建筑工程師論文發表談建筑內消火栓布置

作者: admin2013-07-02閱讀:文章來源:未知

  摘要:主要就建筑室內消火栓布置進行了探討。包括住宅消火栓的布置、在防煙樓梯間內布置消火栓的問題、雙閥雙出口消火栓布置、屋頂消火栓的布置等。

  關鍵字:室內消火栓,消火栓布置原則,消火栓間距,雙出口消火栓,消火栓保護半徑

  1.概述

  目前我國建筑室內主要的滅火設備為室內消火栓,消火栓的布置是否合理不知是否合理,直接影響滅火效果。有關消火栓布置在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中做了一些要求。由于每個人的理解和掌握程度不同,在實際工程中對消火栓的布置也有所不同。在這里就消火栓布置談一下個人看法:

  2.室內消火栓的布置原則

  2.1保證有兩支水槍充實水柱同時到達室內任何位置

  2.2消火栓的間距不能太大

  2.3按防火分區社設置消火栓

  3.雙閥雙出口消火栓布置

  根據《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中規定,消火栓布置要滿足兩支水槍充實水柱同時到達室內任何部分。現在有些設計,為了減少消火栓數量無論地點、場合隨意設置雙閥雙出口消火栓,我認為這樣做是不合理的。我認為當設置單出口消火栓確實困難,并且在滿足消防規范要求的前提下可設置雙出口消火栓。之所以說隨便設置雙出口消火栓不合理,主要原因是,我們規定“兩支水槍充實水柱同時到達室內任何部分”就是為了保證當有一支消火栓受到威脅時,另一支能夠起到滅火的作用。若火災發生在雙閥雙出口消火栓處,則兩支水槍均失去作用,該雙出口消火栓設計所保護的場所則無一股水柱可到達,雙出口消火栓不能起到保護和滅火的功能,易產生嚴重的后果,故應慎用雙閥雙出口消火栓。

  如果正確使用雙出口消火栓,就能體現出它的優點,不僅能達到滅火的要求,還能減少消火栓的數量,我認為下列部位可以考慮設置雙出口消火栓:

  3.1根據規范資料的在建筑物的屋頂設置雙出口消火栓,同時起到滅火和控制火勢的作用。

  3.2建筑高度不超過50m,每層建筑面積不超過500平方米普通塔式住宅,可設置雙出口消火栓。

  3.3在建筑物的兩端設置雙出口消火栓,中間按照要求設置單出口消火栓。

  以上部位設置雙出口消火栓仍有不足之處,但相對是比較合理的。我想除了上述的幾個地方比較適合用雙出口消火栓外,應該還有其他地方適用。

  總之,對于雙出口消火栓不能隨便設置,即便是滿足消防規范要求,也應慎重使用,確定其是否合適,如果設置單出口消火栓不是很困難的情況下,我認為還是應該首先考慮設置單出口消火栓,在實在困難的情況下可以考慮雙口消火栓,在設置雙出口消火栓的豎管上應相應增加豎管流量,保證火場的用水。

  4.消火栓保護半徑

  室內消火栓的布置,應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。消火栓保護半徑是布置消火栓的主要依據,直接影響滅火效果。我們考慮無論是一只水槍還是兩支水槍同時到達,首先需要確定一只水槍的保護范圍到底有多大,根據消火栓的保護半徑計算公式:

  R=kLd+Ls

  其中R——消火栓保護半徑,m .

  k------消防水龍帶的折減系數,取0.8~0.9 ­

  Ld--------消防水龍帶的長度。

  Ls--------水槍充實水柱長度在平面上的投影長度,m,當水槍傾角為α時,Ls=cosαSk

  上面的充實水柱長度Sk=(H1-H2)/sinα

  其中H1-------室內最高著火點離地面高度,m,

  H2-------水槍噴嘴離地面高度,一般取1米。

  α--------水槍上傾角,一般為45°,最大不應超過60°。

  Sk=H層高/sinα,

  對于上面列出的計算公式,我們開看到,里面好多數據取值是不定的,下面我們就討論一下各項的取值問題。

  首先對于水龍帶長度,消防水帶長度有兩種20米和25米,我國消防員自帶水帶長一般為20米,所以我認為我們在設計中,應該按20米計算,而且規范中推薦采用20米長水龍帶。

  從公式中我們看到Ls是通過計算確定的,但如果要計算Ls首先要考慮Sk的計算,通過公式我們看到只要知道層高就能算出Sk,但SK在規范中對于不同性質的建筑做了不同的規定,我們在計算的過程中還要充分考慮建筑物的平面結構等來確定Sk。

  在實際設計中我們應該考慮的問題有很多,因為我們知道如果我們的水槍不能拉到房間的門,或是走廊的轉角處,即使水槍的充實水柱再長,也無法射到著火點,故我們還應該具體討論一下水槍本身能夠到達位置的問題。

  消防水龍帶的折減系數k,規范里面它的取值是0.8~0.9,具體就是考慮建筑內走道彎曲多、遮擋物多的情況和建筑內較空曠少有障礙物的情況之間的區別,平面復雜的取小值,簡單的取大值,水龍帶的長度乘以系數k就是我們考慮的可以利用的真實的水帶長度。

  在知道了水帶長度后,我們再來討論具體的布置問題,在廠房、倉庫、地下車庫等大面積的空曠地方,我們可以考慮按照保護半徑畫圓來核對是否能夠滿足兩支水槍的要求,但是如果是在比較復雜的建筑里面應該具體考慮每只水槍按照具體的走行路線能夠到達的位置來考慮,尤其要考慮水槍本身能夠到達的位置是否有死角等等因素,還有需要考慮有些地方火災時無法穿越的問題,比如不能穿越兩面開門的防煙樓梯間等處,只有這樣才能認為水槍布置的考慮是比較實際和合理的。

  綜上所述,我們可以看出在確定消火栓保護半徑時,不能只是簡單的取值計算就能完成消火栓保護半徑,我們要根據實際情況來確定取值。在布置消火栓時,不考慮具體情況,一律按照公式計算出的保護半徑來布置消火栓,并且只用畫圓來核對滿足兩支水槍的要求,是有問題的,應該按照具體情況具體分析,才能真正做到設計合理。

  5.消火栓的間距

  在《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中,對消火栓最大間距做了具體規定。我認為在能夠有效的保證“兩支水槍充實水柱同時到達室內任何部分”就不應該限制消火栓的最大間距。如果我們在需要保護區域的中心設置2個消火栓,那么也能滿足“兩支水槍充實水柱同時到達室內任何部分”的要求,但是這樣就存在一些弊端,當一個消火栓受到火災威脅的時候,另一個消火栓也受到了威脅而失去了做用,這和在一個位置設置雙口消火栓是一樣的。所以我認為有必要規定一下消火栓的最小間距。以保證一支受到威脅時,另一支仍能起到滅火的要求。

  總之我們設置室內消火栓,就是要考慮在任何情況下都能用消火栓進行滅火,也就是說在相鄰的一個消火栓受到威脅時,另一個能起到滅火作用。所以我認為每只消火栓的設置點都應該在其相鄰的消火栓保護半徑之內,這樣在消火栓設置點附近發生火災時,就能得到附近消火栓的保護,從而達到兩個消火栓都能用的效果,也就是兩個消火栓互相保護。當然消火栓間距也不能過小,如果間距過小,我認為應該采取一定得措施以保證當一個消火栓受到威脅時,另一個能用。

  消火栓間距的確定與消火栓保護半徑有關,所以應該與消防水帶長度有關。消防水帶長度有兩種20米和25米,我國消防員自帶水帶長一般為20米,所以我認為我們在設計中,應該按20米計算,不應為了節省投資而選用25米的消防水帶。這樣對于消防隊員滅火也是有利。消防水帶長20米,折減系數按0.8計算,實際敷設長度為16米,所以我認為消火栓距離保護區最遠的房間門口應該在16米以內,這樣消防隊員能夠站在門口對房間進行滅火。當然具體消火栓倒翻門口的距離還要根據消火栓的充實水柱、流量、保護半徑等具體確定,在這里就不做詳細說明。

  6. 屋頂消火栓的布置

  屋頂應設試驗消火栓。有的設計工程,在屋頂上還設有熱交換站、音像控制室、鍋爐房、實驗室等,僅設一個試驗消火栓是不夠的。在這種情形下,對于高層建筑來說,屋頂消火栓的布置應保證該層任何部位有兩個消火栓的水槍充實水柱同時到達。所以屋頂消火栓的設置應該根據不同的情況具體確定消火栓的布置。

  7. 在防煙樓梯間內布置消火栓的問題

  有人將防護場所需設置的消火栓設在防煙樓梯間內。防煙樓梯間主要作用是火災時供人員疏散,與防護場所采用防火門相連,火災時防火門緊閉,可供人員疏散又可擋住煙氣,故防火門處一個縫隙也不可有,若將消火栓設在防煙樓梯間內,防護場所失火,消防水龍帶得穿過防火門才可到達防護場所救火,防火門則關不嚴,防煙樓梯間會充滿煙氣,失去其安全可靠性。故防護場所的消火栓應設在防護區內,不可設在防煙樓梯間內,否則將失去其滅火作用。

  8.按防火分區布置消火栓

  近年來大家一致在討論消火栓設置要不要按防火分區設置,我覺得應該按防火分區進行設置。防火分區之間一般采用防火卷簾、防火墻加防火門等形成若干個防火分區。如果火災時消防水帶穿過防火門,那么防火門就不能正常關閉,那么防火門就失去去了意義,所以我覺得要按防火分區來設置消火栓,也就是說消火栓不可跨防火分區使用,無論是平面分區還是豎向分區。

  9.結束語

  總之,建筑室內消火栓設計應按照有關設計防火規范的要求來設計,但同時,還要根據具體情況,來合理布置消火栓,以保證設計工程防火的安全、可靠性。