【摘 要】建筑電氣設備安裝質量的好壞嚴重影響了其建筑行業的發展和進步。建筑電氣安裝的過程很復雜,是一項專業性較強的施工技術。在實際的工作的過程中,一定要根據其電氣設備工程的特點,嚴格按照其施工的設計和工藝進行安裝和維護,確保其工程系統的正常運行,取得一定的經濟效益和社會效益。 《機械管理開發》雜志是由山西省經濟和信息化委員會主管、山西省經貿決策咨詢中心、山西經濟和信息化出版傳媒中心主辦的面向國內外公開發行的一份大型政策指導與理論研究相結合的省級優秀期刊,有國家正式刊號(CN14—1134/TH、ISSN1003—773X)、廣告經營許可證(晉工商廣字1400004000371)、準許國內外公開發行的科技期刊。
【關鍵詞】電氣設備,安裝工程,工程師論文
一、電氣設備安裝工程中常見的問題
1.電線管的敷設
很多施工人員沒有進行專業的技能培訓,對施工的相關準則和規范還不夠熟悉,對其安裝工程的要求也不嚴格。常常會出現以下問題:(1)PVC管代替金屬管,黑鐵管代替鍍鋅管等的現象,使用一些普通質量的材料代替質量優質的材料;(2)電焊和焊穿管道的現象,絲扣連接處和通過接線盒的時候沒有焊接跨接鋼筋和焊接長度不太夠;(3)電線管彎曲的半徑較小,容易出現其彎曲和破損的現象;(4)金屬管口毛刺不處理直接進行對口焊接,鋼制線管使用切割機進行切割之后,會在切口處留下極為鋒利的毛刺邊,在進行穿線的時候很容易出現劃傷導線的絕緣層的現象。如果在穿線之后測試絕緣電阻的時候,發現某一個回路絕緣的電阻不夠,這樣在后期就很難以修改。
2.電纜敷設容易出現問題
建筑工程中目前所使用的砌體大多數都是輕質灰砂磚,這種砌體無論是在強度上還是在承重的能力上都比燒結磚的效果差。所以在電纜豎井內輻射電纜托盤的時候,經常會因為砌體承重太大而導致固定的螺栓脫落的現象。這種現象在最開始的時候并不太明顯,而是在使用一段時間之后才會越來越嚴重。如果進行返工處理的時候,豎井內空間狹小,不利于施工,而且在返工之后的效果也很難以達到預期的效果。
除此之外,電纜排管布局的不合理,排管入孔井底部尺寸太小就會影響其電纜施工。電纜排管經常會使用塑料管或者混凝土管,在直線上一般設置一定數量的電纜入孔井,在分支和轉角的地方更加應該設計其電纜入孔井。在電纜線管內進行電纜敷設的時候,施工人員由于受到了空間的限制,需要每隔一定的距離將電纜先盤在電纜入孔井中,然后在繼續向前敷設。但是由于受到了某些單位建造的入孔井地步的尺寸較小的時候,其空間不能容納足夠的施工人員,僅僅只能滿足電纜線彎曲半徑的要求。有的時候為了方便于敷設電纜,施工人員不得不人為的破壞擴大電纜入孔井的井口,將電纜拽出井外盤旋,才能繼續向前進行電纜的敷設。這樣不僅僅破壞了入孔井的防水層,同時也影響了工程的正常施工和施工的進度。
3.接線盒、吊扇鉤等預埋問題
現在澆筑的混凝土墻面中,其柱內的盒、箱歪斜不正,管道內部的進盒、箱太多,大多數都是凹進去的。配電的箱體和吊鉤等沒有按照圖紙的設計進行設計,位置出現偏移的現象,導致成排的燈位出現較大的偏差。
4.導線穿槽、連接與包扎問題
由于施工人員對導線的連接工藝不熟悉,導致對導線的包扎工藝不清楚,各種顏色需要的導線的量不夠準確,隨意進行代替。這樣就很容易導致以下問題:(1)貢獻工序不到位,包扎不緊密;(2)導線的種類和連接各式各樣,多根單線壓接在一起,剝線的工具剪傷導線,螺栓缺少材料等現象;(3)導線彎曲拉近電線管,管內出現接頭相互混淆的現象。
二、電氣設備安裝工程中出現問題的解決措施
1.電線管在彎曲的時候很容易造成破損的現象,造成已經安裝好的電線管無法投入到使用中。如果進行返工的時候就會造成人力和物力的損失,嚴重的時候就會危及建筑物結構的安全。因此,在進行施工的時候應該注意以下幾點:(1)選擇符合施工材料的電線管,嚴格按照其設計的規范進行下料配管,嚴格控制其管徑和下料的尺寸,避免出現浪費的現象;(2)禁止使用切割機進行鋼管的切割,使用鋼鋸進行切割的時候要保持其鋸口平,管口周圍的毛刺必須用圓銼挫干凈;(3)澆筑混凝土的時候必須要有專人進行看護,避免在進行澆筑的時候發生管道傾斜或者移位的現象。
2.電纜線在入孔井井壁或者地面在建筑施工的時候應該埋設懸掛滑輪的拉環地錨,井壁上還應該預先埋設帶有傾斜角斜向上的電纜導管,孔井頂部應該預設防止電纜中間頭托架。孔井墻壁上所有的直角和轉角應該盡可能的做成弧形轉角,方便于施工人員在進行施工時候電纜線的敷設和電纜后期的維修。
3.在進行預埋施工的時候,開關、燈具和插座等都應該符合圖紙的設計要求。在進行定位的時候,前后左右盒位、吊扇中心、成排布置的燈具允許偏差≦50毫米,開關盒一般距離門框150~200毫米,高度應該按照其設計圖紙進行施工。
4.電氣安裝人員在進行導線穿管之前,應該檢查其PVC管口“納子”、鋼管管口“納子”和保護套是否完好,檢查管道的內部是否含有雜物,如果含有雜物應該使用壓縮空氣將雜物吹出來。進行防線的時候應該要使用放線盤緩緩的進行防線,并且要使用棉紗布將導線包住。裸露的導線為了防止其氧化,需要使用搪錫,凡是搪錫國的線頭都必須要使用焊油扎清楚干凈,避免其導線的氧化。管內導線嚴禁接頭。
參考文獻:
[1]林雄明.變電電氣設備安裝調試與運行維護技術分析[J].機電信息,2010(18).
相關論文