水電文章分析了在建筑水電安裝工程中經常遇到的問題,其實只要認真重視,加強施工管理,運用正確的施工方法,抓好影響質量的關鍵環節,提高監理人員的素質和操作人員的質量意識!中國水能及電氣化》(月刊)創刊于2005年,由水利部水電局、四川省地方電力局主辦。貫徹黨中央、國務院關于水利和農村水電工作方針政策,探討交流水能資源管理和農村水電工作經驗,開展國內外水電學術交流?镞m合于有關機親、發供電企業、變電站、調度所、科研、設計院校、生產技術和管理人員使用訂閱。
摘 要:本文是分析了水電安裝中存在的問題,并對水電安裝過程中的質量控制進行了探討。
關鍵詞:水電安裝;施工;質量控制
一、水電安裝普遍存在的問題
1.1在施工過程中,多數施工人員質量意識較差,常認為水通電通就達到要求,不能有效掌握水電施工規定和流程,對土建施工工序不熟悉;
1.2部分開發商不注重質量問題,為降低成本,以次充好,甚至違規使用不合格的劣質產品,購買的材料質量不過關,致使安裝后不久就出現質量情況,引起用戶不滿和投訴。
1.3施工人員的專業技術知識不足,施工前不做好技術交底,沒有認真學習現行的國家施工驗收規范,不能規范操作,這些都是需要重點注意的問題。
1.4不按照現行的國家施工規范進行驗收,不作隱蔽工程驗收記錄,造成管線混亂,隱患重重,這些都需要在日后的施工過程中加以解決。
1.5水電設備安裝完畢后,不注重成品保護,造成二次污染,常常需要返工。
二、加強前期施工管理
2.1 嚴格進行施工組織
施工單位應做好水電安裝的施工方案或施工組織設計。施工方案非常重要,對保證工程質量起到關鍵的作用。在施工之前,工程技術人員應重視對設計圖紙的自審、會審,對線路復雜或交叉口多的部位進行重點審查。施工人員應該重點注意施工方案的合理性、實用性及對工程質量的預控能力,從施工方案編制的深度、廣度入手,嚴格確保工程質量。對編制好的施工方案應提交監理單位,監理人員應認真仔細地對施工方案進行方案審查,對方案中編制不足及不符合現行國家施工驗收規范的條目給出修改意見,施工單位應及時完善施工方案,確切做到依施工方案進行施工。
2.2 加強材料和設備的質量控制
材料和設備質量的好壞,是水電安裝能否順利進行的保證,所以必須從源頭上對材料和設備進行嚴格的質量把關。首先要求進場的原材料和設備必須具備出廠合格證,技術規格必須符合設計要求,產品性能應符合現行有關國家技術標準。施工單位應及時做好工程材料、設備的進場報驗工作,按國家規范對進場的工程材料、設備做好現場見證抽檢及送檢,材料檢測合格后才能用于工程施工中,對于不合格的產品必須清退,一律不得使用,確保產品質量,嚴把質量關。
2.3 加強技術交底
要重視施工技術交底工作的重要性。施工人員要和技術人員事先做好溝通和協調工作,要把工程要求、應注意的問題和為了施工而制訂的方案、技術措施等各個方面,向參與施工的技術人員和工人作詳細的交底,使其明確各自施工任務要求,以確保工程質量。監理人員應督促施工單位做好施工前的技術交底工作,以國家現行的施工驗收規范作為編制技術交底的基礎,讓施工人員增強質量意識,熟練施工技術要求,避免出現返工的現象。施工技術交底應明確在施工情況較為復雜或重要部位先按設計圖做出樣板,進行樣板施工,以便提前發現問題。監理人員組織各方對先行施工的樣板進行驗收,各方驗收合格后才可進行大面積的施工,才能更好地避免在施工中出現問題而影響工程質量和進度。
2.4 加強水電安裝與土建協調配合
土建工程是水電安裝施工的前提,土建工程質量的高低,直接影響水電的安裝和施工,二者的協調配合,是工程整體質量得到保證的基礎。監理人員應組織水電技術人員和施工人員認真對圖紙進行審核,有不協調和矛盾的地方,要請土建施工技術人員及設計人員予以解決。施工開始后,定時與土建人員碰頭開會,協調土建與水電的施工協調問題,使二者在質量標準、施工方法等方面相一致,減少問題的發生。水電安裝過程中施工管理人員應對土建工程的施工進度有一個全面的認識,除了做好與土建工作的協調外,安裝本身還要注重施工工序,對土建項目施工在先還是水電安裝施工在先要有一個清晰的認知,保證工程的質量和水電功能的正常使用。
2.5 制定嚴格的質量驗收標準
水電安裝在施工階段,要認真執行工序交接檢驗制度,上道工序不合格不得轉入下道工序。做好各種施工試驗和隱蔽驗收工作,嚴格按照國家現行的施工質量驗收規范進行項目質量驗收。施工過程中監理人員及施工單位質檢人員應增加施工過程的檢測次數和全面性,將抽查變為全面的檢測,發現問題及時通知班組整改。作為監理管理人員,應要求施工單位做好自身的自檢驗收工作,自檢合格后再通知監理人員進行驗收,個別重要的施工部位還要通知設計單位一同驗收,驗收合格后才能真正地轉入下道工序的施工。對于涉及到建筑工程強制性條文的安裝項目更應嚴格按條文內容進行施工及驗收。
三、加強施工過程工序質量控制,確保安裝質量
3.1 電氣配管工程質量控制
在現澆混凝土結構施工中,配管安裝與土建鋼筋綁扎應同步施工,配管必須經監理人員或者設計人員隱蔽驗收無誤后,方可進行混凝土的澆注。在澆筑完混凝土后,及時吹管,檢查管子堵塞情況。預埋線管,特別是多根線管的集散處使截面混凝土受到削弱,從而引起應力集中,容易導致裂縫發生。當預埋線管的直徑較大,開間寬度也較大,并且線管的敷設走向又垂直于混凝土的收縮和受拉力向時,就很容易發生樓面裂縫。為此,強弱電線管布局合理,盡量不要疊加,在線管薄弱處,做加固措施。線管一定要放置在板的上下筋之間以及墻體筋內,按照圖紙以確保線管有三公分的保護層。按照規范管路保護層厚度應大于15mm。
3.2 電氣配線工程質量控制
在水電施工中的電氣配線工程中,還應該重視插座、螺口燈頭、零線與相線接線,尤其注意左零右火和上零下火上接地,相線一定不能和零線接反。線路的接口應設在接線盒內,導線連接應采用絕緣壓接帽新工藝,接頭要用絕緣線纏繞,不可虛接,也不能只用黑膠帶纏繞了事。電纜在橋架內安裝前,應全面檢查各條橋架是否連接嚴密,用切割機切割橋架后毛刺較多的,一定要清理并磨平,在檢查驗收合格后再進行電纜的敷設。電纜在管內敷設時應注意做好電纜的保護工作,不能造成破皮。
3.3配電箱、燈具、開關插座的安裝質量控制
配電箱應用開孔器開孔,管入箱體應采用鎖母或成品接頭,開孔處應密封。配電箱體使用鐵皮的厚度不宜小于1.2mm,而且鐵皮是鍍鋅的。箱體不得有腐蝕現象。配電箱的金屬框架一定要接地或者接零。
燈具安裝時應注意戴手套,不能污染燈具外殼。螺口燈頭相線應接在中心觸點的端子上,零線接在螺紋的
[1] [2] 下一頁
端子上,燈頭的絕緣外殼不應有破損和漏電。開關、插座的相線、零線及地線應按要求進行壓接。開關、插座的面板安裝平整,緊貼建筑物表面。同一房間的開關、插座的安裝高度要一致。
3.4 給排水管道安裝質量控制
在給水管道安裝中要注意管道的坡度、變徑、返身等作法,要防止出現倒坡,防止出現氣阻或水阻。地下埋設管道時要試驗水壓,安裝完畢要進行夯實。安裝伸縮器及固定支架的位置應合理。高層建筑中排水管應按設計要求設置阻火圈或防火套管。管道安裝完畢后也要作水壓試驗,達到要求后才能進行下道工序。
排水管道坡度應均勻,不準倒坡,房屋出口處管道坡度應適當增大,橫管坡度應符合標準坡度2.6%。管道在屋面、樓地面上的敷設管道支、吊、托架的安裝要做到位置正確,埋設平整牢固。立管要離墻敷設,管卡設置要符合規范要求,工藝合理。PVC管的金屬管卡與管外表面之間應墊軟墊片。
3.5 設備安裝質量控制
在安裝之前,要將管內雜物清理干凈,避免出現設備安裝完畢后才發現有雜物未清理的情況。要將設備的敞口、甩口隨時封好。安裝完畢所有的管道后,要放水沖洗干凈,然后再與進行連接,最后要做做通水試驗,通過后才可以交付使用。給水管道器具安裝,檢查鍍鋅管內部鍍鋅良好,給水箱內作好衛生防銹處理,大便沖洗水箱應安裝虹吸給水配件,防止水質污染,保持衛生間的清潔和使用方便。
四、工程竣工驗收時的質量工作
水電監理人員的大量監理工作都是在工程的施工過程中進行,在工程的竣工階段,監理人員除了配合建設單位、設計部門、質量監督部門對所監理工程依次驗收外。還應該認真總結這一階段的監理工作,分析得失,增加工程管理的經驗,以便更好地指導以后的監理工作。
相關論文