在线观看日产精品_成人性生交大片免费看中文网站_神马影院午夜我不卡_亚洲国产精品久久久久久

中文核心期刊咨詢網權威的中英文核心期刊目錄大全,最新2023中文核心期刊目錄查詢,英文論文期刊發表學術咨詢服務。
中文核心期刊咨詢網

電力工程師評職范文高原隧道發電設備研究

作者: admin2013-06-04閱讀:文章來源:未知

  摘 要:以青海共和至玉樹公路雁口山隧道供電系統為例,介紹高原地區發電站設備選型及運行管理方面的經驗,對高海拔低溫缺氧地區自供電設備選型配套及使用管理提供了依據。

  關鍵詞:高原隧道,發電設備選型,使用管理

  一、工程概況

  青海省共和至玉樹公路B6合同段雁口山隧道地處青藏高原,我單位承建隧道出口(雙線)約4000米的施工任務。工程所在位置海拔高度4200m,空氣稀薄,含氧量約為平原地區的60%,年平均氣溫3℃,最低氣溫達-27℃。隧道施工采用鉆爆法開挖、無軌運輸、機械化襯砌。現場主要用電設備有:電動空壓機、砼輸送泵、通風設備、砼拌和設備、鋼筋加工設備、電焊機、洞內照明及生活用電等。由于海拔高,施工人員作業效率低,施工主要靠機械化作業,用電量較大。

  因地震后玉樹當地水電損毀嚴重,地方電網未連通國家電網,災后重建工程眾多,本地用電極其緊缺,施工用電全靠自發電解決,如何可靠安全并經濟地供電成為隧道施工關鍵技術之一。

  二、發電設備選型

  1、電站容量確定

  同時用電系數按0.8計算,實際所需最大供電量為:

  2554×0.8=2043.2kw。

  2、柴油發電機組的選擇與匹配

  (1)高原環境對柴油發動機的影響

  在高海拔地區,空氣稀薄,大氣壓力低,柴油機的工作特性將發生變化,其變化參數是:海拔每升高1000m,柴油機功率下降8%-13%。依據本地海拔,估算發動機輸出功率為平原地區的70%。

  (2)柴油機功率補償

  以往實踐表明,采取增壓技術,可以使柴油機的功率得到一定的補償,但隨著海拔高度的增加,柴油機的功率還是要降低1%-8%,因此在選配柴油機時仍要增加柴油機的功率儲備,通過調整噴油泵供油量來進行功率補償。

  (3)發電機組的選擇

  為了便于并聯運行,選用同一型號、同一廠家的設備。為了便于運輸、安裝及負荷調節,選用中小型多臺并聯工作。本隧道選用500kw(在此海拔高度估算最大輸出功率為350kw)的柴油發動機組,所需臺數為:2043.2/350=5.84≈6臺。即6臺500kw發電機組并聯運行(總輸出功率2100kw)可以滿足本隧道施工最大用電(2043kw)的需求。

  基于以上選型計算,根據本地不同發電機組配置使用情況并考慮使用經濟性,選用沃爾沃TWD1643GE型電噴柴油發動機配無刷發電機,控制系統采用捷克科邁IC-NT 全自動并機系統,設立柴油發電站一座。

  三、電站經濟分析

  自發電站投用,對機組油耗進行分析,實際驗證情況如下:

  1、輸出功率對油耗影響

  通過數據統計,在選用0#柴油情況下,不同輸出功率下油耗數據如下:通過以上數據分析,可以發現在本地高原工況下,經濟燃油消耗率對應輸出功率為240~270KW左右。

  查閱沃爾沃TWD1643GE出廠參數中油耗標準值如下:

  通過實測數據與柴油發動機燃油消耗率標準值對比,可知高原情況下,發動機油耗因氣壓降低及含氧量下降影響升高較明顯。

  2、單位電量油耗分析

  通過對每月對下計量分表抄表匯總,結合本月集中供油燃油消耗量的計算,在0#為主、多種標號柴油共用的情況下,2012年7~12月單位油耗如下:從上表可以看出油耗最低0.263L/KWh,此核算數值與機組瞬時輸出功率210KW上下相當。由此可推算在實際使用中,機組平均工況輸出功率為210KW左右。

  而2012.10~12時段計算油耗偏高,期間因供油不及時臨時使用-20#及-35#柴油占到總油料的約1/6~1/5。由此驗證低標號柴油燃燒值低,造成單位油耗升高。結合油料價格差(價差1000~2000元/噸),確定在保證機組正常使用的前提下,不考慮氣溫等因素,盡可能采用0#柴油可取得較好的經濟效益。

  3、溫度對機組工況的影響

  因電站機組要求室內安裝使用,機房溫度及機組排風散熱對機組工況有較大影響。

  筆者在實際工作中發現,在室溫20°C時,機組持續總輸出功率1000KW左右(4臺投用,單臺輸出功率約250KW),冷機狀態開機后投用約2小時,機組冷卻液溫度上升至報警溫度97°C,繼續工作約0.5小時后機組高溫(103°C)自動停機。如增加1臺即初始情況下就投用5臺,機組在工作3小時以后高溫報警,至4小時即自動停機。而在室溫10°C時,單臺機組輸出功率可達250KW,總輸出功率500KW情況下,至報警停機持續工作時間在5小時左右。

  盡管機組采用增壓中冷(高低壓兩次中冷)發動機,但使用中仍溫升快,分析其原因主要有以下幾點:

  (1)機房通風散熱不良,通風窗口未相對設置,散熱器背對一側無足夠通風口,空氣對流不暢。

  (2)室內設備布置不合理,機房內安裝有兩臺300KW水冷空壓機,工作時機組及冷卻水熱量全部釋放到室內,造成室溫升高明顯。

  (3)機房背山面谷,而高原地區風力較大且風向逆風時造成散熱不良,熱風被反吹進入室內,同時大量揚塵進入散熱器間隙,進一步影響散熱效果。

  (4)高原環境下,供氧量不足造成轉速下降較平原大,燃油消耗率增加,燃燒不充分造成發動機排溫升高,機組熱效率下降。

  四、分析結果及對策

  本電站安裝投用一年多,發動機運轉正常,低溫起動性良好,高原適應性較好。針對使用中總結分析的問題,相應對策如下:

  1、為提高機組使用經濟性,優先選用0#柴油作為常用燃料以降低油料成本。

  2、機房散熱采取加開通風窗口,停用水冷空壓機以及散熱器外3m處設置擋風墻并經常清洗散熱器的措施,大大改善機組散熱效果,提高機組使用效率。

  3、在發電站建設初期應充分考慮自然風向與機組朝向的關系。

  4、通過更換風扇調整葉片角度也可改善機組散熱。

  5、人工控制機組投切,以240~270KW為機組工作的目標區間,降低燃油消耗率。

  6、通過實際使用情況分析,在海拔4200m青藏高原,機組持續輸出功率可達標稱值的50%,即500KW沃爾沃發電機組實際輸出約250KW,相應推算海拔每升高1000m,機組實際可用輸出功率下降12.5%。據此,為滿足用電負荷需要,本電站還需要增加2臺500KW機組。

  五、總結

  通過高原發電站的選型、使用分析,在發動機選型、機房規劃建設、機組降容、通風散熱、經濟性控制方面筆者積累了相關經驗,對同類工程施工有一定的參考指導意義。