這篇機械工程論文發表了標準變化對風機盤管的影響,論文通過不同型號的風機盤管機組分別在出口零靜壓和12Pa狀態下的風量值,功率值的實測和比對,給出改進的參考意見,同時也對高靜壓機組在結構配型上應注意的問題進行了描述。
摘要:《風機盤管機組》國家標準GB/T 19232-2003已于2003年12月1日起正式執行。國家標準與已廢止的JB/T 4283-91 有了不少的變化,其中對高靜壓機組的性能參數做了詳細的規定。特別是對暗裝機組性能測試條件做出了明確的規定。對不帶過濾網及風口的機組出風口靜壓應在 12Pa狀態下測試,與原標準規定在零靜壓下檢測的結果要有一定的差別。
關鍵詞:機械工程論文,機外靜壓,測試工況,額定值
國家標準GB/T 19232-2003《風機盤管機組》已于2003年7月1日頒布,2003年12月1日起執行。國家空調設備的質量監督檢驗中心對風機盤管機組的檢測已開始采用國標規定的試驗方法,對機組的性能指標也按照國標規定的額定值進行判定。
國標與已廢止的JB/T 4283-91《風機盤管機組》相比較,從型號規格、名詞定義及技術參數、安裝方式等都有了一些新的規定。對暗裝機組測試要求的變化更多一些,而暗裝機組在應用中又比較廣泛,本文著重對暗裝機組在測試中的一些問題進行探討。
1.術語、定義
1.1 標準中按出口靜壓將風機盤管機組明確分出了低靜壓型和高靜壓型。高靜壓機組是指機組在出風口靜壓不小于30Pa的機組。低靜壓機組明確規定不帶過濾器和風口時出口靜壓為12Pa.出口靜壓指在額定風量時克服自身阻力后,在出風口的靜壓,單位為Pa.
1.2 額定值是指在標準規定的試驗工況下,機組應達到的基本值,即產品銘牌和產品樣本標注的值。以往對機組的性能判定是依據標準規定的名義值,對銘牌值和樣本值不做判定,機組的銘牌值和樣本值一般都比名義值好,甚至好很多,這給設計單位和用戶在選型時只依據樣本值,會產生偏差;在GB/T 19232標準中規定當銘牌值或樣本值優于標準規定值時,按銘牌值進行判定,這樣就控制產品質量,避免某些企業夸大宣傳,這一點生產企業在編寫樣本和產品銘牌時應引起重視。
2.測試方法的影響
2.1 按原標準以往在檢測臥式暗裝機組時,一般出口靜壓都是在零壓狀態下檢測,而暗裝機組檢測時均不帶風口和過濾器,因此應在出口靜壓12Pa下檢測。國標中增加了有出口靜壓要求的機組的有關參數,是符合市場需求。
2.2 對于有靜壓要求的機組檢測,在檢測高、中、低三檔參數時,首先要確定在機組三檔出口的靜壓值,建議可采用以下兩種方法:
(1)按高、中、低三檔風量比例或風量計算
P=(L/ L) P , P=(L/ L) P
P=LP , P=LP
式中: P、P、P——高、中、低三檔的出口靜壓,單位Pa;
L、L、L——高、中、低三檔風量,單位 m/ h;
L、L ——中、低檔比例。
例如:當高、中、低三檔風量按標準推薦的比例1:0.75:0.5時,機組出口靜壓分別為12Pa、6.75Pa、3Pa;如三檔比例為1:0.8:0.6時,機組出口靜壓分別為12Pa、7.68Pa、4.32Pa.
(2) 按噪聲測試方法給出高、中、低三檔風量時的出口靜壓值。
3.臥式暗裝機組按標準規定出口靜壓檢測產生的影響
我們對不同生產企業兩種型號盤管進行檢測,將臥式暗裝機組按出口靜壓0Pa和國標規定的12Pa時檢驗結果進行比較,機組的風量在出口靜壓12 Pa比0Pa減少6%~11%左右,而功率減少2%~4%,見表<1>、表<2>,這說明為什么機組安裝在工程后出現風量不夠的原因之一,非常值得生產企業引起重視。
表1 FP-6.3型機組對比數據
項目 機組號
出口靜壓 1 2 3 4 5 6 7
風量
(m/n) 0 Pa 756 816 939 809 780 760 873
12 Pa 672 737 873 733 696 713 793
差值 84 79 66 76 84 47 80
功率(W) 0 Pa 66 63 52 52 62 70 53
12 Pa 64 62 51 50 60 68 52
差值 2 1 1 2 2 2 1
表2 FP-10型機組對比數據
項目 機組號
出口靜壓 1 2 3 4 5 6
風量
(m/n) 0 Pa 1213 1194 1186 1041 1178 975
12 Pa 1136 1101 1079 949 1086 913
差值 77 90 107 92 92 62
功率(W) 0 Pa 106 102 91 95 93 83
12 Pa 103 99 89 91 90 80
差值 3 3 2 4 3 3
4.國標對有靜壓機組噪聲的測試方法及安裝要求
4.1 測試時需按標準要求在進風口連接實驗風管,調整所需的機外靜壓(見圖1)。
4.2 在半消聲室檢測時,測點距反射面(地面)要大于1米;
4.3 機組與連接管段應嚴密無漏風,確保檢測的靜壓值準確。
圖一 有出口靜壓的機組噪聲測量
5.根據GB/T 19232的規定機組在檢測時經常遇到的問題
5.1 由于以往標準中沒有對機組三檔風量的比例提出要求,而國標中有靜壓要求機組必須明確三檔風量時的靜壓值。企業在電機選型時,出現三檔風量的比例關系沒有調整好,有的機組甚至三檔風量幾乎沒有差別,有的則高、中檔沒有拉開或低檔太小,這些都是不符合用戶要求的。
5.2 為滿足在出口靜壓12 Pa時的風量要求,單純加大電機功率,造成雖然風量達到指標而供冷量卻達不到額定值;
5.3 有的機組為使供冷量達標而未對表冷器進行改進,風量超過標準的要求值過多,造成噪聲值遠遠大于標準規定值,這種現象比較普遍;
5.4 選用劣質電機,在檢測有靜壓要求的機組噪聲時,電機發出轟鳴聲;
5.5 機組選用的風輪尺寸過大或過小,而達不到靜壓要求,尤其是小風量機組葉輪的選用更應慎重;
5.6 對高靜壓機組,在裝配時螺孔、板縫、接水盤、表冷器銅管與側板連接處漏風問題嚴重,有的機組在高靜壓時,漏風量達20%之多,建議生產企業在裝配時,注意機組的密封問題。