摘要:本文闡述了電氣節能設計的基本內容以及在電氣住宅設計中的相關條文規定,分析了現代電氣住宅設計需要注意的問題。
關鍵詞:電氣設計,住宅,節能,原則
1電氣節能設計應遵循的原則
電氣節能是建筑節能的重要組成部分,電氣設計人員在設計過程中,應從適用性、安全性、可靠性及經濟性多方面綜合考慮,通過合理的設計及運行方案減少不必要的能源損耗。
2電氣節能設計包括以下幾方面內容:
2.1合理設計供配電系統。根據用戶的重要性、負荷性質、用電容量、工程特點、系統規模,合理設計供配電系統,使系統在最佳狀態下運行。根據用電負荷的容量及分布,使變、配電所靠近負荷中心,以縮短低壓供電半徑,降低線路損耗,減少電壓損失,滿足供電質量要求。供配電線路長度不宜超過250m。
2.2供配電系統應簡單可靠,配電級數不宜過多。同一用戶內,高壓配電級數不宜多于兩級;變壓器二次側至用電設備間的低壓配電級數不宜超過三級,盡量減少電能損耗。由兩路進線供電的系統,宜采用兩路電源同時運行的方式,以減少正常運行時的線路損耗。
2.3合理選擇供電電壓。同等情況下,電壓越高,損耗越小。供電電壓等級的確定應考慮技術經濟合理性及電力公司的相關規定等因素。當用電設備總容量?50kW及以上或變壓器容量在160kVA及以上時,宜以10(6)kV供電。對大型建筑的空調冷水機組,考慮節能因素,經方案比較盡量采用10(6)kV冷水機組,但應考慮大容量電動機啟動時對變壓器的影響。
2.4合理選擇變壓器。電力變壓器應當選用10型及以上、非晶合金等節能環保、低損耗和低噪聲的變壓器。變壓器的長期工作負載率不宜大于0.85,在選擇變壓器容量和臺數時,應靈活根據負荷變化情況,綜合考慮投資和年運行費用,對負荷合理分配,選取容量與電力負荷相適應的變壓器,以實現其經濟運行,減少由于輕載運行造成的不必要電能損耗。此外,降低變壓器的環境溫度、平衡三相負荷、合理選擇變壓器接線方式、季節性造成的負荷變化時靈活投切變壓器等也是降低能耗的有效途徑。
2.5減少線路能量損耗。在滿足允許載流量、電壓損失、短路電流熱穩定等技術指標前提下,應按經濟電流密度合理校驗、選擇導線截面,從而達到降低電能損耗、減少投資和節約有色金屬的目的。
3 關于相關規范的條文
在住宅電氣設計過程中往往會用到其它規范的有關條文,其中較重要的條文應注意。
3.1 《供配電系統設計規范》GB50052-95第6.0.10條“由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。”所以電源進線除設漏電斷路器外還應設隔離,隔離電器先用三極且符合《低規》GB50054-95第2.1.6條規定的電器。
3.4 住宅一般都沒有CATV系統,根據《民用建筑電氣設計規范》第15.8.1條規定“CATV系統采用單相220V、50Hz交流電源,一般由靠近前端的照明配電箱以專用回路方式供給”,另外像配線架及對講門鈴系統筆者建議也采用單獨回路配電,而不與走廊照明回路共用電源,以保證檢修時相互無影響。但它們均為公共用電,用一只電表計量即可。
3.3《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92第14.8.2.9條規定了裝有澡盆和淋浴盆的場所設置開關和插座的規定,設計住宅衛生間內的插座位置時應注意允許安裝的區域范圍,以滿足規范要求。
4現代住宅建筑電氣設計中應注意的問題
4.1 每套住宅的用電負荷確定及電度表規格
隨著廣大居民生活水平的提高和電器設備的增多,居民生活用電量急劇增加,每套住宅的設計用電負荷應適當留有余量,考慮未來年居民用電負荷的增加。《住宅設計規范》GB50096- 1999 規定了一、二、三、四類型住宅的用電負荷和電度表規格,這些規定僅是用電基礎要求,目前大面積戶型的住宅越來越多,其建筑面積也遠遠超過了規范中的規定的面積,對于這種大面積戶型的住宅,宜按規范確定設計用電負荷。
4.2 配電箱的布置
在配電箱設計中,除要標明配電箱每部電氣元件如斷路器、隔離開關等型號,還要明確配電箱本身的型式,所選的配電箱應適合用于住宅樓內,配電箱相對體積較大,內裝電氣元件,又有不少管線敷出,設計時對其位置的確定更要考慮周全。一方面要對照水專業圖,協調好配電箱的安裝位置,防止兩個專業都看中了同一面墻,配電箱與消火栓箱位置重疊。
在建筑電氣的設計中,通常是將兩戶(普通多層住戶)的戶表箱置于樓梯間,而隨著每戶配電線的增加,必須造成樓梯間管線增多,給施工帶來麻煩,因此我們可以考慮在戶表箱內放置電度表、燃氣和冷熱四室外計量表,將每戶的分支回路開關置于戶內配電箱,戶內配電箱應裝于室內易操作的地方,這樣做首先是要以將集中于樓梯間的管線分散來布置,其次是可以使入戶的管線簡單,其余的管線則完全在室內布置,再次是為住戶的操作帶來方便。在設計中可以考慮在冷熱水表和燃氣對應位置的墻上留86 型接線。然后在預埋線至室外戶表箱,如果用戶需要安裝只要接上線就可以了。
4.3住宅分支回路
從配電箱出來的分支回路主要有空調電源插座、電源插座、照明、廚房電源插座、衛生間電源插座等。而目前在住宅中,起居室、臥室都會有空調,根據空調器負荷大小,空調回路應有2 個,回路數量一般不少于5 個,分支回路導線截面不應小于2.5m㎡ 銅芯絕緣導線,導線基本上都采用銅芯絕緣線穿管或電纜暗敷設方式,穿線管采用符合阻燃性能要求的PVC 管,嚴禁導線直埋墻敷設。
除了從配電箱出來的回路外,還有有線電視、電話線路,至少有七路管線進入居室,其中這七路管線中除照明是在頂板輻射外,其余管線均敷設在地面墊層內,彼此交叉是不可避免的。暗敷線路按最近線路輻射時,由于住宅的墊層比較薄,線路管線交叉不易處理;另外照明線路通常利用頂棚燈的接線盒進行分線,在住戶鋪設地板時,往往將敷設在地坪內的管線打斷,造成電氣不安全和使用的不方便。暗敷線路沿板孔、墻縫垂直或平行地面敷設,就可以避免上述問題的發生,因?yàn)楣芫交叉可以在墻縫中解決,而照明線路則在墻的拐彎處利用接線盒進行分線,而非頂棚燈的接線盒,住戶可根據配電平面圖,了解進入分支回路的具體方向和位置,從而避免在鋪設地板時將管線打斷。
4.4電視、電話出線口的設置
伴隨電視技術的發展和光纖的使用,其進入家庭已經非常普遍,并且現在一臺電視已經不能滿足要求,有的家庭有涼臺或三臺電視,而且圖文電視、購物電視大爺已經開始進入家庭,因此在起居室及每個臥室均應設置電視出線口。
電話已經成為人們生活中不可缺少的一部分,現在一般的家庭需要1- 2 部電話,并且每個房間均要設置電話,因?yàn)樽≌娫挒橥粋號,住戶一般需要自己關機,因此設計中應將電話線引入居室后,再分引至各個房間的電話出線口,由用戶自己來完成內部電話的連接。同時在工程設計中每戶預留兩對電話線。
4.5 室內燈具、插座及開關的布置
燈具的布置要與建筑專業相結合,在做燈具布置前,首先向建筑專業了解建筑是否做吊頂,建筑的高度等。燈具應靠中間布置,避免燈具的布置靠近結構架。燈具的基本功能是提供照度要注意熒光燈比白熾燈光較高,直接照明比間接照明燈具效率高,吸頂安裝比嵌入安裝燈具效率高,還有注意燈具遮光材料的透射率及老化問題,應選擇光效高、壽命長,功率因數高的光源、高效率的燈具和合理的安裝方法以保證照度并節約用電。要注意保持各部分亮度平衡,營造舒適的氣氛,住宅僅有均勻照明會顯得呆板,要根據室內裝修確定照明的中心,合理利用吊裝花燈、壁燈、筒燈、射燈以及不同光源的光色創造居住環境。
5結語:
總之,做好住宅電氣設計在使用《住宅設計規范》的同時還應加強對其他電氣設計規范的學習,才能使設計圖達到“盡善盡美”。同時要做好本專業的設計,也要適當了解和掌握其他相關專業的規范和知識,才能共同設計出精品工程。
參考文獻:
[1]劉文艷;住宅小區電氣設計中的若干問題[J];安徽建筑;2009年03期
[2]楊萬宏;淺談住宅裝修的電氣設計[J];內蒙古科技與經濟;2005年24期
[3]涂東云;建筑住宅電氣設計經驗總結[J];中國科技信息;2006年03期
相關論文
專業專注學術服務 推薦期刊
學術咨詢:服務正當時...
工作時間:9:00 - 23:00