摘要:隨著經濟的快速發展,地面空間開發利用基本趨于飽和,使得地下空間開發前景非常可觀。在此,我舉例探討一下人防工程電氣設計的基本內容。實例“錦州站前地區人防工程一期工程”。
關鍵詞:人防工程,平時與戰時,配電內容,中文核心期刊網
我負責該工程的平時戰時電氣專業設計。該工程為錦州站前地區人防工程,主體工程為地下一層,局部地下二層為設備房,工程建成后總建筑面積約5萬平方米,其主要功能為過街通道及地下商鋪,主體寬度基本為24米,設中間3米通道和兩側9米商鋪,地下空間基本采用7米×7米的柱網,垂直交通采用樓梯、自動扶梯,電梯同地面及地下一、二層聯系。設備區集中設于地下二層。戰時用途為二等人員掩蔽所,負二層設四個防護單元,戰時用途為防空專業隊工程、二等人員掩蔽所、物資庫。該工程配電設計如下:
一、平時用電情況
1. 負荷分級和容量: 總負荷為6450kVA,一級負荷800kVA,二級負荷1500KVA。
2.電源:工程內設高、低壓變配電房,安裝2x1000KVA,1x1250KVA,2x1600KVA。由市政供電網引入兩路10kV高壓電源,作為平時常用電源。
3.動力和照明
一般動力設備采用單回路供電,以就地控制為主;一級負荷及消防負荷采用雙回路供電,末端自動切換,空調設備在冷凍機房可遠程控制,消防設備在消防控制室集中控制。其中商場照度要求為150~250Lx ,設備用房為100Lx ,通道為50Lx,照明節能措施應用優質高效光源。配電室、消防控制室、消防泵間、風機室、電站均設應急照明,大廳、通道、樓梯間設應急照明和誘導照明,各出入口標志燈。其電源均由應急電源箱按防火分區集中供電,供電時間不少于30分鐘。
4.消防
消防控制室設在負一層,并有直通地面的出入口。火災報警主機可接收到感煙、感溫探測器,手動報警器、水流指示器、壓力報警閥、消火栓箱按鈕的動作信號,根據信號自動報警,火災信號顯示,并自控相關防火設施。消防控制室對進風機、排風(煙)機、消防泵、噴灑泵通過總線進行自動控制,也可在聯動控制臺上直接控制。消防廣播與正常廣播公用一套音響裝置,廣播區域按防火分區劃分,火災應急廣播優先于其它廣播,揚聲器間距小于25米,揚聲器功率3W。消防設施、應急照明用電為一級供電。平常用電為兩路市電加后備電源發電機供電。按防火分區放射式供電,火災報警設備、防排煙設備、消防、噴淋泵雙電源雙回路供電,末端配電箱自動切換。空調、供熱、電梯等不重要負荷火災時自動切除。
5.線路敷設
應急照明、火災報警、廣播、電話線路均穿鍍鋅光管在吊頂內敷設。并刷防火涂料。電力電纜、控制電纜在負一層沿梁底采用電纜橋架敷設。電源電纜與消防備用電纜分別敷設。穿越防火區的電纜線路應作密閉處理。所有電纜、線路均采用低煙無鹵難燃系列。
6.接地
6.1 本人防工程采用TN-S接地保護系統. 工程接地系統為電力和消防共用接地。采用工程底板鋼筋網為接地板,保證接地電阻小于1Ω。火災報警設備應與接地板或PE線可靠連接。本人防工程平時與戰時采用同一個接地系統。
6.2 防空工程內應將下列導電部分做等電位連接:
1)保護接地干線;
2)電氣裝置人工接地極的接地干線或總接地端子;
3)人防工程內的公用金屬管道,如通風管、給水管、排水管、電纜或電線的穿線管;
4)建筑物結構中的金屬構件,如防護密閉門、密閉門、防爆波活門的金屬門框等;
5)人防工程內的電氣設備金屬外殼;
6)電纜金屬護層。
7)各防護單元的等電位連接,應相互連通成總等電位,并應與總接地體連接。
二、戰時用電情況
1.負荷:工程戰時總用電量約為576kW。
2.戰時動力設備供電和控制:動力設備在可能的情況下,一般采用自動控制和手動控制、遠距離控制和就地控制相結合方式。另外,在穿越各防護密閉墻、密閉墻時,應做好各種防護措施。
3.戰時電站:工程需設戰時電站,其容量按2x288KW計算,同時使用,滿足戰時需要。
三 、人防工程的設計依據及內容
人防工程是一種特殊的建筑工程,在設計時,既要遵循地下室建筑設計規范,更應依據當?shù)厝朔擂k的批件,嚴格按照《人民防空工程設計規范》(GB50225-2005) 、《人民防空工程設計防火規范》(GB50098-2009)、《供配電系統設計規范》(GB50052-2009)、《低壓配電設計規范》(GB50054-2011)進行電氣配電設計。
1. 負荷分級與計算的根據
負荷分級和計算,根據《人民防空工程設計規范》,人防工程負荷分為:(1)平時負荷;(2)戰時負荷;(3)消防負荷。平戰結合的人防地下室,應同時滿足平戰時及火災時的用電需求,從而確定電源進線開關和電纜的規格。該工程平時以地下商場為主,戰時為人防工程,為了節省工程上的投資,可將平時使用的風機和照明等用電設備的一部分,作為戰時使用,這樣平時使用的電氣設備就能直接(或轉換)作為戰時使用,臨戰狀態結束再轉回平時使用。
2.電源與供配電系統設計
2.1 外部電源。
外部進線電源:由兩路電源供電,互為主備,兩路電源自動切換投入,并設置了柴油發電機為后備電源。供地下商場平時,消防及戰時使用。
2.2 內部電源。
由于平時電源能有兩路不同站出線的電源供電,為了能更可靠地保障工程內部的用電,本工程還設后備電源柴油發電機,當戰時市政供電設施對人防工程的用電失效時,柴油發電機作為戰時人防后備電源供電,其采用兩臺288kW的柴油發電機供電。在每個防護單元區域內,戰時一級負荷還設置了蓄電池組(不小于3小時),以確保戰時一級負荷能連續不間斷供電。
2.3 供配電系統。
在平戰結合的人防工程電氣設計中,供配電系統最為重要。既要考慮滿足平時和戰時人防用電要求,又要考慮到平戰轉換的時效性(方便、迅速、快捷)。故應盡量將平、戰時的動力及照明配電箱共用。而且人防工程為地下工程,所以平時用電大部分為一、二級負荷,為確保不間斷供電,采用兩路獨立電源進線外,低壓一級負荷還設置了互為主備用的供電模式,做到一級負荷末端切換。一般動力設備采用單回路供電,以就地控制為主;一級負荷及消防負荷采用雙回路供電,末端配電箱自動切換。空調、供熱、電梯等不重要負荷火災時自動切除。
2.4 照明系統的設計
因為照明設備分為:一般照明及應急照明, 一般照明又分為:商鋪照明及通道照明,而且人防照明更是利用平時照明及應急照明,故基本上照明配電箱平戰結合。特別強調的是在布置配電箱時:配電箱不應在臨空墻和人防墻體上嵌入安裝,以免影響結構的抗爆強度,一般可明裝或嵌入安裝在分隔墻上。
由于商鋪燈具的選擇會有多樣性,但人防對燈具選擇是有明確要求的:“宜優先選用重量較輕的線吊或鏈吊燈具和卡口燈頭。”既要使商鋪裝修華美,又要能滿足人防的設計要求,故選擇了防跌落型或加罩保護網的燈具。人防工程平戰時照明,均應考慮有一般照明及應急照明。一般照明及應急照明在戰時轉換時均應加上EPS,使戰時照明不間斷。
2.5 線路敷設及設備安裝
1)一般電纜和電線應采用阻燃銅芯導線,消防電纜和電線采用低煙無鹵耐火阻燃銅芯導線,人防工程內部穿人防墻體的管線均應做防護密閉處理。
2) 所有穿越地下室圍護結構、防護密閉墻和密閉隔墻的電氣管線或預留的備用穿管應分別做好防護密閉處理,管材采用熱鍍鋅鋼管,管壁厚度不小于2.5mm。
3) 戰時進出人防工程的電纜,在室外應埋地敷設,并于工事附近設電纜防爆波井。
4) 每個出入口處預埋4~6根SC50熱鍍鋅鋼管作為戰時管線穿越防護區時使用。
2.6 通風信號及呼叫信號的設置
在人防工程內部設有清潔、濾毒和隔絕三種通風方式時,其音響和燈光信號應在發電機房、控制室、配電室、防化通信值班室、進風機室及戰時出入口最里的一道密閉門的內側設置,控制開關設在值班室內。戰時主要出入口防護密閉門的外側,應設置有防爆波呼叫按鈕。
2.7 接地 利用本人防工程平時接地系統。
四、 結語
總之,要設計出全面、完善的人防工程,需要多個專業之間的互相協調和配合,既要掌握本專業的專業知識,又要了解其他專業,這就必須各專業互提資料和配合時能有較好的溝通,并在項目設計過程中及時溝通交流,這樣定會使人防設計更全面、更合理。
參考文獻:
[1] 《人民防空工程設計規范》(GB50225-2005)
[2]《人民防空工程設計防火規范》(GB50098-2009)
[3]《供配電系統設計規范》(GB50052-2009)
[4]《低壓配電設計規范》(GB50054-2011)
相關論文