在线观看日产精品_成人性生交大片免费看中文网站_神马影院午夜我不卡_亚洲国产精品久久久久久

中文核心期刊咨詢網權威的中英文核心期刊目錄大全,最新2023中文核心期刊目錄查詢,英文論文期刊發表學術咨詢服務。
中文核心期刊咨詢網

淺談建筑消防設計

作者: -12015-08-13閱讀:文章來源:未知

  【摘 要】本文分析消防水池的設置要求,根據實際操作情況在消防水池及消防泵房以及高位消防水箱的各種參數做好相應的預留,以確保驗收要求。消防電梯前室消火栓可作為普通室內消火栓使用并計算在布置數量范圍內。末端試水裝置的設置應根據規范設置。

  【關鍵詞】消防設計;消防水池;消防電梯;滅火系統;末端試水閥

  引言

  隨著我國經濟的發展,城鎮化水平的不斷提高,國內房地產市場得到了長足的發展,幢幢高樓拔地而起,根據工程實際設計經驗與體會,結合國家規范要求,對建筑的消防系統設計過程中遇到的幾個問題談談自己的看法。

  一、消防水池及消防水泵房的設計中的問題

  1.消防水源要滿足二路供水,同時也要滿足消防用水量及水壓的要求,就目前我國絕大多數地區來說,是很難同時滿足上述規范要求的,有些發達地區雖然市政條件滿足規范要求,但當地來水公司或消防局也不允許直接從市政管道抽取,因此綜合上述因素設置消防水池是必不可少的。消防水池的設置數量應同時考慮兩種情況:第一種情況首先應符合室外消防用水量應按同一時間內的火災次數和一次滅火用水量確定。按此規定消防水池的設置數量應和同一時間內的火災次數相對應,即消防水池的設置數量應不小于其同一時間的火災次數。如果市政給水條件在火災延續時間內滿足室內外消防用水量及水壓要求時,在滿足上述要求的前提下還應注意消防水池的服務半徑問題。供消防車取水的消防水池,其保護半徑不應大于150 m。因此在實際設計中應根據每個地塊的不同情況確認消防水池的數量。比如市政給水達到二路供水要求,且室外市政給水管網滿足室外消防用水量及水壓要求,則消防水池的容量僅為儲存火災延續時間內室內消防用水量時,即消防水池不設供消防車取水的取水口或取水井,那么消防水池的保護半徑應不受150m限制。

  2.消防泵房的布置過程中要根據實際情況結合規范中泵房布置要求,做出合理布置,盡量保證一泵一根獨立吸水管,當不能采用泵一根獨立吸水管才能采用吸水總管的形式,吸水總管管徑嚴格根據消防用水量結合吸水管的流速限制確定吸水總管管徑,以防管徑偏小,水泵流量達不到設計值。

  二、室內消火栓設置問題

  《高規》規定“高層建筑消防電梯間前室必須設消火栓”,那么設于前室的消火栓可否保護相鄰部位呢?消防電梯前室內消火栓是為便于消防隊員使用消火栓并開辟通道,不能計入本樓層消火栓總數。對于高層居住建筑,不論是單元式還是塔式,為了控制公攤面積,公共部分面積都很小,消火栓的設置位置很難找,業主和建筑專業都不希望設置很多消火栓,這個問題就表現的尤為突出,特別是一梯兩戶的住宅,如果消防電梯前室消火栓不能計入本樓層消火栓數量,就至少要找兩處位置設置消火栓,不設雙栓時要找三處位置。這對設計來說是相當困難的。必須要解決的就是消防電梯前室消火栓能否計入本樓層消火栓數量。在設計中,對于高層居住建筑設計時,一般把此消防電梯前室消火栓計入本層室內消火栓總數,而對于高層公共建筑,通常將其視為消防電梯間前室專用,而不計入本層室內消火栓總數。消防電梯前室消火栓能否計入本樓層消火栓數量。對于此問題,希望規范下次修訂時能有明確的規定,使設計人員有一個統一的標準。

  三、高層建筑自動噴水滅火系統設計

  1.報警閥的進出口,均應設置信號閥,出口設置信號閥或帶鎖具的閥門,目的是為了防止誤操作。報警閥組中水力警鈴設置在何處,設計中應交代清楚,避免施工方誤解。

  2.高層建筑部分層自噴配水管入口應按要求減壓。規范規定:“管道直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,應使配水管入口的壓力均衡。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.4MPa。筆者在近幾次設計中計算的最不利層配水管入口處所需壓力均不大于0.3MPa(最不利噴頭工作壓力按0.05MPa 計),由于自噴水泵的揚程還需考慮建筑高度、水力損失等因素,故必使高層建筑的底部幾層配水管入口處壓力大于0.4MPa。因而在設計時,在自噴水泵揚程的確定上不能一味放大了事,應該在自噴平面布置完畢后通過水力計算校核水泵揚程,并在此基礎上校核底部幾層配水管入口處壓力。對于高層建筑,在滿足最頂層水壓時,往往底部幾層需要減壓。

  3.正確設置自噴末端試水裝置和末端試水裝置的排水問題。末端試水裝置的設置應根據的要求,嚴格按照設計規范中末端試水裝置大樣實施,以免給施工方施工和后期驗收帶來不便。末端試水裝置排水應間接排水,孔口出流,不得直接接入排水管道(影響孔口出流的效果)或通過排水漏斗接入污水系統(污水系統廢氣通過排水漏斗竄入室內,污染室內空氣)。

  4.走道噴頭的布置。在高層建筑中,為了美觀往往設有吊頂,隱藏結構梁及各專業管道。而走道通常是各種管道最為集中的地方,特別是設置集中空調的高層建筑,結構梁、空調風管以及分層布置的給排水、電力管線等使設有吊頂的走道凈空降低,若其吊頂形式為悶頂,則其悶頂的凈空高度極有可能大于800mm。而規范規定:“凈空高度大于800mm 的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。”這是我們在設計中容易忽視的地方。由于走道內管道眾多,設計中往往會出現直接在自噴配水管上、下接噴頭的錯誤做法。首先這種接法不符合配水支管允許設置噴頭數量(≤ 8 個)的規定,其次走道內的自噴配水管往往管徑較大,它缺少接小管徑噴頭的管件,在安裝上也有弊病。所以,走道內的噴頭應該從配水支管上接出為宜,在管線的布置上應與暖通、電專業密切配合。

  四、高位消防水箱的容積和設置高度

  高位消防水箱的有效容積應滿足前十分鐘消防用水量,設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力,不能滿足規范要求的靜水壓時,應設增壓設施。

  五、消防排水設計

  為使消防電梯前室積水及時排出,消防電梯在滅火時正常運行,在各消防電梯基坑底部附近設容積不小于2m3的集水坑,內設排水泵兩臺(一用一備),其流量不小于10L/s。

  六、結論

  當前城市建筑日益向著大型化、多功能化、高層化、地下化發展,由于這些建筑存在人員密集、結構復雜、疏散困難、可燃物裝修多等共性,一旦發生火災,將給國家財產人民生命帶來巨大損失。為了確保建筑消防設施能有效的控制和撲滅火災,作為建設設計人員,應該及時學習新規范,共同提高設計質量,如有不妥之處,歡迎批評指正。

  參考文獻:

  [1]劉然,賈進章,耿繼原.高層建筑消防設計措施探究[J].遼寧工程技術大學學報,2007(S2).

  [2]高新,余占環,陳穎.建筑群共用消防設施可行性淺析[J].邢臺職業技術學院學報,2007(03).

  [3]高層民用建筑設計防火規范GB 50045—95.2005.

  [4]自動噴淋系統設計規范GB 50084-2005.

相關論文

主站蜘蛛池模板: 太康县| 长白| 通辽市| 五河县| 朝阳区| 甘洛县| 定西市| 三明市| 贵溪市| 阿拉善左旗| 无极县| 宝鸡市| 靖西县| 花垣县| 德格县| 灌阳县| 灵璧县| 武强县| 聊城市| 金堂县| 连云港市| 杂多县| 清徐县| 巧家县| 同德县| 石城县| 自治县| 黄大仙区| 琼中| 三原县| 云阳县| 武川县| 陇南市| 营山县| 衢州市| 景洪市| 东台市| 旺苍县| 深水埗区| 章丘市| 嘉义县|