以漳湖鐵路隧道為例,描述了隧道排水系統的設計和施工技術,為北方寒冷地區隧道排水系統的設計和施工提供參考,以避免 由于排水系統問題導致隧道內積水和凍結等疾病發生,接下來小編簡單介紹一篇鐵路隧道排水論文。
在北方嚴寒地區,隧道結構因為地下水的存在,長期出現凍脹現象或因在施工階段對隧道防排水工程質量控制不到位,發生積水、結冰等病害,如在集包增建第二雙線八蘇木隧道、集寧隧道,張集線舊堡隧道都不同程度存在排水凍結、滲漏等問題,給運營帶來安全隱患且病害處理非常困難。現以八蘇木隧道為例分析病害產生及處理措施。設計情況:該隧道均設置雙側水溝及蓋板式中心水溝,兩端洞口各1000m范圍內設置雙層蓋板保溫水溝,在兩層蓋板間加聚氨酯保溫材料,側溝水流經隧底φ100mm波紋管(間距9m一道)匯集于中心水溝后流出洞外。病害的產生:八蘇木隧道于2010年年底貫通,2013年年初發現隧道出口至洞內1200m范圍內兩側水溝存在凍結現象,局部地段漫出水溝蓋板后引起道床結冰現象,其中距離出口約600m位置最為嚴重,側溝凍結,導致溢出道床現象。中心水溝及洞外保溫暗管排水系統正常,無凍結現象。產生原因:①隧道處于嚴寒地區,設計對嚴寒地區的防排水考慮不足,側溝保溫材料不足以抵御嚴寒,致使側溝發生凍結;②側溝與中心水溝連接管出現堵塞現象,側溝流水不暢,側溝底部淤積未及時清理徹底,導致側溝水流速緩慢,產生結冰造成排水溝堵塞,水溢出道床。處理措施:出口800m范圍內的兩側側溝鋪設電加熱設備,通過敷設伴熱電纜化冰,采用集中抽水排入中心水溝。使用電伴熱存在伴熱電纜有一定的使用壽命,運營中應根據伴熱電纜的使用情況及時更換,每年冬季來臨之前,應檢查有關設備能否正常使用等問題,增加運營期間維護成本。為避免類似問題再次出現,為此在張呼鐵路初步設計階段,我公司和中鐵咨詢在總公司鑒定中心專家指導下,就如何避免隧道排水系統產生凍害進行了研究總結,現就張呼鐵路隧道深埋中心排水溝的設計與施工技術做粗淺的研究,對隧道防排水進行探討。
1工程概況
張呼鐵路線路全長286.803km,全線新建雙線隧道共30座,合計41942m,占線路總長度的14.62%;其中最長隧為東土村隧道,全長4560m,位于內蒙古烏蘭察布市三岔口鄉境內;其中埋深最深隧道為福生莊1號隧道,最大埋深約243m,全長3276m,位于內蒙古烏蘭察布市卓資縣境內。全線屬中溫帶亞干旱蒙東區,其氣候特點是:春季干旱多風、沙塵頻發;夏季短促而溫?zé)帷儫嵋箾觯諟夭畲?秋季較短;冬季漫長,寒冷而干燥;全年降水量小,且多集中在7~9月份,蒸發量大,霜凍期長。年平均氣溫4.0℃~9.6℃,極端最高溫度33.2℃~40.3℃,極端最低溫度-21.4℃~-38.2℃,年平均降雨量329mm~425.7mm,年平均蒸發量1035.0mm~2037.9mm,年平均風速1.8~3.3m/s,最大風速11.3~33m/s,最大積雪厚度9cm~30cm。
2排水系統設計
結合本線最冷月平均氣溫和地下水發育的實際情況,在隧道防水板材背后的邊墻角處縱向設置連續的Φ80透水盲管;沿周邊設Φ50環向透水盲管,貧水地區環向間距10m,富水地區環向間距5m,環向盲管將水匯入縱向盲管,再由隧底的Φ100橫向尋管導入中心深埋檢查井,后由深埋中心水溝排出洞外,深埋水溝設置于線路中心仰拱底部,排水管中心距內軌頂面3.25m,距仰拱頂面1.35m。中心水管采用承插式C40鋼筋混凝土預制管,外徑700mm,壁厚7cm。中心水管管座及管身周圍采用C20細石混凝土回填密實至仰拱底面。復合式襯砌背后排水系統如圖1所示。中心溝檢查井。檢查井為內凈空1.1m×1.1m的方井,井高3.2m,采用C25混凝土施作。沿線路方向縱向間距30m。檢查井仰拱鋼架斷開處設置槽鋼與前后閉合成環的鋼架牢靠連接,在槽鋼兩側打設鎖腳錨管并焊接牢靠以確保開口鋼架穩定性。仰拱環向主筋和縱向分布鋼筋在中心深埋水溝檢查井處需截斷,鋼筋的凈保護層厚度按50mm控制。該處的仰拱環向主筋應彎入檢查井井壁內長度不小于35倍鋼筋直徑。未截斷的仰拱縱向分布鋼筋在中心深埋水溝檢查井井壁內應加密布置,每側井壁內的仰拱縱向分布鋼筋上側和下側各3根,鋼筋的凈保護層厚度按50mm控制。中心水排水管。隧道內設置貫通仰拱下方的C40鋼筋混凝土深埋中心排水管,管徑700mm。中心深埋水管設計使用年限100年。排水管應滿足《混凝土和鋼筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)Ⅲ級管的規格要求,并采用柔性接頭企口管型。洞內檢查井間距按30m布設。排水管采用C20細石混凝土管座,回填采用C20細石混凝土回填密實。排水系統可維護性。為保證排水系統的可維護性,在襯砌邊墻的保溫邊溝處預留檢修孔。當隧底橫向尋管堵塞時可打開檢修孔將襯砌背后的地下水引入保溫邊溝,通過仰拱填充層內埋設的Φ100橫向屲將斯入中心深埋塑檢查井。該措施可防止隧底清淤時拱墻背后積水。如圖2所示。排水系統需要維護期間,縱向透水盲管將隧道襯砌背后地下水臨時通過邊墻腳處的Φ100橫向?1號檢修管)接入側溝,縱向間距30m;環向排水盲管將隧道襯砌背后地下水臨時通過邊墻腳處的Φ100橫向?2號檢修管)接入側溝,貧水地區間隔10m,富水地區間距5m。1號檢修管和2號檢修管平面位置應錯開布置。側溝內匯水由埋設在仰拱填充內的Φ100橫向屲接入中心檢查井。排水系統正常工作期間邊墻進水孔應采用PVC堵頭封堵。上述縱向透水盲管的排水坡度應與隧道正線坡度基本保持一致并不應小于2‰。1號檢修管和2號檢修管連接方式見圖3。
3防排水重點施工環節及工藝
3.1隧道深埋中心水溝
為提高隧道深埋中心水溝施工質量,使其發揮使用功效,我們在施工現場多次進行工藝試驗,總結施工順序為:施工準備→隧底虛渣清理→測量放樣→水溝基槽開挖→噴射混凝土封閉找平→C20細石混凝土底座澆筑→中心水管安裝→C20細石混凝土澆筑。3.1.1水溝基槽開挖。基槽開挖采用預裂爆破,按不同圍巖等級調整裝藥量及炮孔布置,使預裂爆破盡量減少對隧底圍巖擾動,保護圍巖的自承能力,有效控制基槽超挖。3.1.2噴射混凝土封閉找平。基槽開挖后對基槽底及側壁的虛渣清理干凈,并對超挖部分及巖體裸露表面用C25噴射混凝土進行封閉找平,防止巖體中裂隙水滲出后對后續工序的施工產生影響。3.1.3細石混凝土底座澆筑。細石混凝土底座采用定位弧形模板,現澆模板的弧度、管節卡槽與預制承插管一致,通過調節弧形模板控制預制管埋設位置及縱坡,從而使中心管位置和縱坡符合設計要求。3.1.4中心管安裝。定位底座施工完畢后,進行預制中心管吊裝施工。中心管在鋪設前,確保管節承插口內外潔凈無油污雜物,按管徑規格選用相應的橡膠密封圈,套入插口槽內,密封圈要求安裝受力均勻、圓順、無損傷,達到防滲水要求。安裝完畢后進行中心管位置檢查,對其位置及縱坡進行微調。3.1.5C20細石混凝土澆筑。C20細石混凝土按照設計配合比在拌合站集中攪拌,采用混凝土罐車運輸至現場進行澆筑,澆筑前將基槽內的垃圾、碎石等雜物清理干凈,并灑水潤濕基槽及預制混凝土管。由于水溝基槽深度較深,混凝土傾落高度超過2m,澆筑時采用自制混凝土溜槽,防止混凝土離析,保證混凝土質量。澆筑過程中采用插入式振動棒進行全方位振搗,特別留意混凝土管身與基槽之間的間隙位置,澆筑過程中嚴格控制細石混凝土頂面高程,澆筑至仰拱底部位置。
3.2防水板超聲波焊接施工
防水板與熱熔襯墊焊接的傳統方式為熱風熱熔焊接工藝,熱熔焊受防水板、熱熔襯墊熔點影響較大,作業人員難以把握熱熔時間和壓焊力度,焊穿、焊接不牢固成為質量通病,影響防水鋪設質量,造成隧道滲漏水。防水板采用超聲波焊接,具有能耗低(800W)、效率高(焊接時間<1s)、不變形(強度高)、無污染(不需要輔助材料)、焊接牢固(可與本體相媲美)、操作方便(設備小巧、可調整連接電纜長度)等特點。通過采用超聲波焊接機與傳統工藝比較,超聲波焊接機開機即可使用,節約了熱吹風焊接的預熱等待時間,同時焊點質量提高,減少了重復焊接浪費時間。實際施工中,熱吹風焊接需要在襯墊和防水板之間,將二者吹熔化后再用手壓的方式將防水板與襯墊按住粘接一起。由于防水板較重,寬度為3m,部分位置無法及時按壓防水板和襯墊一冷卻,影響焊接質量。傳統工工藝需要兩人配合,且質量無法保證,而超聲波焊接機僅需一個人就可完成焊接工作,其效率是熱吹風焊接的3~4倍。
3.3中埋式止水帶定位夾具
在以往的防排水施工中矮邊墻處縱向中埋式止水帶的固定方式一直以來是施工中難以解決的難題。傳統中埋式止水帶的固定采用φ10mm的U型鋼筋卡,每1m一道,澆筑混凝土時由鋼筋卡的剛度不大,難以固定牢固,振搗混凝土時會導致U型鋼筋卡位移、止水帶不居中、不平順、偏移,導致止水帶安裝質量差,影響運營后防水質量。針對隧道矮邊墻縱向中埋式止水帶的工藝要求,自行研發隧道矮邊墻縱向中埋式止水帶定位夾具,其關鍵技術是:①利用縱向中埋式止水帶夾具高程調節器可以準確定位出止水帶的高度,采用橫向調節螺栓可以保證止水居中。解決了使用U型卡,澆筑混凝土,由于振搗棒振搗使止水帶側翻、不居中等弊端;②利用夾具底兩根定位龍骨方鋼能夠有效的固定止水帶順直、不錯位;③隧道縱向止水帶夾具可以重復利用,有效的節約定位鋼筋的使用;④縱向中埋式止水帶夾具的研發使用,解決了現有仰拱縱向止水帶采用鋼筋卡具進行固定時,工程造價高、止水帶外觀質量差等問題;⑤其構造簡單、施工方便,有效控制了止水帶施工過程中的定位,提高了縱向中埋式止水帶的安裝質量,保證了隧道薄弱環節的防水,同時節省了大量鋼筋的投入,降低了工程成本。
3.4整體式水溝電纜槽移動臺車施工工藝
傳統的隧道水溝電纜槽施工采用拼裝鋼模拼裝施工工藝,主要存在施工工序復雜、工序循環時間長、混凝土成型質量差、水溝電纜槽線型控制難度大、作業面不整潔等問題。張呼鐵路隧道通過使用整體式水溝電纜槽移動臺車施工工藝,避免傳統拼裝鋼模施工工藝的拼裝、加固、澆筑、拆模、轉場等復雜工序,有效提高水溝電纜槽施工進度、減少勞動力投入,同時成型水溝電纜槽線型好、水溝電纜槽施工作業面整潔,施工質量達到了預期目標。
4結束語
深埋水溝是把水溝埋設于隧道內相應的凍結深度之下,利用地下水的初溫達到凍融平衡起到防凍的目的,目前張呼鐵路西段已開通,經過2個冬天的觀測,這種方式排水效果較好,根據公司所承擔修建的集包增建第二雙線、張集線、張呼鐵路的經驗與教訓,認為在嚴寒地區設置深埋中心水溝是必要的、可行的,通過各工序工藝改進,會盡可能避免滲漏水現象的發生。
[參考文獻]
[1]J72-2011,鐵路隧道防排水設計規范[S].
[2]馬志富.鐵路隧道防排水設計探討[J].鐵道標準設計,2011,(5):76~79.
閱讀期刊:鐵路節能環保與安全衛生
《鐵路節能環保與安全衛生》是由中國鐵道科學研究院主辦的經國家科委批準、鐵道部唯一的專門宣傳報道路內外的環境保護、環境監測、勞動衛生、勞動安全等方面的政策、法規、標準、科研成果、技術措施、經驗介紹,國內外公開發行的綜合性刊物。