電氣預防性試驗問題及應對

作者: 中文核心期刊2021-06-16閱讀:文章來源:中文核心期刊咨詢網

  在電氣相關工作的開展過程中,電氣設備正常運行狀態下,通過做預防性試驗提前發現設備內部存在的安全威脅,避免出現設備故障,進而對系統安全、順利的運行進行有效保障,所以電氣預防性試驗在電氣相關工作的開展過程中占據很大的比重。但是在電氣的預防性試驗過程中還存在著一些問題,本文對電氣預防性試驗中的常見問題及解決措施進行深入研究。

電氣預防性試驗問題及應對

  【關鍵詞】電氣;預防性試驗;問題;對策

  在人們的日常生活中,人們對電力的需求越來越多,電力不僅在人們的日常生活中被廣泛應用,在促進社會經濟的發展中也起到了決定性的作用,給建筑工程中,電氣工程是其最重要的組成部分(在電氣設備的制造或維修過程中,由于材料或工藝上的缺陷或操作人員的疏忽,在電氣設備內部留下了潛在的缺陷)。所以在電氣工程中,必須要重視電氣預防性試驗,為電氣工程有效的規避風險,避免設備出現故障,并有效提高安全保障,保證人們生活和生產中供送電的平穩運行[1]。

  1電氣預防性實驗中存在的一些常見問題

  1.1乙炔、總烴、氫出現超標問題

  正常情況下,變壓器油在試驗放電時,溫度會高達三千攝氏度以上,有些部位受高溫影響達1000攝氏度以上時變壓器的油會出現分解現象,形成乙炔和氫氣等氣體。在試驗過程中,變壓器油由于放電產生高溫而分解出的乙炔和氫量度超標的話,就有可能造成設備局部過熱產生故障。因此,企業在實際工作或者試驗中,都必須要嚴格遵守《電力設備預防性試驗規程》按照其中的各項要求對變壓器油進行規范操作[2]。但是通常情況下,試驗人員往往對試驗后得到的數據不夠重視因此推導出的后續結果不夠理想。氫氣超標問題一直是眾多企業共同面對的嚴峻挑戰,然而對于氫氣嚴重超標這種安全隱患,企業可能會預防,但卻缺少有效的處理措施。這些企業認為,氫氣超標這種問題對于設備產生的故障不是很嚴重,所以就會缺少關注。有的企業在電氣試驗過程中,各項試驗數據都合格,唯獨氫氣一項經常超標。所以,想要預防電氣試驗出現失誤,就要對氫氣超標這一現象給予足夠的重視,要采取有效的措施嚴格把控氫氣超標。一般來說對于正常運行的變壓器油,因為絕緣材料和變壓器油的緩慢分解和氧化,會產生少量CO2、CO和微量的低分子烴。所以變壓器內部出現故障時,通常都是絕緣油和固體絕緣材料中的電性故障(電壓效應)和熱性故障(電流效應),油中的CO2、CO、H2和低分子烴類氣體會顯著增加;而H2與甲烷的比值可作為判斷并了解過熱溫度的依據,或了解到局部是否有放電情況和受潮的情況;CH4C2H6C2H4了解到過熱故障的熱點溫度的情況;C2H2了解到有無放電現象或存在極高的熱點溫度的數據;CO了解到固定絕緣的老化情況或內部平均溫度是否過高;CO2與CO結合,有時可了解到固定絕緣有無熱分解

  1.2互感器、變壓器套管和繞組試驗問題

  在互感器和變壓器中有很對絕緣紙,這些絕緣紙一旦受潮,含水量超標時,設備就會受影響。想要判斷設備是否因為受潮現象而產生影響,就要進行互感器試測。在進行預防性試驗過程中,規定不同設備的互感值不可相同,每次測試后的數據都要和歷年值和出廠值做比較,還規定變壓器繞組的增量要控制在百分之三十以下。互感值如果因為設備溫度影響而數值不穩定,如果增量幅度大于±0.3%時,一定要停止設備的運行[3]。

  1.3有載調壓裝置試驗問題

  在電氣預防性試驗中,最不受到重視的就是有載調壓裝置試驗,預試規程中對有載調壓裝置試驗進行了規定,規定有載調壓裝置試驗進行試驗的項目分為6大項和5小項,其中《電力變壓器檢修導則》及《有載分接開關運行維護導則》對試驗步驟的檢查工作都有明確的規定和要求。但是相關工作人員在進行有載調壓裝置試驗時,對詳細的分類試驗項目進行的試驗不夠完整,忽視了相關實驗項目的重要性[4]。

  1.4變壓器繞組變形試驗問題

  在運行中的電力變壓器發生出口短路事故、發生近區事故或是低壓側出口短路的情況時,其沖擊電流就會增大,這最終會導致變壓器損壞。其中對于國產變壓器來說,其承載沖擊的能力較差,所以在面對較大沖擊力的電流時,就十分容易造成其內部結構,特別是變阻器繞組的變形。另外,在預試規程中,缺乏相關的規章制度對變壓器繞組變形試驗進行明確的規定,所以也造成了大多數的單位忽視變壓器繞組變形試驗操作的重要性[5]。

  2電氣預防性試驗中常見問題的解決措施

  2.1對于變壓器中總烴、氫和乙炔超標問題的解決措施

  首先,面對變壓器中總烴、氫和乙炔的超標問題,可以采用“三比值”的方法來分類型的分析和處理設備故障;其次,相關工作人員要盡量創造適合的環境和條件對變壓器中總烴、氫和乙炔已經超標或者未超標但情況較為嚴重的設備進行變壓器的脫氣處理,并且在此基礎上對其吊芯進行嚴格檢查,與此同時,不僅要對變壓器中總烴、氫和乙炔已經超標或者未超標但情況較為嚴重的設備進行處理,還要制定嚴格的維修和保養計劃,以周或月為單位對其進行全面檢查,并在檢查后作好檢查記錄及試驗分析工作,等不再生產氣體或到產氣平穩時才能結束檢查工作,保證變壓器的正常運行和工作[6];最后,當電流互感器因其變壓器油質量不合格,導致產生氫氣時,相關工作人員應該具備預防意識,對其進行及時的更換處理,并在更換的過程中始終進行跟蹤試驗分析,在此過程中,如果遇見無法確定產生氫氣過程原因的電流互感器的情況,需要對其過程進行脫氣處理,并繼續進行跟蹤試驗分析其過程,如果情況十分嚴重,也可以創造條件再次進行吊芯的全面檢查。

  2.2對于變壓器套管、繞組試驗問題的解決措施

  首先,相關工作人員要以原部頒發的《電力設備預防性試驗規程》為基礎進行工作,不能對其進行任意的改動、刪減或降低其相關的規定和標準;其次,在現行的試驗數據表格中要適宜的增加出廠值或是固定限值、初始值和其歷年值這三項來比較值,這有利于試驗數據進行相關的審查和對比,提高準確性和效率。另外,相關管理安全人員應該在工作人員進行電氣預防性試驗開始之前找出相關的對比數值,便于電氣預防性試驗后能在試驗現場進行數據對比的分析工作和相關試驗人員、相關使用的儀器、設備的相關對比分析工作[7]。

  2.3對于有載調壓裝置試驗問題的解決措施

  首先,相關工作人員要以《電力變壓器檢修導則》及《有載分接開關運行維護導則》為基礎進行工作,并嚴格遵守規章制度及操作流程,開展對變壓器的有載分接開關的試驗與檢查工作;另外,還要按照《電力變壓器檢修導則》及《有載分接開關運行維護導則》中規定的相關內容來科學修改和補充預室規程中相關內容,完善試驗流程。

  2.4對于變壓器繞組變形試驗問題的解決措施

  首先,將出口短路事故、發生近區的主變壓器進行色譜分析和各色絕緣試驗除外,還應該對其進行及時有效地繞組變形試驗,提高試驗效率和試驗質量;其次,建議相關管理人員在預室規程中完善變壓器繞組變形試驗的相關要求和內容;最后,因為企業的內外在因素制約,一般的發供電企業都缺乏變壓器繞組變形試驗的相關試驗設備和工具[8],在進行變壓器繞組變形試驗時只能請求外部幫助,所以在變壓器繞組變形試驗中消耗的人力、物力、財力都比較多,基于此,針對擁有50臺設備及以上變壓器配置的供電局就需要自身購買一臺變壓器繞組變形試驗設備和器材來便于未來對相關故障后的變壓器進行試驗并分析數據,相關工作人員在每次所得數據分析之后進行存檔保存,便于日后再出現此類問題時能有有力的數據作為支撐和對比,快速找到問題點并妥善解決。

  3小結

  綜上所述,在實際的電氣預防性試驗中,或多或少都會出現一些問題,這就需要相關的試驗人員具備高超的專業素養和職業技能水平,對電氣預防性試驗中出現的問題進行分析和記錄,并針對電氣預防性試驗中出現的問題制定合理的解決方案。每一項電氣預防性試驗,最終的試驗目的都是為了排除電氣安全隱患,保障電氣系統的安全運行,進而在最大程度上讓電氣為人們的生產和生活帶來便利。

  參考文獻

  [1]苗兆東.關于新常態下企業生產成本管理改進要點探討[J].綠色環保建材,2019,146(4):250.

  [2]樊偉征,鄧濤,趙峰.電氣預防性試驗中的常見問題分析及對策[J].純堿工業,2019(6):39-41.

  [3]劉蒙蒙.電氣預防性試驗中的常見問題分析及對策[J].湖北農機化,2018(5):51.

  [4]楊超.電力系統中高壓電氣試驗問題及對策分析[J].電力系統裝備,2020(4):112-113.

  [5]丁繼媛.電氣預防性試驗在電力設備缺陷發現中的應用[J].中國科技投資,2018(15):156.

  [6]劉富君,李春澤,宋哲,等.淺談電氣設備預防性試驗的作用及方法[J].百科論壇電子雜志,2018(3):577.

  [7]許建雄.高壓電氣設備的絕緣預防性試驗關鍵點[J].現代制造技術與裝備,2019(4):169-170.

  [8]劉寶龍.電氣設備的試驗危險點及改進分析[J].科技經濟導刊,2019(30):64.