地下連續墻施工質量要點分析建筑施工論文發表

作者: admin2013-06-09閱讀:文章來源:未知

  摘要:東莞市快速軌道交通R2線【2310標】土建工程的工程范圍為二站二區間【珊美站、寮廈站、陳寮礦山法區間、寮珊盾構區間】,工程造價約6.0億,其中【珊美站】和【寮廈站】為明挖順做法施工車站,其圍護結構采用地下連續墻+內支撐結構。

  關鍵詞:地下連續墻,施工質量,要點分析

  一、引言

  隨著我國經濟的快速發展、城市功能和人口的日益膨脹,地面交通不能滿足現行城市交通需求,地下交通成為我國大多數城市交通發展的主要方向;而大多數地下交通車站集中于建筑物和構筑物密集的區域,對車站深基坑開挖的安全性、穩定性要求特高,因此鋼筋砼地下連續墻成為車站深基坑圍護結構的首選。

  二、工程概況

  【寮廈站】起訖里程YDK27+464.704~YDK27+663.204,總長為198.5m,標準段寬19.7m,外包總高14.05m;車站主體結構采用地下兩層兩跨單島雙線設計,站臺寬度10.0m,有效站臺中心里程YDK27+585.304;車站主體及附屬工程均采用明挖順做法施工,總建筑面積為11105.64㎡。

  【珊美站】起訖里程YDK29+351.625~YDK29+563.625,車站總長為212.0m,標準段寬20.7m,外包總高13.08m;車站主體結構采用地下兩層三跨單島雙線設計,站臺寬度12.0m,有效站臺中心里程YDK29+485.025;車站主體及附屬工程均采用明挖順做法施工,總建筑面積為11917.7㎡。

  【寮廈站】和【珊美站】主體圍護結構基坑支護方案均采用地下連續墻+內支撐,基坑開挖深度分別為17.1~19.3m 和16.6~18.2m,安全等級均為一級。

  三、施工工序的重點控制

  1、地下連續墻施工工藝流程圖

  2、地下連續墻的主要功能

  地下連續墻在地鐵車站深基坑工程施工的主要功能為:①、基坑支護安全功能;②、基坑工程防水第一道防線;③、主體施工完成后與主體結構共同受力的永久結構體。

  3、重點工序分析

  (1)、測量放樣:

  導墻施工前,先對地下連續墻的中心線、轉角點及邊角線進行放樣,為確保主體結構的幾尺寸,地下連續墻中心線均外放4~6cm,并經駐地監理和業主測量隊復核合格后,才能進行導墻施工。

  導墻施工完成后、地下連續墻施工前,由專業測量隊對導墻的轉角點、中軸線、邊線重新復核,檢查導墻中軸線和地下連續墻的縱向中軸線是否重合,邊線間的距離是否滿足地下連續墻的設計厚度要求,存在問題需整改合格后,才能進行地下連續墻施工。

  測量放樣是地下連續墻施工能否成功關鍵第一道關鍵工序,若測量放樣出現錯誤則基坑的幾何尺寸和車站的部分功能不能滿足設計要求。

  (2)、導墻施工:

  導墻盡管只是在地下連續墻施工中的臨時構件,但其功能是不能忽視的,導墻的主要功能:①、地下連續墻成槽過程中的導向作用;②、地下連續墻成槽過程中的操作平臺和防止地面坍塌;③、地下連續墻成槽和檢測精確度的平臺。

  導墻施工前需確保導墻下的地基承載力滿足承重要求,墻后應回填優質的粘土或在干凈的原土中摻入7%水泥分層回填夯實;導墻砼模板拆除后立即設置對口支撐,其強度未達到設計的70%以前,重型機械設備不得在附近行走,確保導墻的穩定。

  轉角處導墻需要考慮一次成槽長度不滿足抓斗的影響,根據抓斗長度適當向外延伸,不應向內伸長,以免增加鑿除量,這一點需在施工導墻時提前予以考慮。

  導墻位置、尺寸準確直接影響地下連續墻的平面位置和墻體尺寸,導墻側面的垂直度決定地下連續墻能否保持垂直首要條件;因此施工過程中主要控制導墻的中軸線、側面的垂直度和平整度等。

  (3)、地下連續墻成槽

  1)、槽段劃分

  槽段劃分的基本原則是:挖槽或成槽機的單元長度,鋼筋籠和預埋件的重量、成槽時間應最短,一字型槽段盡量劃分長度相同。

  地下連續墻成槽采用I、II序槽間隔跳槽施工,先施工I序槽,待I序槽砼強度達到設計強度的80%以后,再進行II序槽的施工。

  2)、泥漿制備

  泥漿制備主要控制:泥漿制備原材料、泥漿量、泥漿性能各參數。

  根據以往地下連續墻施工經驗,泥漿制備材料采用優質膨潤土造漿效果比較好;一般粘土和造漿率差一點的膨潤土也可造漿,且價格較便宜,但漿液循環次數少、造漿率低,且泥漿析水性大,形成的泥皮往往較厚、疏松,不能形成薄而堅韌的泥皮,對槽壁穩定很不利。

  造漿材料應重點控制粘粒含量應在50%以上,泥漿的比重和粘度為泥漿性能的兩個重要參數,新泥漿粘度控制在25s為佳,泥漿比重根據工程實際地質情況控制,一般控制在1.1~1.2范圍內。泥漿制備循環流程圖如下:

  3)、地下連續墻成槽

  地下連續墻采用跳槽分段施工,一般由沖孔樁機和抓斗機相配合的成槽施工。成槽過程中,由沖孔樁機施工槽段的主孔,后抓斗機進行成槽施工;同一槽段,抓斗機分3序抓土,先抓兩側1、2序位置泥土,后抓中間3序位置泥土。

  槽段的主孔施工前,樁機就位工序非常關鍵,需檢查樁機的穩定性、平整度、沖錘鋼絲繩的中心線是否與槽段的中軸線吻合,施工過程中需經常檢查沖錘鋼絲繩的中心線、垂直度是否符合要求,防止施工過程中偏孔或卡錘,若偏孔需及時調整和回填片石重新沖孔;并經常檢查槽段內的泥漿比重、含砂率是否滿足要求,減少不必要的機械磨損和影響施工進度。

  若由地質原因需施工輔助孔或全槽沖孔,則先采用沖孔樁機進行輔助孔或全槽沖孔施工,施工工藝與主孔施工類似;然后采用抓斗機將泥渣或渣土抓出槽段,施工工藝與以上類似。

  槽段基本成槽后,采用帶鋼絲刷的方型錘進行修槽,方型錘的寬度需滿足地下連續墻的厚度要求,修槽的主要目的確保槽壁縱橫方向順直、垂直度、寬度符合要求和槽底平整。對于II序槽修槽還有另外一個目的就是清刷連續墻接頭位置的泥包和工字鋼上的余泥,工字鋼位置泥包和余泥清刷質量好壞將直接影響連續墻的防水效果,施工中需特別重視。修槽完成后,采用泥漿分離器清槽,將槽段內的泥渣和泥漿分離,泥渣外運至指定的棄土場,泥漿輸送至泥漿池重復使用。

  4)、地下連續墻I、II槽接頭處理

  地下連續墻槽段間接頭采用“工字鋼”接頭形式,工字鋼接頭具有加強槽段間整體性、傳遞剪力、增大滲徑、減小滲漏和施工簡單的特點。工字鋼采用10mm厚型鋼板加工而成,并與Ⅰ序槽段鋼筋籠焊接牢固。由于現實施工中工字鋼接頭與槽壁間有一定空隙,為防止砼灌注時,砼通過空隙充填Ⅱ序槽段空位,造成Ⅱ序槽段施工困難和接縫質量不密實,因此在工字鋼靠Ⅱ序槽段側綁扎泡沫塑料,并用木條加固,鋼筋籠安裝清孔完畢后,用泥包拋填泡沫外側半圓空隙。Ⅱ序槽施工時,采用抓斗和帶鋼絲刷的方型錘將工字鋼旁泥泡或余泥土清理干凈,確保I、Ⅱ序槽間能緊密結合。

  5)、鋼筋籠制作和吊裝

  ①、鋼筋籠制作

  I序槽鋼筋籠根據設計圖紙加工和制作,并與10mm厚接頭工字鋼焊接牢固;II序槽根據設計圖紙和現場II槽的實測長度加工和制作,防止I、II槽間接頭處出現素砼或II序槽鋼筋籠不能正常入槽。

  為了確保鋼筋籠在起吊過程中具有足夠的剛度,根據鋼筋籠的寬度增設縱向鋼筋桁架(間距不大于1.5m)和主筋平面斜向加強筋等措施,所有鋼筋連接處或與工字鋼連接處焊接牢固,確保鋼筋籠起吊剛度。鋼筋籠縱向預留導管位置需上下貫通,間距不大于3m,確保砼灌注時砼面平行上升。

  ②、鋼筋籠吊裝

  根據地下連續墻鋼筋籠的重量、長度和以往同類工程施工經驗,采用80t履帶吊作為主吊, 50t履帶吊作副吊。鋼筋籠吊裝采用雙機抬吊,空中回直,起吊時必須使吊鉤中心與鋼筋籠重心相重合,保證起吊平衡。主吊機用12m(起吊繩)+6m(連接繩)長的鋼絲繩,副吊機用13m+5m長的鋼絲繩。具體吊裝方案如下:①、指揮主吊和副吊移動到起吊位置,司索工分別安裝吊點的卸扣,檢查兩吊機鋼絲繩的安裝情況及受力重心后,開始同時平吊。②、鋼筋籠吊至離地面0.3m~0.5m后,應檢查鋼筋籠是否平穩,之后主吊上升,根據鋼筋籠尾部距地面距離,隨時指揮副吊上升,并向主吊緩慢靠近。③、鋼筋籠吊起后,80t主吊向左(或向右)側旋轉、50t吊機順轉至合適位置,讓鋼筋籠垂直于地面,松開副吊鋼絲繩并離開鋼筋籠。④、由主吊將鋼筋籠吊入槽內、定位,吊機行走應平穩,在鋼筋籠上應拉牽引繩,下放時不得強行入槽;鋼筋籠定位應準確,以免影響II槽施工、鋼筋籠順利入槽和確保鋼筋籠保護層厚度。

  6)、混凝土灌注

  砼灌注采用導管法施工,根據槽段的長度確定導管的套數,一般6米長的槽段設2套、8米長槽段設3套,導管水平布置距離不大于3米,管徑φ200~φ250mm,采用法蘭盤連接,導管底部離槽底的距離為0.3~0.5m。砼采用商品砼,性能指標為:砼塌落度18~22cm,擴散度34~38cm,砼強度等級為C30。為了保證砼灌注質量、防止墻體夾泥滲漏,灌注時必須使砼面同時上升,并保證砼灌注速度不小于2m/h,導管埋深應在2~6m,相鄰導管砼面的高差≤0.5m。灌注砼時,必須嚴格控制導管的埋深,派專人對砼的上升面進行測量,并及時做好記錄,每個單元(槽段)按規范要求留置砼試塊,混凝土灌注完畢后砼面高于設計標高0.5m,確保墻頂砼質量。

  參考資料:

  1、地下連續墻的設計施工與應用(上、中、下),作者:叢藹森,中國水利水電出版社出版。