摘要:基礎工程質量對建筑物整體質量和安全起往往起決定作用,合理的施工方法是確保建筑基礎工程質量的關鍵。本文結合筆者多年經驗,著重對地基基礎施工技術進行了分析和闡述。
關鍵字:地基基礎,樁基礎,土建施工,核心期刊論文發表
1、引言
每一個項目都是由許多分部分項工程(如土石方工程、砌體工程、地基基礎與樁基礎土建工程、鋼筋混凝土工程、結構安裝工程、屋面工程、裝飾工程等)組成,每個分部分項工程的特點、規模和實際情況各不相同,都可以應用不同的施工技術和施工機具來完成。我們在這里重點研究該項目地基基礎與樁基礎土建施工技術。
2、工程分析
某項目,A組團Ⅰ標段1、2、3、4號樓工程位于杭州市下城區,建筑面積為38562m²。1、2、3、4號樓均為一層地下室和一層架空層,地上十六層加閣樓層。
本工程屬高層剪力墻結構,建筑物的抗震等級為三級。確定砼均采用商品砼,地下室底板、頂板、承臺、地梁、墻柱均為C40砼,且地下室底板,承臺及地梁,側壁及水池側壁,水池內墻柱采用密實防水砼,抗滲等級S8。地下室至6層樓面墻柱為C40砼,梁板為C35砼;6層至9層樓面墻柱與梁板均為C35砼;9層以上墻柱與梁板均為C30砼。本工程地下室設施工后澆帶,設計要求在高層結頂后(即沉降趨于穩定后),再用砼進行澆筑密實,并加強養護。
3、房建工程基礎特點分析
3.1復雜性
我國工程地質條件非常復雜,淤泥質土、濕陷性黃土、凍土、溶巖地質等廣泛分布。同時我國地震頻發,地基基礎的影響是非常大的。如此復雜的地質條件加大了地基基礎工程的勘察設計處理以及工程施工的難度。
3.2嚴重性
從某種程度上講,建設工程一旦建成投入使用,地基基礎出現質量事故問題往往是無法彌補的,它所帶來的損失遠遠大于地基基礎工程建設所要投入的成本。地基基礎工程一旦出現質量問題,往往會引起地基失穩。建設工程整體結構的破壞,這是建設工程致命性、毀滅性的重大質量事故,直接危及人們的生命和財產安全。由于地基基礎承受上部建筑實體的全部荷載,因此一旦出現局部損壞,其損壞程度擴散很快,而事故的發生又往往是突發性的,加劇了其危害性和嚴重性。
3.3隱蔽性
從主體結構本身復雜的工序銜接來看,房屋建筑地基及基礎工程施工后一道工序都在不同程度上覆蓋前一道工序,工序質量具有明顯的隱蔽性,這就是加強隱蔽工程的檢查驗收的原因所在。
3.4多發性
在過去的一段時間內,由于地基基礎設計或施工不當?shù)仍驅е碌姆苛盐莸宫F(xiàn)象時有發生?造成了嚴重的損失。
3.5困難性
由于地基基礎工程是地下工程,具有隱蔽性,事故處理的施工操作困難性較大。另外,地基基礎承擔了上部荷載,如果發生質量問題,采取措施進行必然會影響到建筑物上部結構的性能?因此它的處理是非常困難的。
4、基礎施工要點分析
基坑開挖技術要點問題分析:
(1)基坑開挖注意事項
開挖深度應該嚴格按照地下室結構施工圖進行,分標高進行;挖土機械不得直接觸碰工程樁;嚴格控制開挖段縱向放坡的坡度,務必使土坡坡度不大于安全坡度(40度),并要時刻注意及時排除流向土坡的水流以防止土體滑坡;加強地面的排水設施管理,并在基坑周邊設置擋水墻,避免地面的水流入基坑,影響基坑穩定;基坑開挖后如發現坑底土質與勘察報告不符,及時向業主、監理和設計單位反映。以便得到及時處理;加強對坑底積水和處理,派專人24小時值班抽水。
為了確保基坑開挖和地下室工程的順利施工,防止事故的發生,在基坑開挖和地下室施工全過程進行現場監測。通過監測可以全面了解整個開挖過程中基坑的實際狀態,有助于估計開挖工程總的安全度,從而為開挖施工的進行提供保證。監測中一旦發現異常情況,可及時采取相應的應急措施,防止事故發生。
土方開挖至設計標高后,墊層應立即插入施工,鑒于樁頭處理工作會破壞墊層,故要求樁頭處理工作必須在土方開挖過程中緊密配合,于墊層施工前完成。墊層施工后,樁頭進行修正以達到設計和規范要求。
(2)鋼筋工程
鋼筋加工:本工程地下室鋼筋加工在現場進行,配備鋼筋切斷機2臺、對焊機2部。鋼筋嚴格按翻樣單加工,鋼筋翻樣單需由項目工程師進行審核。加工的鋼筋成品明碼掛單,防止用錯用亂。
鋼筋綁扎:基礎鋼筋綁扎前,應先在墊層上試排,然后用粉筆在墊層上畫出標記,依次進行排放,要求均勻無彎曲、搭接準確規范。集水坑等部位鋼筋需認真定位,防止留設尺寸差錯;采用ф14鋼筋制作撐馬,用以支撐底板上下皮鋼筋,數量為每 m²一只;柱、墻插筋施工,要嚴格核對圖紙,確保鋼筋的型號規格準確無誤,在施工面筋時,放線定出豎向結構插筋位置,地下室底板施工時柱、墻插筋的高度應滿足搭接要求,為確保柱、墻插筋位置正確,應重視。
柱筋插入范圍的底板鋼筋網片交叉點一律點焊牢固;柱筋在底板皮下筋綁扎且交叉點點焊完成后掛線錘定位,扎下層定位箍筋。定位箍筋與已點焊的下皮筋點焊固定并將箍筋彎鉤焊接封閉;底板上皮筋綁扎完后,同樣將柱范圍的鋼筋網片交叉點一律點焊牢固。然后再次掛線校正位置,套柱子上層定位箍。上部柱筋采用綁扎時,要求定位箍將柱筋收進一個主筋直徑,上部柱筋采用對焊時,定位箍將柱筋收進10mm,將定位箍與點焊的上皮筋點焊固定并將箍筋彎鉤焊接封閉;在插筋上端,設一封閉焊接的定位箍。
(3)模板工程
底模板支設:支模方式以撐拉結合的方式支設側模。側模擬采用18mm的膠合板。
坑洞掛模支設:坑洞的掛模作用于部采用木模,即用膠合板加方木的掛模體系,采用內撐法以使坑洞在澆筑混凝土時成型。所有方木在支模前均經統一加工成標準尺寸后,方可利用。
柱、墻板模支設:柱、墻模板采用膠合板,先用標準尺寸(即整塊模板)配模,不足部位留在頂部及側邊,按尺寸鋸板拼足。模板安裝時,注意膠合板接頭處的縫隙,如有縫隙,應用小木條釘設,不使混凝土澆筑時漏漿。為保證墻的截面尺寸,應在墻底部的墻筋上,焊長度比墻厚尺寸小2-3mm的導墻鋼筋,這樣在加固時,起到整體模板平直和保證墻厚度的作用。
(4)混凝土工程
混凝土的制備:混凝土中摻加緩凝高效減水劑、粉煤灰,減少用水量和水泥用量,改善混凝土的和易性,采用低水化熱水泥,粗骨料優先選用5-25mm石子,適當降低砂率骨料中針狀和片狀<15%(重量比)的含泥量<1%。
混凝土澆筑布置:混凝土澆筑順序安排,配備一臺混凝土泵車,對每個澆筑點配備足夠的機械,人員,振動點振動定時,不能漏振,采用兩次振搗工藝,提高混凝土的密實度。同時注意先行澆筑底部部位,振動棒要插點交錯均勻布置,要在下層混凝土初凝之前插入下一層,以消除兩層間的接縫,混凝土表面處理,應做到“三壓三平”,以防混凝土表面裂縫出現。
混凝土養護:養護是混凝土施工中的一項十分關鍵的工作,是通過控制混凝土溫度陡降以防止混凝土發現溫度裂縫。為保證養護質量,并從經濟角度考慮,本工程養護擬采用人工澆水自然養護。
(5)地下室墻板砼施工
防止地下室墻板砼裂縫的措施:
地下室墻板砼施工關鍵是防止外墻板砼裂縫的產生。砼中水泥經化所釋放的水化熱,產生較大的溫度變化,由于砼表面和內部的散熱條件不同,使砼溫度外低內高,形成溫度梯度,使砼內產生壓應力,表面產生拉應力。當表面拉應力超過砼抗拉強度,即產生砼表面裂縫。其二,當砼強度發展到一定程度,砼逐漸降溫。砼降溫引起的變形加上砼失水引起的體積收縮變形,受邊界條件約束引起的拉應力超過砼抗拉強度產生裂縫,甚至貫通裂縫。由此可知,防止地下室外墻砼裂縫產生必須減小砼內外溫差,延長砼的降溫時間,提高砼抗拉強度和砼早期抗拉強度。
墻板砼澆筑的關鍵是控制砼分層澆筑的調和,每層不大于500mm和防止漏振。其二是控制墻板砼澆筑過程中的高低差。為此指定砼班長親自指揮砼澆筑順序及流向,控制砼高低差。指派專職質量員跟班監督砼澆筑過程中分層高度和有無漏振。
地下室頂板砼澆筑關鍵是砼密實和平整。其二,由于面積大,要控制好砼澆筑的順序及流向,使先后砼覆蓋時間嚴格控制在砼的初凝時間內,并加強先后砼搭接處的振搗。砼采用斜面分層法澆筑,砼用插入式振動器振后,板面再用平板振動器拖平。為確保砼平面平整,采用拉麻線,2m長硬刮尺刮平后,打木蟹,再用鐵板壓實抹光。當砼表面收水后,在砼終凝前再用木蟹打毛,鐵板壓實、抹平。采用砼表面二次抹光,可有效防止砼收水裂縫的產生。砼經二次抹光后,用草包覆蓋。
(6)施工縫的處理
在施工縫處繼續澆筑砼時,已澆筑的砼抗壓強不應小于1.2N/mm²。同時,必須對施工縫進行必要的處理:首先在已硬化的砼表面上繼續澆筑砼前,應清除垃圾、水泥薄膜,表面上松動砂石和軟弱砼層,同時還應加以鑿毛,用水沖洗干凈并充分濕潤,殘留在砼表面的積水應予清除:然后注意施工縫位置附近回彎鋼筋時,要做到鋼筋周圍的砼不受松動和損壞,鋼筋上油污、水泥砂漿及浮銹等雜物也應清除。
5、結語
地基基礎與樁基礎土建施工技術對于該項目土建施工具有極為重要的作用,因此很有必要對其進行探討,這是一個很漫長而艱巨的任務,同時也是一個研究的新趨勢,具有較大的社會意義。