  一、 工程概況

  總醫院新建病房樓工程,建筑面積48930m2,建筑高度90.9m,框架-剪力墻結構,地下一層,地上23層,總概算1.7億元。由于該工程工期緊,在主體施工過程中,經過建設單位、施工單位及建設主管部門研究和分析,通過市場認真調研,決定對砌體材料進行優化,將加氣砼砌塊隔墻改為90mm厚GRC輕質隔墻板,以“提高勞動效率,節約投資,提前工期”。

  二、施工技術

  1、工藝原理

  本施工技術采用墻板與墻體、上部梁板結構用柔性連接、用鋼板卡固定、下楔頂板法安裝GRC板,在板與板接縫和板的頂部、側面和建筑物結合部位先涂抹聚合物砂漿,擠滿填實后接縫處用膠合劑粘貼抗酸堿玻璃纖維布,作為接縫材料的聚合物砂漿,具有一定的柔性,并能減少自身收縮,從而減輕了拼縫砂漿的收縮裂,粘貼防裂玻璃纖維布增強了拼縫砂漿的抗裂性能,從而徹底解決了GRC墻板或采用其他填充砌體的裂縫問題。

  2、施工工藝流程

  2.1、按照預先設計排列的墻板圖形,先從一端向另一端順序進行安裝,安裝第一塊板時靠墻處應先打上鋼卡進行安裝(u型卡至少2個)靠墻處應填滿膠灰砂漿,與墻體連接處外貼一道玻璃纖維網格布,墻板應與放樣線對齊,用撬杠用力向上擠壓,直到墻板與房頂和邊墻連接處完全吻合整齊,再用木楔塞緊固定好,并檢查垂直、平整度。

  2.2、安裝第二塊板前,打滿膠灰砂漿,板立起,用撬杠翹起上下錯動,使凹凸槽充滿膠灰砂漿,擠實后在板底用木楔塞緊,校準垂直、平整度。板縫間隙控制住3mm,垂直、平整度合格后,用C20細石砼填實楔孔。

  2.3、墻邊連接處必須有兩道鋼卡固定。

  2.4、板縫處理:第一次用膠灰砂漿進行批小縫,(膠灰砂漿配比:砂:膠:水泥1:1:1)等干縮后,第二次用玻璃網格布覆蓋粘貼在第一次批縫的上面,再用膠灰砂漿批平,壓實,保證接板處平整、無縫、緊固美觀。

  2.5、門洞口的安裝:門框板進行安裝,安裝時按門口所需尺寸進行排版,門邊孔用水泥上將灌實門頭板與門框連接時,門頭板要大于門框的寬度,(不小于15cm)嵌在門框板上面。

  2.6、門框口安裝時,門窗口邊有柱時,應將柱就位固定,直接打把門口板固定在柱或墻上,用鋼卡固定門窗口安裝應牢固,與連接板連接密實,無縫隙、縫處理與上相同。

  2.7、電氣線路可利用隔墻孔敷設線路,可水平開槽,長度根據需要不受限制。

  2.8、超高墻體的安裝:

  ①由于墻高度比較高,板不能定型生產,需上下對接板前,板的接縫處應起開600*30*3mm批縫槽。

  ②接板前在接口處打上膠漿,上端用木楔塞緊,校正好垂直位置及平整度。

  ③接口處應貼上網格布,用膠泥砂漿打平、壓實、壓光。

  ④接板水平縫必須錯開,3米一下錯縫高度差150mm,3米以上錯縫高度200mm。

  3、操作要點

  3.1、安裝前應對隔墻板進行檢查驗收,凡外形尺寸超過允許偏差或有嚴重缺陷的不合格產品不得使用。

  3.2、根據排板圖,在墻板拼縫處的上端,預先將U型卡固定在結構板上。

  3.3、隔墻板頂部兩側包口處,用粘結膠泥鋪滿,按排板圖從圖一頭開始,若有門窗洞口時,應從門窗洞口向兩側開始。板下端對準墨線,板邊揉擠嚴實,并將擠出的膠泥括平,用靠尺檢查使墻板呈垂直及平整狀態。板與板接縫高底差滿足要求。

  3.4、安裝時先固定整體墻板,后固定門窗洞口墻板,先整板后補板。安裝墻板應將其頂端和側邊緣粘結面處涂滿粘合劑,涂刮應均勻,不得漏刮,粘合劑涂刮厚度不應少于5mm。補板制作應根據排板實際尺寸,在整板上劃線,用切割機切割,豎向切口處應用水泥砂漿封閉填平,拼接時表面仍應涂滿粘合劑。

  3.5、板縫處理:對所有板縫、陰陽角縫均先填粘結膠泥,再貼50mm玻纖網格帶,壓實粘牢,表面再用粘結膠泥壓實刮平,本工程涉及到排風、排煙井為保證墻體封閉嚴密,不漏氣,項目部決定采用2層網格布。

  3.6、與水電等專業配合施工,所有管線必須順板孔鋪設,嚴禁橫鋪和斜鋪,安裝予埋件及線盒時,先在設計位置的板面鉆孔,擴孔要用扁鏟修孔,孔要大小適度,孔內清理干凈,按需要埋設處理。

  三、質量控制

  本工程施工嚴格執行JG/T169-2006、JGJ/T157-2008等相關標準規程規范。

  1、主控項目

  ①隔墻墻板的品種、規格、性能、外觀應符合設計要求,板材應用滿足相應性能等級的檢測報告。

  ②隔墻安裝所需預埋件、連接件的位置規格數量和連接方法應符合設計要求。

  ③隔墻安裝所用接縫材料的品種和接縫方法應符合設計要求。

  2、一般項目

  ①墻板安裝應垂直平整,位置準確,轉角應規整,板材本身不得有裂縫或缺損。

  ②墻體表面應平整光滑、色澤一致、潔凈,接縫均勻、順直。

  ③隔墻上的孔洞、槽、盒位置正確,套割方正、邊緣整齊。

  四、效益分析

  該工程內墻使用輕質墻板比加氣砼砌塊節約投資約90萬元,縮短了內墻施工工期45天,增加建筑物使用面積約200m2,節約管理人員費用和周轉材料費約4.6萬元。