摘要:本文就當前建筑施工安全管理中存在的主要問題進行了分析,并提出了自己的建議。
關鍵詞:施工,問題,解決方法
1 施工中存在的問題
1.1 模板工程中存在的問題
在混凝土施工中,模板采用木模是普遍的。其中關于梁木模的施工問題,許多設計部門很少有模板設計圖,也沒有對木模的施工作出有關的規定說明。實踐說明,梁的特點是跨度大、寬度小,下面是用支柱(琵琶撐)支梁的。但當梁的跨度在4m或4m以上時,必須使梁的底模起拱。以防止和解決在澆混凝土時,梁的跨中下垂問題。根據理論和實踐的經驗,梁的起拱高度為跨長的10編-3編。只有這樣,才能保證鋼混凝土梁的質量。但是,有些施工單位還是疏忽了梁底模起拱的有關規定。正確的做法是:先支好梁的底模和梁一邊的側模,然后進行鋼筋安放綁扎,最后才安上梁的另一側模。只有這樣,才能保證鋼筋位置的正確,保證鋼筋骨架不會變形,不會影響混凝土構件的質量。
1.2 混凝土的保護層及其使用荷載問題
多數施工單位在鋼筋下面都沒有放置保護層的預制墊塊(少數施工單位用小石子墊上,也是不符合規定的,因小石子易走位,且保護層厚薄不一)。澆筑混凝土時,為保證混凝土保護層,將鋼筋骨架或樓板的鋼筋網片向上提一提。這種做法是錯誤的,既不能達到混凝土保護層的要求,又使鋼筋骨架或鋼筋網走位,更嚴重的是產生彎曲變形,不能保證質量。
在施工過程中,為了搶工期,在樓板梁混凝土澆筑幾天后,便在樓板上堆放紅磚或其他很重的集中荷載,外觀看起來,樓板混凝土沒什么破壞,但混凝土早期承受過重的荷載,將導致混凝土疏松、開裂,致使樓板混凝土達不到設計強度。
按規定要求,混凝土澆筑及養護28天(至少21天)后才能承受永久荷載,或較重的臨時荷載。
1.3 混凝土的養護及混凝土質量問題
要保證綱筋混凝土梁和板的質量,除前面提到的模板工程,鋼筋工程符合規范外,混凝土的養護也是很重要。普通硅酸鹽水泥和礦渣硅酸鹽水泥的混凝土養護不得少于7晝夜,滲用緩凝型外加劑的混凝土養護不得少于14晝夜,澆水能保持混凝土具有足夠的濕潤狀態。
對于數量不多的蜂窩、麻面、露筋、露石的混凝土表面,主要是保護鋼筋和保護混凝土不受侵蝕,可用1:2~1:2.5水泥砂漿抹面修整。但在抹漿前,須用鋼絲刷或加壓力的水清洗潤濕,在抹漿初凝后要加強養護。對于影響承載能力,或影響防水、防滲性能的裂縫,為恢復結構的整體性和抗滲性,應根據裂縫的寬度、性質和施工條件等,采用水泥灌漿或化學灌漿的方法予以修補。一般寬度大于0.5mm的裂縫可用水泥灌漿,寬度小于0.5mm的裂縫,宜用化學灌漿。
2 解決方法
2.1 結構部分
(1)開工前,施工單位按設計圖紙要求,嚴格編制本專業施工方案,對關鍵點編制作業指導書,監理單位確認后執行。同時在施工準備過程中對班組進行技術交底,班組對所施工內容做到心中有數,按施工規范嚴格要求。施工過程中,做好班組自檢、復檢、專職檢“三檢”工作,同時做好分部分項質量檢驗評定記錄、隱蔽記錄及相關質保資料。
(2)施工過程中我方嚴格控制成品、半成品及原材料,必須有出廠合格證及產品說明書。合格證為抄件的,要由原件存放單位的資料負責人加蓋轉抄章方能有效。有復試要求的必須按規范要求見證取樣做復試報告,合格后方可使用。
(3)鋼筋加工過程中,如發現鋼筋焊接性能或機械加工性能顯著不良,還必須做化學成分檢驗,如有問題及時處理。所有鋼筋焊接接頭及機械連接接頭應嚴格按照相應規范做好檢驗工作。
(4)施工過程中我嚴格按照圖紙、設計變更要求施工,鋼筋綁扎、焊接、成型、支模和混凝土的澆灌工藝均符合《鋼筋混凝土結構施工及質量驗收驗收規范》以及工程監理部門的要求。
(5)基礎、柱子、現澆面采用薄膜和草袋覆蓋并蓄水養護。
2.2 建筑部分
(1)嚴格控制材料的應檢項目。水泥在使用前,必須做體積安定性的測試。水泥在使用過程中,如發現受潮結塊或超過三個月的齡期,嚴禁使用或通過實驗室鑒定降低標號使用。另外,玻璃幕墻、石材幕墻、塑鋼門窗等的三性試驗均符合要求。
(2)磚砌體的拉結筋嚴格按照設計圖紙及施工驗收規范施工,同時做好隱蔽記錄。
(3)施工過程中我方嚴格按照圖紙、設計變更及相應的施工質量驗收規范要求施工,其中建筑砌筑、外墻抹灰、樓地面抹灰、門窗安裝、建筑裝飾、屋面及衛生間防水等工程均按照設計圖紙以及相應的施工質量驗收規范施工,整體工程質量良好。
最后,作為一個施工管理員,應充分利用自身豐富的施工管理經驗,為適應建筑市場環境的發展大趨勢,加大對現場生產管理、技術質量管理、文明施工等方面的管理力度,采用先進科學的管理理念,把先進的技術與管理經驗與國內外先進的管理技術相結合,形成自己獨立的技術優勢。把施工管理做得更好!