摘 要:作為建筑工程建設中必不可少的電氣安裝工程,人們自然也對建筑電氣工程有了更高的要求。當然,建筑電氣工程中的施工也顯得越來越重要。本文建筑電氣工程中存在的施工問題小作總結,并提出了對應的防范對策。
關鍵詞:建筑電氣,安裝工程,施工技術
引 言:我國基本建設的蓬勃發展和工程技術的不斷進步,使建筑電氣與人們的生活息息相關,優質的安裝施工質量,是保障電氣系統高效安全運行的必要條件,而且也可以改進和彌補設計施工中的某些不足。
一、電氣系統安裝施工步驟
熟悉圖紙和有關技術資料規范文件→施工測量放線→溝槽開挖及管溝砌筑→配合土建設預留孔洞及預埋鐵件→管件加工制作→支架制作及安裝→各種電線敷設安裝→配電線路測試、配電線路與設備連接→調試和試運→施工驗收。
二、配電線路的安裝
1.配電線路安裝之前需復測電線管線地溝、支架、開關位置是否符合設計圖紙和有關規范的要求及設備運行的工藝需要;2.室外低壓線路施工要求。①架空電力線路使用的材料在架設前應進行外觀檢查、不應有松股、交叉、折疊、斷裂及破損等缺陷,不應有嚴重腐蝕現象,鋼絞線、鍍鋅鐵線表面鍍鋅層應良好無銹蝕、絕緣線表面應干燥、光滑、色澤均勻、絕緣層厚度應符合規定,桿身彎曲不應超過其桿長的1/1000;②電桿埋設深度為桿長1/10加0.6m,但在松軟土質處應當加大埋深度或采用卡盤等加固;③直線桿,能承受線路側面的風力,但不承受線路方向的拉力,直線桿采用針式絕緣子;④耐張桿,能承受一側導線的拉力,耐張桿采用碟式絕緣子;⑤轉角桿,能承受兩側導線的合力;⑥分支桿;在主線路上有直線和耐張型兩種,在分路方向側為耐張型;⑦終端桿,能承受線路方向全部導線拉力;⑧因受地形環境限制不能裝設拉線時,可采用撐桿代替拉線,撐桿埋深不得小于0.8m,其底部應墊底盤或石塊,撐桿與主桿的夾角為300;⑨接戶線在檔距內不得有接頭,進線處離地高不得小于2.5m。
三、室內線路的安裝要求
室內線路工藝上有明配線和暗配線兩種;導線沿墻壁、天花板梁及柱子等明敷設稱為明配線。線路穿過電線管埋設在墻內,地坪、或裝設在頂棚里,稱為暗線。
①所用的導線的額定電壓應大于線路的工作電壓,導線截面應滿足供電和機械強度的要求;②暗配線時應盡量避免導線接頭,因導窘宇^不好造成事故。導線連接和分支處不應受到機械力的作用。但必須注意,穿在管內的導線不能有接頭。如確實需要,可把接頭放在接線盒或燈頭盒內;③明配線路在建筑內應平行或垂直敷設,平行敷設的導線距地面一般不小于2.5m;④鍍鋅鋼管,可擾性鋼管和金屬線槽不得熔焊跨接接地線,以專用接地卡跨接的兩卡間連線,為銅芯軟導線,截面積不小于4mm2;⑤當絕緣導管在砌體上剔槽埋設時,應采用強度等級不小于M10的水泥砂漿抹面保護,保護層厚度大于15mm;⑥三相或單相的交流單芯電纜,不得單獨穿于鋼管內,不同回路、不同電壓等級和交流與直流的電線,不應穿于同一鋼管內,同一交流回路的電線應穿于同一金屬鋼管內;⑦絕緣子的底座、套管的法蘭、保護網(罩)及母線支架等可接近,裸露導體應接地(PE)或接零(PEN)可靠,不應作為接地(PE)或接零(PEN)的接續導體;⑧母線的順序排列及涂色,當設計無要求時應符合下列規定:a.上下布置的交流母線;由上至下排列為A、B、C相:直流母線正極在上,負極在下;b.水平布置的交流母線;由左至右排列為A、B、C相,直流母線正極在后,負極在前;c.面對引下線的交流母線;由左至右排列為A、B、C相,直母明線正極在左,負極在右;d.母線的涂色;交流A相為黃色、B相為綠色、C相為紅色,直流正極為赭色、負極為藍色,在連接處或支持件邊緣兩端10mm以內不涂色;⑨低壓電線和電纜,線間和線對地的絕緣電阻值必須大于0.5MΩ。
四、低壓隔離開關、刀開關、漏電保護的安裝要求
1.開關應垂直安裝,當在不切斷電流,有關滅弧裝置或用于小電流電路等情況下,可水平安裝;水平安裝時分閘后可動觸頭不得自行脫落,其滅弧裝置應用固定可靠2.雙頭倒閘開關分閘位置時,刀片應可靠固定,不得自行合閘;3.漏電保護器的安裝要按產品標志進行電源側和負荷側接線,帶有短路保護功能的漏電保護器,安裝時應確保有足夠的滅弧距離。電流型漏電保護器安裝后,除應檢查接線無誤外,還應通過試驗按鈕檢查其動作性能,并應滿足要求。安裝前應使用500伏兆歐表測量斷路器絕緣電阻,以在周圍空氣溫度為20℃±5℃和相對濕度為50%~70%測得電阻不小于10MΩ為合格。否則,斷路器應作干燥處理。
五、燈具插座,開關、風扇安裝的要求
1.采用鋼管做燈具的吊桿時,鋼管內徑不應小于10mm;鋼管厚度不應小于1.5mm;
2.花燈吊鉤圓鋼的直徑不應小于燈具掛鉤直徑,但不應小于6mm。大型花燈的固定及懸吊裝置,應按燈具重量的2倍做過載試驗;3.當燈具距地面高度小于2.4m時,燈具的可接近裸露導體必須接地(PE)或接零(PEN)可靠,并應有專用接地螺栓,且有標識;4.當設計無要求時,燈具的安裝高度和使用電壓等級應符合一般敞開式燈具、燈頭對地面距離不小于:室外2.5m,廠房2.5m,室內2m,軟吊線帶升降器的燈具在吊線展開后0.8m;5.插座接線應符合規定,單相兩孔插座,面對插座的右孔或上孔與相線連接,左孔或下孔與零線連接,單相三孔插座面對插座的右孔與相線連接,左孔與零線連接;6.單相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)線接在上孔。插座的接地端子不與零線端子連接,同一場所的三相插座,接線的相序一致。接地(PE)或接零(PEN)線在插座間不得串聯連接。當不采用安全型插座時,托兒所、幼兒園及小學等安裝高度不小于1.8M;7.照明開關安裝位置便于操作,開關邊緣距門框邊緣的距離0.15~0.2m,開關距地面高度1.3m;8.壁扇下側邊緣距地面高度不小于1.8m。
六、接地裝置安裝
1.測試接地裝置的接地電阻值必須符合設計要求。當設計無要求時,接地裝置頂面埋設深度不應小于0.6M。圓鋼、角鋼及鋼管接地極應垂直入地下。間距不應小于5m。接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:①扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度2倍,不少于三面施焊;②圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;③圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;④扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊。
2.明敷接地引下線及室內接地干線的支持件,間距應均勻,水平直線部分0.5~1.5m,垂直直線部分1.5~3m,彎曲部分0.3~0.5m。
七、結束語
綜合上述,建筑電氣是一個分部工程,是保證建筑工程質量的關鍵環節之一。施工質量的好壞是直接影響到工程的施工進度,想要提高工程質量,首先事要提高施工人員的素質,提高自身的技術素質,才能確保施工的安全,質量穩定,靈活性,滿足民用建筑電氣的發展需要。只有這樣,才能保證安裝工程的質量,立足于建筑安裝工程的基本建設。