建筑設計評職范文淺析施工圖審查及設計問題

作者: admin2013-07-09閱讀:文章來源:未知

  摘 要:國家為了進一步加強對建筑工程設計質量監督與管理,保障國家財產和人民生命安全,維護社會公眾利益而采取的一個重要措施。所述問題起重視。

  關鍵詞:施工圖設計文件,審查,核心論文發表網

  開展建筑施工圖設計文件的審查工作,是國家為了進一步加強對建筑工程設計質量監督與管理,保障國家財產和人民生命安全,維護社會公眾利益而采取的一個重要措施。建筑施工圖設計文件的審查包括兩部分,一部分是政策性審查,另一部分為技術性審查。近兩年來,本人作為市建筑施工圖設計文件審查中心的審查人員,參與了近百項各類建筑施工圖的技術性審查工作,發現了不少問題,特別是一些小設計單位的設計圖紙。現將建筑專業某些共性的毛病綜述如下,以引起廣大設計人員的注意。

  1 制圖不標準、深度不夠、內容不詳

  1.1圖紙幅面大小不符合制圖標準要求,一套圖紙規格太多、太亂。設計文件簽字不規范,加蓋的注冊師印章與實際設計人員不符。

  1.2未對建筑分類及耐火等級做出說明,耐火等級與建筑構配件的構造不匹配,違反防火規范。

  1.3設計依據交代不清,設計規模與計劃任務書、立項批準文件有出入,平面布局與規劃部門的要求相矛盾。

  1.4不熟悉國家有關的建筑面積計算規則,標注的建筑面積與實際誤差較大。有些設計單位與業主串通一氣,為逃避有關的規費而故意漏算建筑面積。

  1.5建筑平面圖中不標注房間名稱。平面較大的建筑物分區繪制平面圖時,沒在每張平面圖中繪制組合示意圖。

  1.6立面圖中外裝修分格線、墻面做法等標注不清。

  1.7剖面圖剖切位置不合理,未選擇能反映建筑全貌、構造特征及有代表性的位置剖切。

  2 無總平面圖或總平面圖不規范

  對施工圖設計中的總平面國家有明確的設計深度規定,在圖中要標注地形和地物、測量坐標網及坐標值、建筑物定位的施工坐標或相互關系尺寸以及室內設計標高及層數、指北針、道路路面寬度及相互關系尺寸等。但在本人接觸到的施工圖紙中,大多數對總平面不太重視,沒有繪制總平面圖,也沒有建設范圍的總平面規劃及建筑物位置圖。有的雖然繪制了總平面圖,但是沒有確定建筑物位置或沒有確定室內標高;建筑物與四鄰地物的關系尺寸不明確,道路及周邊環境不清楚,從而導致實際防火間距不夠、消防道路不暢等。

  3 防火規范執行不力

  3.1安全出口數量不符合要求,按防火規范應設兩個出口的建筑物,借口分二期建造而砍去一個樓梯間,造成袋形走道大于安全疏散長度的限制。

  3.2超過五層的公共建筑未設封閉樓梯間,特別是在門廳大堂中的樓梯設計中最為常見。

  3.3地下室或半地下室與地上層共用樓梯間而未做防火分隔且沒有明顯標志。

  3.4防煙樓梯間前室和封閉樓梯間在休息平臺處附設衛生間、值班室、燒水間等其它房間。

  3.5有跨樓層的玻璃幕墻時,雖然各樓層面積未超過防火分區的要求,但因在玻璃幕墻靠樓板處未設防火分隔而不能保證豎向防火分區的控制。

  3.6防火門、疏散門開啟方向錯誤或防火門等級與建筑使用性質要求不符。建筑物內的管道井、電纜井每隔2—3層在樓層處應用耐火等級不低于樓板或0.5h的不燃燒體分隔而未分隔,且管井檢修小門應為丙級防火門而未設防火門。

  3.7附設在建筑物內的消防控制室、空調機房等與其它部位未做有效防火分隔。

  4 構件使用及公共安全方面注意不夠

  4.1樓梯平臺上部及下部過道處的凈高小于2.0m, 梯段處凈高小于2.2m。這種情況在住宅地下室設計中尤為普遍,由于住宅地下室層高多控制在2.2m,樓梯平臺處扣除平臺梁高度(一般為0.3m)后,凈高就不可能達到2.2m。公共樓梯間梯井尺寸小于0.15m。商場、幼兒園等有兒童經常使用的樓梯梯井大于0.2m,樓梯欄桿豎向桿件之間的凈距大于0.11m時未采取有效的安全措施。

  4.2根據《民用建筑設計通則》及其他相關規范規定,陽臺、外廊、室內回廊,內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處應設置防護欄桿,欄桿不應小于1.05m,中小學不得小于1.1 m,高層建筑應再適當提高。設計者此時為圖方便,往往直接選用標準圖,而未將欄桿高度依據建筑性質做適當?shù)恼{(diào)整,尤其是在屋面處未考慮保溫層對高度的折減,從而使攔桿有效防護高度不夠。

  4.3卷材防水屋面天溝、檐溝縱向排水坡度小于1%,在變形縫和防火墻處防水未做特殊處理,屋面節點構造詳圖與采用的防水材料不符。

  4.4外墻窗臺低于0.8m時未采取防護措施。平臺、陽臺、回廊、內天井等欄桿下部留空而未設置局部突出樓面0.1m的凸臺。

  4.5外裝修材料及種類交代不清,塊狀貼面材料未采取有效的防墜落措施。

  4.6各專業之間不協調,部分房間受空調、采暖管線、吊頂等影響造成平面尺寸及空間高度不能滿足使用要求。

  4.7未考慮節能設計,外墻、屋頂、直接接觸室外空氣的樓板和不采暖樓梯間的隔墻等維護結構沒有進行保溫驗算。部分公共建筑走廊過長而沒有直接采光,只能靠人工照明來滿足使用要求。

  4.8住宅設計中往往將陽臺封閉起來,違反規范中臥室、起居室應有直接采光的要求。陽臺、雨罩未做有組織排水,住宅入口出未考慮設置信報箱或信報間。

  5. 審查中常見的一些問題

  在審查中,出現的設計問題大致有以下幾點:

  5.1 建筑專業: 圖紙幅面大小不符合制圖標準要求,一套圖紙規格太多、太亂。設計文件簽字不規范,加蓋的注冊師印章與實際設計人員不符;不熟悉國家有關的建筑面積計算規則,標注的建筑面積與實際誤差較大。有些設計單位與業主串通一氣,為逃避有關的規費而故意漏算建筑面積; 無總平面圖或總平面圖不規范。建筑物與四鄰地物的關系尺寸不明確,道路及周邊環境不清楚,從而導致實際防火間距不夠、消防道路不暢等;安全出口數量不符合要求,按防火規范應設兩個出口的建筑物,借口分二期建造而砍去一個樓梯間,造成袋形走道大于安全疏散長度的限制;地下室或半地下室與地上層共用樓梯間而未做防火分隔且沒有明顯標志;防火門、疏散門開啟方向錯誤或防火門等級與建筑使用性質要求不符。建筑物內的管道井、電纜井每隔2—3層在樓層處應用耐火等級不低于樓板或0.5h的不燃燒體分隔而未分隔,且管井檢修小門應為丙級防火門而未設防火門;屋面天溝縱向坡度小于規范要求的1%;辦公用房面積大于200m2,只設一個出口不符合防火規范;住宅房間采光不符合規范;選用過期作廢標準圖集;地下室樓梯平臺梁下部凈高設計時小于規范要求2m;

  5.2 結構專業:多層砌體及底層框架結構:大于2m洞口未設置構造柱;角柱未按規范要求給予加強;有些未按抗震驗算增設配筋砌體;突出屋面的局部房間新增設的構造柱未向下延伸一層;有套用老報告的情況;有坡屋頂的工程，頂層層高超出規范要求;底框結構過渡層構造柱配筋不能滿足規范要求;托墻梁附加腰筋不能滿足規范要求;存在有砌體墻,砼墻混合應用情況;底框結構,抗震墻上下不連續;底層框架結構,框架抗震墻抗震等級選取不正確。多高層砼結構:未寫明鋼筋強度的限值要求;框架梁hw≥450時,未設腰筋;一、二級抗震等級的框架柱的角柱未全高加密,外柱未全高加密;仍存在砌體墻和框架混合承重;剪力墻在底部加強部位的厚度不滿足規范要求,又未進行墻體穩定性驗算;高層建筑與裙樓相連時,后澆帶設置位置不當。地基與基礎:有些工程基礎設計時,未采用報告中建議的基礎形式中的一種;存在液化土層的地基,未按規范要求進行消除液化;對人工處理地基,處理方法、深度、檢測要求交待不詳;對存在軟弱下臥層的地基,沒有進行下臥層驗算;未提出驗槽要求。

  5.3 電氣專業:接地裝置未在不同處采用兩根連接導體與室內總等電位接地端子板相連接,違反GB50343-2004第6.3.1條的規定;客梯未按二級負荷供電;電氣井道未設永久性電氣照明及底坑插座;違反JGJ/T16-92第10.4.2條,10.4.9條,10.4.10條的規定;應急照明未采用阻燃線穿鋼管保護,違反JGJ/T16-92第24.8.2條,24.8.5條的規定;高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙風機等的供電,未在最末一級配電箱處設置自動切換裝置;違反GB50045-95第9.1.2條之規定;消防用電設備的配電線路和控制回路,未按防火分區劃分;違反GB50045-95第9.13條的規定;圖紙標注不全;接地避雷材料不符合要求;①住宅的電信干線(管)、電氣干線(管)布置在住宅套內,違反GB50368-2005《住宅建筑規范》第8.1.4條規定。②防雷接地與交流工作接地、直流工作接地、安全保護接地未共用一組接地裝置,且接地裝置未優先利用建筑物的自然接地體;共用接地裝置時,防雷接地的接地點與其它幾種接地的接地點之間距離未大于10m。違反GB50057-94第6.1.4條及GB50343-2004第5.2.5條、5.2.6條規定。

  5.4 給排水、采暖專業:所設計的橫、立、支管的管徑偏小;設計采用的水壓、氣壓不能滿足正常使用要求;衛生潔具下彎管設置不正確;消防管道管徑偏小,消防栓的安裝位置不符合要求;滅火器的型號、規格、設置不符合要求;排水管道未設伸縮節;散熱器片數計算不準確,少數偏小;有些餐廳衛生間等沒設散熱器;管道坡度未標注或有錯誤等;未正確布置室內管網的形式;一些衛生間由于管道布置不當,排水管件無法安裝;分戶水表的設置宜在室外集中設置,而設計時未設室外;漏標管道管徑;地下室內的管道未作保溫等;住宅未分戶控制,熱力入口未設壓力、溫度控制設施;設計水溫達不到當?shù)責崃芫W(wǎng)要求;散熱器片數沒有給出計算參數;室內采暖計算溫度不符合規范設計要求,普遍偏小;平面圖與系統圖不符.

  5.5 巖土專業:地基土所采用地地基未根據液化判別結果提出加固方案;報告資料不全;8度地區,由于地下水埋深較淺,地基土液化層未作進一步液化判別;靜探曲線未按層流端阻、側阻及摩阻比計算值;場地類別判別不正確;未按規范要求計算各層剪切波速值,并應計算等效剪切波速值等。

  6 對出現問題原因的淺析

  6.1 對規范掌握深度不夠

  隨著建筑事業的發展,新技術、新工藝、新設備的不斷出現,國家也不斷制定出新規范。設計人員未有及時學習新規范,掌握新規范不夠。一些設計甚至還有按舊規范、作廢圖集進行設計的。

  6.2 精心設計意識不強

  審查中發現,一些項目在設計當中忙于求成,不嚴格按照設計規范、條文進行設計,圖紙設計粗糙,漏洞、錯誤多。如:個別圖紙中應給出節點詳圖、標注等,而在設計中卻沒有給出。校核不認真,明顯錯、漏卻沒有審出、修正。一些方案為安全起見,設計過于 保守,加大鋼筋用量、加厚砼的厚度;采用不十分合理的地基基礎方案等,這些設計不但浪費了材料、資金,而且也不符合安全、衛生、環保、節約用地、節約能源的有關規定。

  6.3 重中之重結構設計問題

  建筑物的結構設計決定著該建筑的穩定 性、安全性,關系著人們的生命、財產安全,應是重大問題。在設計中結構設計不合理,一些梁、柱、基礎等配筋不足,位置不合理等。在審查中發現結構力學計算、受力分析不準確,個別設計基礎磚的標號偏低;地下室樓蓋、地下室隔墻以及地下室通道處上、下墻不連續的部位設計均發現不少問題;建筑物構造縫的設置、寬度不符合要求等,這都將會為建筑物的結構安全埋下隱患。