摘要:在市政工程建設中,排水管道工程是其重要的組成部分,排水系統是其服務區內其他工程設施得以正常使用的重要設施之一,確保其施工質量至關重要。市政排水管道工程是城市的基礎排水管網系統,分布于城市的每一個角落。保證工程質量、 預防質量通病成為市政排水管道施工的重中之重。
關鍵詞:市政排水,管道施工,質量通病
1 管道位置偏移或積水
1.1產生原因
測量差錯,施工走樣和意外的避讓原有構筑物,在平面上產生位置偏移,立面上產生積水甚至倒坡現象。
1.2預防措施
(1)防止測量和施工造成的病害措施主要有:
①施工前要認真按照施工測量規范和規程進行交接樁復測與保護。
②施工放樣要 結合水文地質條件,按照埋置深度和設計要求以及有關規定放樣,且必須進行復測檢驗其誤差符合要求后才能交付施工。
③施工時要嚴 格按照樣樁進行,溝槽和平基要做好軸線和縱坡測量驗收。
(2)施工過程中如意外遇到構筑物須避讓時,應在適當的位置增設連接井,其間以直線連通,連接井轉角應大于135°。
2 管道滲漏水,閉水試驗不合格
2.1產生原因
基礎不均勻下沉,管材及其接口施工質量差、閉水段端頭封堵不嚴密、井體施工質量差等原因均可產生漏水現象。
2.2防治措施
(1)管道基礎條件不良將導致管道和基礎出現不均勻沉陷,一般造成局部積水,嚴重時會出現管道斷裂或接口開裂。預防措施是:
①認真按設計要求施工,確保管道基礎的強度和穩定性。當地基地質水文條件不良時,應進行換土改良處治,以提高基槽底部的承載力。
②如果槽底土壤被擾動或受水浸泡,應先挖除松軟土層后和超挖部分用砂或碎石等穩定性好的材料回填密實。地下水位以下開挖土方時,應采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,確保干槽開挖,必要時可在槽坑底預留20cm厚土層,待后續工序施工時隨挖隨封閉。
(2)管材質量差,存在裂縫或局部砼松散,抗滲能力差,容量產生漏水。因此要求:
①所用管材要有質量部門提供合格證和力學試驗報告等資料。
②管材外觀質量要求表面平整無松散露骨和蜂窩麻面形象,硬物輕敲管壁其響聲清脆悅耳。
③安裝前再次逐節檢查,對已發現或有質量疑問的應棄之不用或經有效處理后方可使用。
(3)管接口填料及施工質量差,管道在外力作用下產生破損或接口開裂。防治措施:
①選用質量良好的接口填料并按試驗配合比和合理的施工工藝組織施工。
②接口縫內要潔凈,對水泥類填料接口還要預先濕潤,而對油性的則預先干燥后刷冷底子油,再按照施工操作規程認真施工。
(4)檢查井施工質量差,井壁和與其連接管的結合處滲漏,預防措施:
①檢查井砌筑砂漿要飽滿,勾縫全面不遺漏;抹面前清潔和濕潤表面,抹面時及時壓光收漿并養護;遇有地下水時,抹面和勾縫應隨砌筑及時完成,不可在回填以后再進行內抹面或內勾縫。
②與檢查井連接的管外表面應先濕潤且均勻刷一層水漿,并座漿就位后再做好內外抹面,以防滲漏。
(5)閉水段封口不密實,又因其在井內而常被忽視,如果采用砌磚墻封堵時,應注意做好以下幾點:
砌堵前應把管口0.5m左右范圍內的管內壁清洗干凈,涂刷水泥原漿,同時把所用的磚塊潤濕備用。 2砌堵砂漿標號應不低于M7.5,且具良好的稠度。勾縫和抹面用的水泥砂漿標號不低于M15。管徑較大時應內外雙面較小時只做外單面勾縫或抹面。抹面應按防水的5層施工法施工。條件允許時可在檢查井砌筑之前進行封砌,以利保證質量。預設排水孔應在管內底處以便排干和試驗時檢查。
(6)閉水試驗是對管道施工和材料質量進行全面的檢驗,其間難免出現三兩次不合格現象。這時應先在滲漏處一一做好記號,在排干管內水后進行認真處理。對細小的縫隙或麻面滲漏可采用水泥漿涂刷或防水涂料涂刷,較嚴重的應返工處理。油膏接口可采用噴燈進行表面處理,一般可湊效,否則挖開重填。嚴重的滲漏除了更換管材、重新填塞接口外,還可請專業技術人員處理。處理后再做試驗,如此重復進行直至閉水合格為止。
3 檢查井變形、下沉,構配件質量差
3.1產生原因
檢查井變形和下沉,井蓋質量和安裝質量差,鐵爬梯安裝隨意性太大,影響外觀及其使用質量。
3.2防治措施
(1)認真做好檢查井的基層和墊層,破管做流槽的做法,防止井體下沉。
(2)檢查井砌筑質量應控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井體變形。
(3)檢查井井蓋與座要配套;安裝時座漿要飽滿;輕重型號和面底不錯用,鐵爬安裝要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置準確。
4 回填土沉陷
4.1產生原因
壓實機具不合適;填料質量欠佳、含水量控制不好等原因影響壓實效果,給工后造成過大的沉降。
4.2預防與處治措施
4.2.1預防措施
管槽回填時必須根據回填的部位和施工條件選擇合適的填料和壓(夯)實機具。如本地區主干道下的排水等設施的坑槽回填用中粗砂。管槽從胸腔部位填至管頂30cm,再灌水振搗至相對密度≥0.7,實踐證明效果很好。管槽較窄時可采用微型壓路機填壓或人工和蛙式打夯機夯填。不同的填料,不同的填筑厚度應選用不同的夯壓器具,以取得最經濟的壓實效果。填料中的淤泥、樹根、草皮及其腐植物既影響壓實效果,又會在土中干縮、腐爛形成孔洞,這些材料均不可做為填料,以免引起沉陷。控制填料含水量大于最佳含水量2%左右;遇地下水或雨后施工必須先排干水再分層隨填隨壓密實;杜絕帶水回填或水夯法施工。
4.2.2處治措施
根據沉降破壞程度采取相應的措施:
①不影響其它構筑物的少量沉降可不做處理或只做表面處理,如瀝青路面上可采取局部填補以免積水。
②如造成其它構筑物基礎脫空破壞的,可采用泵壓水泥漿填充。
③如造成結構破壞的應挖除不良填料,換填穩定性能好的材料,經壓實后再恢復損壞的構筑物。
5 接口質量通病
5.1原因:抹帶砂漿質量差,接口抹帶空鼓、開裂、接口砂漿突出管內壁;鋼絲網與管縫不對中,插入管座深度不足,鋼絲網長度不夠。
5.2應對措施
(1)嚴格控制抹帶的施工質量。水泥砂漿要按配合比下料,計量要準確,攪拌要均勻,要保證砂漿強度及和易性。抹帶前要將抹帶部分的管外壁鑿毛,洗刷干凈,刷水泥砂漿一道。管徑大于400mm時分2層抹壓;管徑小于400mm時可一次抹成;對于管徑大于700mm的管道管縫大于10mm時抹帶應在管內接口處用波竹片支一拖墊,將管縫內砂漿充滿搗實,再分層施做。抹完后應覆蓋并灑水養護,防止抹帶空鼓、裂縫。
(2)控制管內縫與管內壁間的平整度。管徑小于600mm的管道,在抹帶的同時,配合用麻袋球或其他工具在管道內來回拖動,將流入管道內的砂漿拖平;工具大于600mm的管道應勾抹內縫。
(3)保證鋼絲網搭接長度。對于鋼絲網水泥砂漿抹帶接口,應保證鋼絲網與管縫對中并且鋼絲網搭接長度和插入管座的深度不少于10cm。
6 結語
管道工程屬隱蔽工程,其在竣工時只有檢查井可供人們檢驗。因此,檢查井的施工質量常常左右著整體工程質量的評定。盡管如此,筆者認為,排水管道工程創優必須建立在主體結構工程創優的基礎之上。在施工過程中要努力克服各種通病,確保整體工程施工質量達到優良,再把檢查井施工質量做得更好,從而實現創優目標。
參考文獻:
[1] 張志銘. 淺談市政排水管道工程施工質量通病的防治[J]. 科技致富向導. 2011(17)
[2] 許曉青,任鵑鵑. 有關市政排水工程施工質量通病的防治[J]. 科技信息. 2011(07)
[3] 王丹紅. 市政排水管道工程施工質量通病分析及預防措施[J]. 中國西部科技. 2008(31)
[4] 張潔. 城市排水管道施工質量通病分析及預防措施[J]. 科技信息. 2009(30)
[5] 郝旭光. 市政排水管道工程施工質量控制[J]. 中國科技信息. 2011(04)
相關論文