摘要:隨著我國建筑工程的不斷發展,做好外墻保溫施工成為亟待解決的重要問題。本文從析外墻保溫施工常見問題分析,提出若干防治措施。
關鍵詞:外墻保溫,施工質量,質量問題,防治措施
外墻外保溫系統因其節能效果好,保溫性能強且對外墻具有一定的保護作用、綜合經濟效益高而得到了廣泛的應用。但由于外墻保溫系統處于建筑外墻的外側,與外界環境直接接觸,對其安全性與耐久性提出了較高的要求。
一般來說,外墻外保溫系統的設計使用壽命要達到25年左右,要在設計期限內能經受得起外界自然環境的侵蝕、溫度變化以及大氣環境中酸堿腐蝕作用等的直接考驗。但在實際的使用過程中,很多外墻外保溫系統在施工完畢后沒有多長時間便出現各種質量問題,如墻體保溫層開裂滲水、脫落,護面砂漿面層強度低或強度不均、平整度差、開裂空鼓,室內泛潮反霜、結露等。這些問題的出現,其原因往往是多方面的,有的是設計原因造成的,有的是材料本身的質量存在問題,但出現這些問題最主要的因素之一,是在施工過程中未能確保施工質量或是由于施工操作不當引起的。外墻外保溫的施工質量問題必須要引起施工管理的高度重視,否則,不但系統的設計使用壽命受到影響,也會對系統的市場推廣造成惡劣影響,使這一技術發展受到限制。
1外墻外保溫系統施工常見質量問題分析
施工質量問題是外墻外保溫系統在工程完工后出現質量通病的主要因素之一,在工程實踐及系統使用過程中發現,大部分的外保溫工程質量問題都與施工操作不當或是施工管理不善有直接關系。外墻外保溫工程施工過程中較常出現的主要問題有以下幾個方面。
1)砂漿問題。砂漿問題主要表現為砂漿配比不合理及砂漿攪拌不均勻、不充分。如果砂漿配比不合理誤差較大將會直接影響其成品質量,使砂漿的粘結強度產生較大變化,從而導致開裂、起鼓以及滲水等問題的出現。而在很多外墻外保溫的施工過程中,砂漿只進行一次攪拌,在砂漿中仍然存在大小不等的干包,砂漿攪拌不均勻、不充分,將會導致
砂漿稠度產生較大偏差,影響施工操作且降低強度,和易性也不好。2)保溫板安裝問題。保溫板是外保溫系統的核心,其安裝質量對整個系統的性能有著重要的影響。在保溫板的安裝過程中,較常出現的質量問題有:保溫板與基層的粘結不牢固,穩定性不夠,粘結的有效面積達不到規范要求而出現虛粘現象,導致保溫層的脫落;保溫板在墻面上交錯排
布不規范;板與板接縫不緊密,板面平整度不達標等等。3)保溫漿料粘結涂抹問題。主要表現為:界面砂漿涂布量不足;首道保溫砂漿涂抹過厚;未按設計要求的厚度涂抹,偷工減料;最后一道砂漿未壓緊及收光質量不好。這些問題將導致砂漿與基層的附著力差,產生空鼓,影響平整度與表面強度等。4)網格布埋填問題。實際施工中,很多情況下是將網格布直接鋪在保溫層上,以節省材料及人工費用,然后在網格布的表面抹一道抗裂砂漿即完工,砂漿根本沒有在纖維與保溫板之間進行連接,起不到應有的增強作用;另外還存在網布搭接不合格,埋入抹面砂漿中位置不當,網布鋪展質量差,起翹、起褶皺、露網格跡等等問題。這些問題的存在將削弱網格布的增強作用,引起面層開裂、粉化等異常現象。5)基層墻面的清理問題。基層墻面未進行細致的清理檢測,導致外保溫出現脫落,這種情況通常是從主體結構和外保溫的粘結層之間脫開的。原因就是一些混凝土墻面存在脫模劑或是振搗漏漿在墻面凝結而沒有得到及時清理,基層表面過于干燥,凸起、空鼓和疏松部位沒有剔除及找平,面層有粉化、起皮、爆灰、返堿等現象。
2外墻外保溫施工質量問題的防治措施
2.1對于外墻外保溫施工常見問題的預防處理
1)對于砂漿的配比問題,要設立專人專崗制度,明確責任人,加強人員的責任意識,并對配制人員進行專門的技術培訓,確保配比正確,施工操作順暢。對于砂漿的攪拌要嚴格進行二次攪拌,要采用適合功率的機械攪拌,確保砂漿攪拌充分均勻。正確的攪拌方式是在干混砂漿中邊按比例加水邊攪拌,攪拌均勻后,將砂漿放置至少約5min后再次攪拌,一直到砂漿能比較粘稠出漿為止。
2)對于網格布的鋪設來說,時機很重要,即網格布的鋪設應該是在第1道抗裂砂漿刮后立即鋪貼,然后再將砂漿趕壓出漿,再刮第2道抗裂砂漿。網格布鋪貼時,一定要從網的中間向四周趕壓。從兩邊往中間鋪很容易因富余起拱而形成皺折,有的施工人員用刀將皺折部分割開再壓平,在外保溫系統經受溫度變形或主體結構發生變形時,將很容易從被割斷的部位拉開,從而將外保溫和外飾面整體破壞。
3)關于墻面的清理,最好是在外墻保溫施工前,進行非常細致的墻面清理檢查。對于混凝土墻面,最有效的辦法是結構施工時使用自行脫落的脫模劑,而對表面浮砂、浮灰,要進行仔細清掃,對空鼓及不牢固部位應預先剔鑿脫落及修補平整,如有必要可對墻面水沖處理。
4)要加強施工人員的職業素質與技術培訓,對外墻外保溫系統施工的各項技術措施及操作技能要進行定期評比,在施工過程中要注重強調安裝質量的重要性,加強責任意識的培養。此外,要加強管理人員的檢查職能,盡職盡責的做好監督檢查的工作,并作好記錄。施工人員必須要經過培訓后方能上崗,在工程組織上,要強調細部施工的重要性,尤其是對首道及末道保溫砂漿的涂抹要點,要滿足設計及技術規范要求,抹壓要緊密,要保證平整度,厚度要適宜,以防空鼓,對于特殊部位的施工要做到技術到位。
2.2外墻外保溫常見問題的處理措施
從目前工程實際來看,外墻外保溫系統在使用過程中較常出現的問題是裂縫以及由此導致的保溫層的脫落、開裂、滲水及墻體飾面涂料的龜裂等,即影響其外形的美觀也縮短了建筑物的使用壽命。因此,如何采取相應的補救措施也是解決外保溫系統施工常見問題的必要手段。
1)保溫板空鼓滲水部位的修復。對于外墻保溫板產生空鼓滲水的部位,應在裂縫、空鼓部位將原來的保溫板清理直至基層,然后在清理干凈的基層上滾涂界面劑,待其干后將與清理掉的保溫板尺寸相同的裁好的新保溫板粘貼到基層上,然后再用抹面砂漿將該部位修復平整。
2)對于開裂嚴重需要進行結構加固處理的裂縫,應視情況將保溫層沿裂縫處各向兩邊延伸20cm~50cm清理直至基層,然后去除基層雜質,待結構加固處理完畢后,再用相應的材料將保溫層修復完好。在修復保溫層時應根據被清理掉的保溫層的尺寸,裁剪好修復所用的新保溫板,待加固處理結構穩定后,用粘貼砂漿將其粘貼好,然后用中夾網格布的抹面砂漿將裁掉的部位修復平整。
3)對于抹面砂漿層裂紋的處理,如果裂紋較多,應先找出縫寬大于0.3mm縫深1mm以上的進行局部補,即將裂紋清理干凈,沿縫滾涂或批刮抗裂防水膠,中間壓入超薄抗裂加強布,然后對整個墻面進行清理并對舊涂層進行打毛處理,最后滿批膩子2遍,滾涂一底兩面彈性涂料。對于裂紋較少的墻面,沿縫鏟掉涂料膩子層,清理干凈后,在鏟掉部位直接滾涂或批刮抗裂防水膠,中間壓入超薄抗裂加強布。待補縫處干燥后,修補處滾涂1遍~2遍與原墻面一致的涂料層。
參考文獻:
1. 王循. 外墻外保溫施工過程中易出現的質量問題淺析[J].科技資訊》2008(28)
2. 殷生楠. 外墻保溫開裂、滲漏的原因與防治措施[J].今日科苑.2009(24)
3. 林曉. 淺談建筑外墻保溫施工質量的控制[J].科技成果縱橫.2010(06)
4. 張擁軍. 建筑外墻保溫技術及質量缺陷防治[J].建筑施工.2006(10)
相關論文