口,在無法做強度、嚴密性試驗時,必須進行焊縫無損探傷檢驗,以確保聯結焊口的質量。各施工單位在管線試驗期間,應設專職人員設置、記錄和拆除管線臨時盲板。供水系統和循環水系統管網水沖洗,應與供水系統、
循環水系統各種水泵試運轉相結合,使兩項工作同時進行。排水管線沖洗時,在注水的排水井壁與井底水流沖擊處用鍍鋅鐵皮做好防護。循環水管道的大口徑管段, 在進行人工處理時,必須要有相應的安全保護措施,并且不允許單人進入管道。試車階段開始,總承包單位應邀請建設單位參與工程收尾工作,并且對工程質量、工程完工日期做相應的了解,試車合格后,由總承包單位組織按施工規范有關規定
辦理工程中間交接。完成設計文件全部內容且預試車成功,工程質量達到要求,技術資料齊全并且達到要求,清理機械,辦理全部工程的交接。
3 給排水工程施工安裝的技術管理要點
3.1 施工流程
施工人員、材料、機具進場→鋼套管制安→配合土建予埋→樓層主干管安裝→樓層支管安裝→管道水壓試驗和沖洗→衛生器具安裝→系統調試→交工驗收移交。
3.2 管道安裝質量控制要點
排污、雨水管道立管上應設置排水檢查口, 其中心距樓地面為1m。管道試驗壓力及介質按設計圖紙及施工規范要求進行。排水管、雨水管應作灌水試驗。管道支吊架安裝要根據《管道支吊架安裝標準圖冊》和設計要求及施工的具體情況來進行施工。
3.3 安裝技術管理要求
管道之間、管道與設備之間應在自然狀況下接口, 不能強迫接口。所有的管道接口、閥門件不宜置于磚墻、樓板間,以免影響操作及維修。各種管道的安裝坡度應參照設計要求及規范要求進行施工, 正負誤差應在規范允許范圍內。管道進出建筑物外墻及室內防火墻時,要求與墻體保留至少不小于5cm的空隙,并用柔性阻燃材料填充。埋地管道安裝、防腐、試壓完畢后,應及時填寫驗收記錄,辦理隱蔽工程驗收后方可回填土方,回填土應選用松軟的細土。衛生潔具的支吊架安裝應牢固平整,符合設計及規范要求。衛生潔具的安裝高度,相應的排水管徑、坡度以及給水閥件均須遵照標準圖冊及設計和施工規范要求。各項管道安裝完畢后要進行水沖洗,并進行水壓試驗,試驗壓力合格后, 方可隱蔽。在實際施工過程中,應參照其它有關的技術規范和標準進行施工,以確保施工質量。
3.4 給排水、濕式噴淋消防工程監控管理要點
審核施工單位提交的施工方案和施工技術措施, 協助施工單位完善質量保證體系。開工前需組織專業圖紙會審, 核查與土建、電器、空調等專業有無矛盾。審核進場材料的質檢報告, 主要設備、配件、產品應有出廠質量合格證。大宗或成套設備應按設計要求, 核查設備型號、規格、有關技術性能參數。參與分項(部) 、單位、單項工程質量檢查及驗收工作,按系統和工序進行工程預檢及工程隱蔽驗收。辦理工程質量有關簽證,參與工程質量事故的處理。組織施工單位辦理移交建設單位使用。
3.5管道附件及衛生器具給水配件的安裝管理施工要點
自動噴灑和水幕消防裝置的噴頭位置、間距和方向必須符合設計要求和施工規范規定。自動噴灑和水幕消防裝置頭安裝應在管道系統完成試壓和沖洗后進行,安裝時應注意與土建吊頂和裝飾施工的配合。