摘 要:本文結合實際,詳細介紹了輸電線路施工管理的內容,并進一步闡述了輸電線路施工管理與安全管理的具體措施。
關鍵詞:輸電線路,施工管理,安全管理
前言
輸電線路是電力系統的重要組成部分,擔負著輸送和分配電能的任務,并聯絡各發電廠、變電站使之有效運行。近年來,對輸電線路工程的質量要求比過去更加嚴格、規范,而電力行業的施工部分是一項多工種、多專業的復雜的系統工程。因此進行施工管理是非常重要的。
1、輸電線路施工管理的內容概述
1.1 認真組織圖紙會審和技術交底。設計圖紙是工程建設施工的具體依據。在開工前,建設單位應組織設計、監理、施工等各參建單位認真地進行圖紙會審。使各方掌握圖紙的設計意圖、工藝流程、施工方法及工程質量要求,及時發現問題和提出建議,使圖紙上的問題在施工之前糾正補充。圖紙會審要抓住重點,首先看設計是否滿足使用要求;其次是結構選型及設計方案是否經濟合理和施工現場能否滿足施工需要。
1.2 嚴格審查施工組織設計和施工方案。施工組織設計是指導施工全過程的技術文件,是施工圖實施的具體措施。它通過對施工準備、施工組織、施工技術、施工經濟等進行全面、嚴密的組織計劃,指導施工活動,從而達到加快施工進度、縮短施工周期、降低損耗、節約投資、提高經濟效益,最終實現基本建設投資效果的目的。
1.3 加強施工技術管理。施工技術管理應始終貫穿于工程施工到投產的全過程。在整個過程中,其質量和具體做法都要按照一定的規范、規程所規定的標準來要求和衡量,以確保工程質量。施工管理人員必須認真學習,熟練掌握,嚴格執行。施工技術管理還包括工程技術資料的管理。工程技術資料是施工情況的真實反映,是評定工程質量的主要依據和工程技術檔案的主要內容;同時也是工程交付使用后,在維修與擴建、改建以及管理方面的重要技術依據。
1.4 安全管理。建設單位應當充分認識到不安全因素會對工程本身帶來難以估計的影響和危害。在施工管理中重視安全管理、加強安全管理。除施工作業必須遵照一定的規程之外,還有環境、交通、防火、防盜、材料堆放、電氣設施和使用的防護。
1.5 施工現場管理。施工現場管理應將工程的主要部位、主要結構和隱蔽工程納入重點管理內容,對其工程質量進行全面、全過程的檢查。施工現場管理還應對現場建筑材料、施工工藝、技術措施、操作規程等方面進行全面檢查;同時還須做到安全、文明、環保施工。
2、輸電線路施工管理的具體措施
2.1 基礎工程。輸電線路基礎的作用是保證桿塔在運行中不發生下沉或受到外力的作用時,不發生傾倒或變形。基礎施工質量的好壞,對高壓輸電線路的安全運行關系極大。在現場施工的工作中,以必要的技術手段加以控制用保證施工圖設計所要求達到的質量來要求。混凝土和鋼筋混凝土澆制基礎,是高壓輸電線路上常用的基礎。其中轉角塔,由于上拔力較大,故宜選用鋼筋混凝基礎,這種基礎抗上拔力大,比較穩固。巖石基礎的施工,首先是要對塔位周圍巖石進行調查研究,與設計查勘的情況是否有差異。如有很大差異應通知設計單位做出設計變更。其次是在巖石打孔插筋灌注砂漿、澆制承臺。巖石基礎的開挖均應保證巖石結構的整體性不受破壞,錨筋安裝尺寸位置應反復核對。正確無誤固定后澆灌,并按現場澆制混凝土的要求養護。
2.2 桿塔工程。輸電線路桿塔按受力特點可分為直線和耐張型。桿塔選擇是否適當對于送電線路建設速度和經濟性供電可靠性以及維修的方便性等影響都很大,合理選擇桿塔型式、結構,是桿塔工程重要的一環。平地、丘陵及便于運輸和施工的地區,應優先采用鋼筋混凝土桿和預應力混凝土桿。考慮運輸和施工的實際困難,出線走廊受限制的地區、大跨越或重直檔距大時,可采用鐵塔。桿塔組立是高壓輸電線路施工中一個重要的環節,目前我國在110kV 輸電線路桿塔組立方式,主要有整體組立分解組立。影響桿塔強度的因素主要有制選桿塔所用的材料,桿塔的受力形式及桿塔的結構形式。輸電線路在長期的運行中,桿塔__作為導線和避雷線的支持物,必須能承受一定的荷載,且其變形必須在一定允許的范圍之內,即桿塔必須滿足一定的強度和剛度要求。
2.3 架線工程。輸電線路架線施工包括架線前的準備工作。放線導地線連接弛度觀測,緊線及附件安裝。架線施工從展放方法來講,分為拖地展放、張力展放。拖地展放線盤處不需制動,線拖在地面行進的方法,此法不用專用設備比較簡單,但導線的磨損較為嚴重,勞動效率低。放線需大量的人工在山區放線質量難保證。張力放線:即使用牽張機械使導地線始終保持一定的張力保持對交叉物始終有一定安全距離的展放方法。它能保證導地線展放質量效率較高。但機械笨重和費用昂貴。對放線滑車輪徑的選擇,滑車的輪徑偏大些較好一般以不小于10 倍導線的直徑,這樣磨損系數小導線在該處所受的彎曲應力也較小。輸電線路緊線工作需在基礎混凝土強度達到設計值的100%桿塔結構組裝完整螺栓已緊固的情況下進行。在耐張塔受張力方向的反側,必須打好臨時拉線,以防止桿塔受力過大或塔身變形橫擔產生位移,影響弛度觀測。
2.4 光纜施工。光纖不會引雷,但光纜中有金屬部分,所以光纜避雷仍值得重視。光纜施工施工前必須做好充分準備,檢查設計資料、原材料和施工設備等是否齊備, 仔細閱讀有關的技術說明書與安裝指導手冊;架設光纜前必須確保光纜的技術性能, 應用OTDR對每一盤光纜進行單盤測試,確保光纜完好方可施工。光纜的卷盤長度為2~3km,其彎曲半徑應為光纜外徑的15 倍以上,施工中不能猛拉和扭結。拖光纜時要前后協調配合, 最好有專人協調,否則光纜很容易扭結。光纜接續時,首先對光纜合理配盤,將接點位置選好,要考慮交通方便、熔接環境好等條件,同時要選擇合適的接頭盒。熔接光纖前將余纖在熔盤內模擬盤繞,走向應該是圓形或橢圓形,余纖的曲線半徑要大于35mm,根據熔接盤的大小盡可能大些,余纖長度以盤3 圈為宜。光纖熔接后,根據接頭盒的安裝說明,認真密封接頭盒,以防灰塵、雨水進入。光纜接續后,將接頭盒掛在吊線上,整理余纜時要注意從接頭盒處向外收纜,如果不注意順序,而從外向接頭盒處收攬,就可能使盒內盤好的光纖變形扭曲。
3、輸電線路施工安全管理的對策
3.1 堅持把人的工作放在首位。輸電線路施工安全管理的中心問題是保護施工人員的安全與健康,保障電網安全和機械設備免受損壞。安全管理的內容是對項目中的人、物、環境因素狀態的管理,有效地控制人的不安全行為和物的不安全狀態。
3.2 堅持以法施工的原則。把安全管理提升到法制的高度來認識、實施。項目管理人員必須熟悉相關的法律法規和相關安全生產文件,并在項目實施過程中嚴格執行。要正確處理安全與質量、進度、效益的關系,發生安全事故,要嚴格按照相應的法規堅決果斷地進行處理。
3.3 管理工程者必須抓安全。建立項目負責人為首的安全管理組織機構,落實各級安全生產責任制,確保安全管理各項工作的開展。遵循“安全第一,預防為主”的方針。安全管理的重點是控制、預防,即嚴防死守,堵塞一切管理漏洞,同時還要主動出擊,認真研究安全管理的科學方法,做到事前預防,動員全體施工人員抓安全。
3.4 危險點辯識和安全預控措施。危險點辨識及預控是應用科學的方法和手段,對輸電線路工程建設中存在的人的不安全行為、物的不安全狀態以及環境危險因素進行全面識別和評價,確定危險點,并提出相應的危險控制措施或手段,超前防范,實現安全生產可控、在控。
4、結束語
綜上所述,輸電線路施工管理需要不斷地探索管理的新思路,探尋更為先進科學的管理措施與技術,才能保證施工質量優質,才能在激烈競爭的電力工程建設市場中,使企業更好地生存與發展。
相關論文