摘要:變電所是電力系統中對電能的電壓和電流進行變換、集中和分配的場所。為了保證電能的質量以及設備的安全,需要在變電所中進行電壓的調整、潮流(電力系統中各節點和支路中的電壓、電流和功率的流向及分布)控制以及輸配電線路和主要電力設備的保護。由此可見,變電所的設計和安裝質量的直接影響著電力系統的正常安全的運行,同時也對保證社會經濟的正常發展和人民群眾的生命財產安全有著重要的意義。所以我們要盡最大的可能,認真對待變電所內的設備安裝和調試工作,將事故發生的可能性降至最低。
關鍵詞:電子信息論文,核心論文范文,變電所,設備安裝,調試
引言
電力系統是最龐大、最重要的工程系統之一,主要是由發電系統、輸電線路、變電所以及配電系統組成。其中變電所是進行配電和變電的中心場所,但在變電所中,變壓器是重要的電氣設備,為了提高供電的可靠性和靈活性,減少能量損耗,保證經濟運行,通常將采用雙母線或多母線運行,這樣做的好處是:如果一臺變壓器出現故障時,并列運行的其他變壓器仍可以繼續運行,這樣能夠保證重要用戶的用電。當變壓器需要檢修時可以先并聯上備用的變壓器,在將要檢修的變壓器停電檢修,既能保證變壓器的計劃檢修,又能保證不間斷供電,提高供電的可靠性。又由于用電負荷季節性很強,在負荷較小的季節可以將部分變壓器退出運行,既可以減少變壓器的空載損耗,提高效率,又可以減少無功率磁電流,改善電網的功率因數,提高系統的經濟性。
本文通過分析變電所電氣設備中的變壓器的安裝、調試等,通過這些方法,可以有效的保證變電所電氣設備的安裝質量和安全性,從而提高經濟效益。
電力設備安裝前期準備工作在對變電所內的電力設備進行安裝之前,首先應該做好安裝前期的準備工作,根據用電負荷和運行的方式,由電力設計人員對安裝的設備進行分析并提出相關的技術要求,主要包括對設備的設計準備工作、施工準備、施工過程、竣工驗收以及調試和維修等一些內容。
變壓器的安裝,變壓器的安裝是復雜且非常重要的一個環節,必須運用專門的安裝工藝、專業的裝置、運輸設備和儀器儀表。在進行變壓器安裝時應該根據變壓器的結構特點進行安裝確定。
變壓器的本體就位:變壓器就位前應核對土建施工部分標高、中心線及預埋部件是否符合變壓器安裝圖及廠家的資料和規范要求,否則重新用鐵板找平使變壓器基礎水平誤差小于3mm,并根據所測坐標,劃出變壓器中心線,并使其與基礎中心線相吻合,避免大型變壓器的多次移位。 變壓器由大件運輸公司負責運輸就位,就位時應注意核對變壓器的安裝方向,電氣安裝人員應積極做好配合工作。
變壓器就位后及時將變壓器接地端子和接地網相連,接地應可靠并滿足規范要求。
變壓器主要附件的安裝包括升高座與套管安裝.油枕安裝及冷卻設備安裝等.
升高座安裝前套管電流互感器應先進行電氣試驗、極性、變比、伏安特性、絕緣應符合廠家要求。拆除升高座與變壓器本體連接點的運輸蓋板,按廠家編號和標記安裝升高座,升高座放氣塞處于最高處,原先的密封墊片應更換新的,緊固法蘭應均勻,連接前所有敞口部件應清理干凈并以清潔干燥的布料蓋住,以防灰塵落入器身內。套管安裝前應檢查其外觀完好,油位正常且無滲油,套管瓷瓶及均壓罩應擦拭干凈,均壓罩無積水,電氣絕緣、介損試驗合格、低壓套管耐壓合格。拆除運輸蓋板后,用干燥和清潔的布擦拭套管法蘭,并用清潔的布料蓋住。用尼龍繩起吊套管,用鏈條葫蘆調整安裝角度,緩慢從升高座中放下,利用人孔檢查應無碰觸。變壓器引線不得扭曲或打結,緩慢穿入套管;套管頂部結構密封墊應安裝正確,密封良好,連接引線時頂部結構不應松動,引線不得受力;充油套管的油標應面向外,套管末屏應接地良好。
油枕安裝,油枕在安裝前應進行內部檢查清洗,放盡殘油,并應密封良好,呼吸暢通,油位表動作靈活,油位表指示與油枕真實油位相符,油位表的接點位置正確,動作可靠。油枕檢查結束后進行油枕支架、油枕的安裝。瓦斯繼電器經校驗合格后,安裝在變壓器本體油管與油枕連接油管之間,箭頭方向應指向油枕,將相關的檢查結果記錄在油枕安裝有關的檢查記錄上。
冷卻設備安裝,檢查冷卻器內部應無雜物及臟物,外表無損傷,并用合格的變壓器油沖洗冷卻器及其聯管,沖洗干凈,放盡殘油,冷卻器各部件應按不同的要求,分不同壓力和持續時間進行密封性試驗,試驗應合格,附件必須及時封閉,防止受潮、受污染。按順序分別安裝冷卻器支架,下油管、冷卻器和上油管(拆卸運輸蓋板后應有防異物進入變壓器內部措施),油流繼電器安裝前應檢查其接點動作可靠、方向正確、風扇電機絕緣合格。安裝結束后打開冷卻器下部閥門和上部排氣孔,當空氣全部排盡時,關閉排氣孔,打開冷卻器上部閥門,使冷卻器與本體溝通,并進行相關的檢查并記錄。
安裝的工藝要求, 變壓器安裝期間應對變壓器全過程進行記錄,應派專人負責。 器身檢查及試驗工作應在制造廠代表指導下進行,檢查試驗人員應身無雜物,穿無口袋,無鈕扣的連體工作服,和耐油防滑清潔的膠鞋。吊罩時應對變壓器內部殘油取樣進行耐壓試驗,全部檢查試驗項目結束后,應對器身進行清洗,清洗的油必須放盡。
檢查器身時,不允許將梯子搭在線圈及引線上,對于包有絕緣的引線不得彎折移位;線圈不得攀登,以免損傷。升高座安裝前應對套管電流互感器進行電氣試驗,極性、變比、伏安特性、絕緣應符合廠家要求。 拆除升高座與變壓器本體連接處的運輸蓋板,連接前所有敞口部件應清理干凈并以清潔干燥的布料蓋住,以防灰塵落入器身內;按廠家編號和標記安裝升高座,升高座放氣塞處于最高處;所有安裝法蘭均應仔細檢查、清理,原先的密封圈如有壓損變形應更換成新的并涂上膠粘劑;法蘭連接面應平整、清潔;法蘭緊固應均勻;密封圈有合適的壓縮量,不宜超過厚度的1/3。 高、低壓套管安裝前應檢查其外觀完好,油位正常且無滲油,套管瓷瓶及均壓罩應擦拭干凈,均壓罩無積水,電氣絕緣、介損試驗合格、低壓套管耐壓合格。拆除運輸蓋板后,應用干燥和清潔的布擦拭套管法蘭,并用清潔的布料蓋住。用尼龍繩起吊套管時,應用鏈條葫蘆調整安裝角度,緩慢從升高座中放下,利用人孔檢查應無碰觸。高壓套管安裝前先穿入鐵絲,采用專用接頭與引線連接,套管下落時,牽引鐵絲使引線同步上升。變壓器引線不得扭曲或打結,緩慢穿入套管;套管頂部結構密封墊應安裝正確,密封良好,連接引線頂部結構不松動,引出時不得受力;充油套管的油標應面向外,套管末屏應接地良好。 低壓側套管安裝結束后,應打開低壓手孔進行內部連接,連接時應特別小心,以防工具、螺帽、墊片等掉入器身中。連接所用工具應采取防掉入措施。內部連接結束后,應檢查:引線是否連接牢固,絕緣包扎是否符合要求,有無任何損壞,內部應清潔無雜物;抽真空用管件可采用無縫鋼管,管內部要進行除銹涂漆處理,使用時應用熱變壓器油進行沖洗,并在管路上加裝一個控制閥;開始抽真空時,應先開機,然后打開控制閥抽5分鐘后,再打開變壓器上的蝶閥;停機時,應先關控制閥再關蝶閥。器身檢查時,參加檢查的工作人員,衣服袋內嚴禁放置任何物品,使用的工具由專人統一管理、實行借用登記,工作結束后及時歸還,回罩前應檢查、清點,確保工器具齊全、無遺漏。 變壓器安裝完畢后應定期檢查變壓器滲漏情況,變壓器油枕油位,套管的油位及呼吸管硅膠變色情況,如有問題應及時處理。
變壓器本體的調試,分別在變壓器安裝前、安裝過程中和安裝后進行試驗。附件試驗的目的是為了確保變壓器的所有附件都正常無缺陷,配備正確,參數與設計一致,從而保證變壓器的安裝質量,避免因附件原因引起變壓器安裝后出現問題。對套管式CT,絕緣、極性和變比試驗必須在安裝前完成,直流電阻和伏安特性測量如果條件允許也應在安裝前完成。
對于變壓器套管或其它附件,如果在短期內已進行過相關試驗且未進行長途運輸,考慮到安裝時間關系,可以在變壓器安裝結束后進行試驗,但需征得各方同意。
安裝于本體上的油位計和壓力釋放閥等應進行接點檢查(測量絕緣和通斷檢查),以確保接點狀態良好。
在安裝過程中,絕緣檢查應根據所測量部位的電壓等級選用合適的絕緣表。一般對于繞組用2500~5000V表,鐵芯和夾件等選用1000V~2500V搖表。
變壓器本體的調試內容,絕緣油試驗或SF6氣體試驗; 測量繞組連同套管的直流電阻;檢查所有分接頭的電壓比;檢查變壓器的三相接線組別和單相變壓器引出線的極性; 測量與鐵心絕緣的各緊固件(連接片可拆開者)及鐵心(有外引接地線的)絕緣電阻;非純瓷套管的試驗; 有載調壓切換裝置的檢查和試驗(若有); 測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數;測量繞組連同套管的介質損耗角正切值 tanδ ; 測量繞組連同套管的直流泄漏電流; 對于220KV以上的變壓器應時行繞組變形試驗; 繞組連同套管的交流耐壓試驗; 繞組連同套管的長時感應電壓試驗帶局部放電試驗; 額定電壓下的沖擊合閘試驗; 檢查相位; 測量噪音。
安裝施工管理,在進行設備安裝時,應做到以下幾點電氣作業人員應掌握《電力建設安全工作規程》的有關規定,并且考試合格后方可參加工作。進入施工現場的作業人員必須帶好安全帽;嚴謹酒后、帶病作業。工作場所內應按照規范配備防火設備,工作人員及其他人員在工作場所嚴禁吸煙。行高空作業時,施工人員必須系好安全帶,安全帶應掛在牢靠的地方,不準拋擲施工用料、施工工具,不準上下同時施工,并有防滑、防高處墜落措施。高處作業人員應配備工具袋,較大的具應系保險繩;主變壓器施工前應進行安全交底并詳細記錄,未經交底人員不準進入現場。設備安裝時應按產品的技術要求采用相應的吊具和合適的起吊點,起吊設備時應采取有效的設備保護措施并由起重工負責指揮,確保人身與設備的安全。每天施工完畢應清理現場,將施工廢棄物放置指定地點。施工電源的布置應合理,所配置的開關應有漏電保護裝置。所有電動工具應可靠接地,收工時應切斷電源。遇大風、雷雨、濃霧等惡劣天氣應停止高空作業
結束語
我國對變電所的電氣設備安裝和調試已經有很多的探索,其主要原因就是它的安裝質量對整個變電站的運作及其性能的至關重要。對安裝電氣設備的技術人員的技術培訓也越來越多,越來越規范。因此我們應該從思想上認識到這項工作的重要性,努力提高自身的業務素質和專業素養,從根本上保證變電所的整體性能的安全穩定運行!
參考文獻
[1]阮家杰.對電氣工程安裝及施工配合問題的探究[J].科技資訊.2009(09).
[2]姜東暉.變電所事故處理的基本方法[J].水利科技與經濟.2007(05).
[3]劉靜波.變壓器和配電裝置的運行維護[J].民營科技.2010(11).
[4]王超,嚴敏,王凡,唐培康,胡月丹,徐橋安.降壓變電所電氣設計[J].上海船舶運輸科學研究所學報.2010(01).
[5]林雄明.變電電氣設備安裝調試與運行維護技術分析[J].機電信息.2010(18).
[6]黃廷.變電站電氣設備安裝及調試項目進度管理分析[J].科技創新導報.2010(06).
[7]張赪.變電所設計中常見問題分析[J].工程建設與設計.2007(04).
相關論文